ich habe gestern mal unser SAN Zoning angepackt und wolte unseren bestehenden 4 ESX 3.0.2 Hosts ein wenig günstigen Storage (FibreCat SX60) unter schieben.
Sollte eigentlich alles kein Problem sein, hat ja vorgestern mit den beiden ESXis auch schon super geklappt...
Aber weit gefehlt:
2 der 4 ESX 3.0.2 Host sehen die durch die FCat zur Verfügung gestellten zwei neuen Targets (die FCat hat zwei Controller mit je 2 HBAs drin, jeder Controller stellt ein Target dar), wenn auch nur über einen HBA (sollte eigentlcih über beide funktionieren) aber immerhin.
Die verbleibenden beiden sehen die neuen Targets aber erstmal gar, riecht natürlich nach nem Zoning Problem...
... aber wenn ich mir aber das Zoning anschaue ist da erstmal alles super.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht??
..ich weiß nämlich im Moment erstmal nicht mehr weiter...
Danke für eure Unterstützung
Gruß Stefan