Hallo wir haben einen neuen HP DL 380 G6 Server der aktuell 2 HDD mit 146 GB im Raid1 und 5 HDD mit je 500 GB im Raid 5 konfiguriert hat.
ESX 3.5 U5 wurde problemlos installiert, allerdings findet er beim Rescan das Raid 5 Array nicht, sodass ich ihm die Kapazität als neues Strorage hinzufügen könnte.
Der HP Server hat einen Smart Array P410i Controller. Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke schon mal.
Peter
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
Festplatten Array Raid 5 unter ESX 3.5 U5 wird nicht erkannt
-
Nukite2007
- Member
- Beiträge: 356
- Registriert: 16.05.2007, 11:48
- Wohnort: Rosenheim / Obb.
-
Nukite2007
- Member
- Beiträge: 356
- Registriert: 16.05.2007, 11:48
- Wohnort: Rosenheim / Obb.
-
Nukite2007
- Member
- Beiträge: 356
- Registriert: 16.05.2007, 11:48
- Wohnort: Rosenheim / Obb.
Hallo Jörg,
habe nun die 5 Platten in 1 x Raid 5 mit 3 Platten und 1 x Raid 1 mit 2 Platten umgemodelt. Nun erkennt er beide Datastors..
Danke für Deinen Hinweis..
Siehst Du eine Chance, alle Platten im Raid 5 zu betreiben?
Achja, was mir noch aufgefallen ist, im Reiter Konfiguration --> Systemstatus stehen alle Sensoren auf "Unbekannt"
habe nun die 5 Platten in 1 x Raid 5 mit 3 Platten und 1 x Raid 1 mit 2 Platten umgemodelt. Nun erkennt er beide Datastors..
Danke für Deinen Hinweis..
Siehst Du eine Chance, alle Platten im Raid 5 zu betreiben?
Achja, was mir noch aufgefallen ist, im Reiter Konfiguration --> Systemstatus stehen alle Sensoren auf "Unbekannt"
-
irix
- King of the Hill
- Beiträge: 13059
- Registriert: 02.08.2008, 15:06
- Wohnort: Hannover/Wuerzburg
- Kontaktdaten:
Also erstmal zum Hintergrund:
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=3371739
Ich kenne die die HP Raidcontroller nicht im Detail aber ich wuerde vermuten das du einmal eine "Raidgruppe" mit RAID5 anlegst und dann dadrin dann mehrere Volumes und oder vDisks mit der gewuenschten Groessen. Du darfst halt die 2TB-512Bytes Grenze fuer die max. LUN Groesse nicht ueberschreiten.
Wenn die Sensoren nicht alles Gewuenschte anzeigen musst du dich bei deinem Hersteller "beschweren" das diese entsprechende CIM Provider liefern. Evtl. kann es Sinnmachen anzuschaue ob HP immernoch seine spezielle HP ESXi.... auch du hast noch 3.5u5. Schau halt ob sich mit U6 was verbessert hat und nimm gleich vSphere sofern ihr eine Lizenz dafuer habt.
Gruss
Joerg
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=3371739
Ich kenne die die HP Raidcontroller nicht im Detail aber ich wuerde vermuten das du einmal eine "Raidgruppe" mit RAID5 anlegst und dann dadrin dann mehrere Volumes und oder vDisks mit der gewuenschten Groessen. Du darfst halt die 2TB-512Bytes Grenze fuer die max. LUN Groesse nicht ueberschreiten.
Wenn die Sensoren nicht alles Gewuenschte anzeigen musst du dich bei deinem Hersteller "beschweren" das diese entsprechende CIM Provider liefern. Evtl. kann es Sinnmachen anzuschaue ob HP immernoch seine spezielle HP ESXi.... auch du hast noch 3.5u5. Schau halt ob sich mit U6 was verbessert hat und nimm gleich vSphere sofern ihr eine Lizenz dafuer habt.
Gruss
Joerg
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste