Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

Bandlaufwerk im ESX - Schlechter Durchsatz

Hilfe bei Problemen mit Installation & Benutzung des VMware ESX/ESXi Server 3.

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 25
Registriert: 23.01.2009, 11:00

Bandlaufwerk im ESX - Schlechter Durchsatz

Beitragvon Ozelott » 17.02.2009, 17:17

Hi,

in meinem ESX 3.5 Update 3 mit allen Patchen ist ein LTO-4 HH Streamer verbaut. Der Streamer hängt an einem eigenen SCSI Controller (Adaptec SCSI ASC-29320A-R). Der Controller wird im Infrastructure Client unter Konfiguration, als "vmhba2" erkannt. Der Pfad für das Gerät ist "vmhba2:5:0". Das Gastsystem ist ein w2k3 SP2 mit Backup Exec 12.5. Der Streamer ist über einen eigenen virtuellen LSILogic SCSI Adapter, am Bus "2:5", in das Gastsystem verbunden.

So nach der ersten Test Sicherung (10 x 1GB Dateien sowohl remote als auch lokal) staunte ich nicht schlecht ... 77MB/min ... das ist echt zu wenig. Das ganze auch mit und ohne HW Komprimierung. Sonst ist alles auf Default.

Bei B2D (in dem Gast) läuft die Sicherung der 10 Dateien mit 2500MB/min. Also scheitert es wirklich wenn er auf das Band sichert.

Gibt es da großartig was zu Beachten wenn man aus einem Gast auf einen Streamer sichern möchte?? Evtl. ist es auch nur ne Einstellung am ESX??

Ich hoffe einer von euch hat einen Tipp ... Danke!

Benutzeravatar
Profi
Beiträge: 528
Registriert: 27.07.2007, 07:19

Beitragvon echt_weg » 17.02.2009, 21:44

entspricht die virtuelle scsi id der physikalischen? wenn nein: gleichziehen

backupexec die aktuellsten treiber drauf?

läuft die sicherung erst schnell und wird dann langsam oder die gnaze zeit langsam?

performancemässig gibts oft streß mit streamern

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 17.02.2009, 22:34

Sorry, ein direkt angeschlossenes Tape ist seit ESX 3.0.x nicht mehr supported.

Member
Beiträge: 29
Registriert: 03.09.2008, 13:04

Beitragvon renny » 18.02.2009, 07:33

wenn du im BE die bandgeräteeigenschaften anschaust, welche blockgrösse steht dort?

gruss

Member
Beiträge: 25
Registriert: 23.01.2009, 11:00

Beitragvon Ozelott » 18.02.2009, 13:37

@ echt_weg
- Im den Eigenschaften vom Streamer im BE steht Anschluss: 2 / ZielID: 5 die hat er auch auf dem SCSI Controller. Im Controller BIOS ist aber noch ne übertragung vom 320 angegeben (default) die man noch auf 160 stellen kann hab ich noch nicht gemacht. In den Eigenschaften des Gast Systems hab ich beim LSI Logic Controller den BUS 2:5 angegeben.
- Backup läuft von Anfang an so mies und wird nicht schneller
- Alles auf dem neusten Stand
- Mit BE 12 & Windows Sicherung dauerts genau so lange

@bla!zilla
- was ... das ding wurde uns so verkauft. Gibt es das irgendwo schwarz auf weiß zum lesen?

@renny
- steht auf 64KB

King of the Hill
Beiträge: 13064
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 18.02.2009, 14:17

Ozelott hat geschrieben:@bla!zilla
- was ... das ding wurde uns so verkauft. Gibt es das irgendwo schwarz auf weiß zum lesen?


IIRC gabs dieses Feature bei 3.0.x so noch nicht und ich meine noch im Ohr zu haben das es neu waere mit 3.5. Ich mag mich aber irren.

Da wir VMotion einsetzen und durchaus Probleme mit SCSI Streamer/Changern kennen welche einen Reset ab und an brauchen stand es nie zur Debatte ein Bandlaufwerk an den ESX zuhaengen.

Gruss
Joerg

Member
Beiträge: 25
Registriert: 23.01.2009, 11:00

Beitragvon Ozelott » 18.02.2009, 14:23

Also wenn ich in das BIOS des Adaptec Controllers gehe steht am Anfang "29320A at Slot 1 05:01:00" was müsste ich jetzt in den Einstellungen des Virtuellen LSILogic Adapters für ein BUS einstellen?

Member
Beiträge: 25
Registriert: 23.01.2009, 11:00

Beitragvon Ozelott » 18.02.2009, 14:44

Ich glaub ich spinn ... ein Kollege gab mir noch ein Tipp das er mal diese Übertagungs Geschwindigkeit im Adaptec Controller runter gesetzt hat. Er meinte stell ihn mal auf 80 statt 320. Jetzt "rennt" der Streamer mit 1600MB/min. Mal schauen evtl. stell ich im Controler noch auf 60 weil der Streamer ja maximal 60MB/sec verkraftet. Ich melde mich!

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 18.02.2009, 15:02

Schwarz auf Weiß nicht direkt. Ich habe mal davon gelesen und in dieser KB gilt nur für 3.0.x.

King of the Hill
Beiträge: 13064
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 18.02.2009, 16:32

Ozelott hat geschrieben:Mal schauen evtl. stell ich im Controler noch auf 60 weil der Streamer ja maximal 60MB/sec verkraftet. Ich melde mich!


Dein LTO4 verkraftet mehr als 60MB. Die Standard VMDKs werden hier mit 3300MB/min gesichert und DB Files mit 4100MB. Hat man es aber mit einem richtigem Fileserver zutun sinkt die Rate natuerlich.

Versprochen hatte ich mir aber mehr da die Kiste ein 16 Platten RAID 6 hat und ein IOmeter 600MB/s bei 32K 100% Read anzeigt. Wenn man naeher hinguckt erkennt man das die alte Kister allerdings CPU technisch am Anschlag ist.

Gruss
Joerg


Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“