Hallo,

in einem vSphere 5.1 Cluster mit 6x DL380G7 Hosts, 4x Procurve 6600 Switches und 4 x Lefthand P4500 Knoten, sehe ich seit längerer Zeit tx drops auf den iSCSI Switch Ports (1 Gbit/s Ports, nur die Trunks zwischen den Sites sind über 10 Gb angebunden). Einzelne tx drops sehe ich tagsüber auch bei einem Durchsatz von < 100 Mbit/s, ab 16:30 steigt der Durchsatz dann an und damit auch die drops deutlich.

Wir haben in den letzten Monaten (der CASE ist seit März offen) 2 Firmware Updates für die Switches eingespielt, aktuelle Firmwares für die Hosts und LH Knoten, außerdem die SAN/IQ Version der Lefthand Knoten auf 10.5 gebracht. Heute habe ich auf Empfehlung vom L3 Support die priority queues auf den Switches über "qos queue-config 2" von 8 auf 2 geändert. Auch ohne sichtbare Veränderung.

Jagen wir da einfach einem Geist nach und in einer 1 Gbit/s Umgebung muss man mit diesen drops leben, oder gibt es noch etwas was ich prüfen könnt?



Code: Alles auswählen

sw1
                                                                 Flow Bcast
  Port   Total Bytes    Total Frames   Errors Rx    Drops Tx     Ctrl Limit
  ------ -------------- -------------- ------------ ------------ ---- -----
  1      201,436,185    294,531        0            0            on   0
  2      2,373,471,452  1,433,115      0            0            on   0
  3      3,526,495,525  1,589,582      0            0            on   0
  4      1,272,398,375  9,448,519      0            0            on   0
  8      4,213,672,463  42,353,248     0            10,162       on   0
  12     2,650,934,362  19,017,040     0            0            on   0


sw2
                                                                 Flow Bcast
  Port   Total Bytes    Total Frames   Errors Rx    Drops Tx     Ctrl Limit
  ------ -------------- -------------- ------------ ------------ ---- -----
  1      159,859,836    143,176        0            0            on   0
  2      1,124,987,391  15,040,877     0            13           on   0
  3      3,748,627,199  18,423,168     0            51           on   0
  4      2,196,076,110  17,659,811     0            16           on   0
  6      382,124,489    9,565,365      0            0            on   0
  10     3,603,135,062  11,433,138     0            0            on   0


sw3
                                                                Flow Bcast
  Port  Total Bytes    Total Frames   Errors Rx    Drops Tx     Ctrl Limit
  ----- -------------- -------------- ------------ ------------ ---- -----
  2     1,926,926,907  1,146,262      0            0            on   0
  3     2610276243     1,142,885      0            0            on   0
  4     4082869785     10,539,948     0            0            on   0
  8     3634407017     33,914,864     0            3733         on   0
  12    3492333305     44,679,965     0            11,797       on   0


sw4
                                                                 Flow Bcast
  Port   Total Bytes    Total Frames   Errors Rx    Drops Tx     Ctrl Limit
  ------ -------------- -------------- ------------ ------------ ---- -----
  2      3,780,303,408  17,023,713     0            0            on   0
  3      1,727,696,787  20,267,091     0            0            on   0
  4      523,009,281    22,568,015     0            1352         on   0
  6      3,858,149,026  22,314,565     0            36           on   0
  10     1,522,271,236  15,914,786     0            0            on   0



Bild

Member
Beiträge: 88
Registriert: 23.05.2013, 22:14

Beitragvon vl13 » 27.08.2013, 21:53

zu tx dropps kann es kommen wenn die bandbreite die durch den port soll hoher ist als der port abkann.

Bsp: 4 Server wollen gleichzeitig auf das 1Gbit ISCSI device screiben und der gesamt traffic wird > 1Gbit. Der Switch droppt den zu hohen Traffic.

Evtl. auch mal mittels

Code: Alles auswählen

vmkping -d -s 8972 x.x.x.x
bei einsatz von jumbo frames testen ob die eingestellten werte durchgaengig sind. (MTU mit den eingestellten werten der devices/server testen).

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 27.08.2013, 22:05

Dann müssen es aber peaks sein, weil die Auslastung der Ports kaum an 1 GBit/s ran kommt. Auf Jumbo Frames umzustellen ist nicht geplant, das haben wir wegen anderer Probleme in einer 10 Gbit/s iSCSI Umgebung gemacht und haben keinen Effekt beobachtet.

King of the Hill
Beiträge: 13074
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 27.08.2013, 22:21

Magst du mal gucken ob flowcontrol auf den vnics im ESXi aktivivert sind?

Gruss
Joerg

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 27.08.2013, 22:29

irix hat geschrieben:Magst du mal gucken ob flowcontrol auf den vnics im ESXi aktivivert sind?



flow control ist auf allen beteiligten Ports der Switches, Hosts und LH Knoten aktiv. Wie schon geschrieben, der Case ist seit März offen. Vielleicht müssen wir mit den drops auch einfach leben.

King of the Hill
Beiträge: 13074
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 27.08.2013, 22:34

Das es auf den Switchen aktiv ist hat man gesehen.

Ich kenne hier im Forum nur 2 weitere User mit Lefthand. Evtl. koennen die ja mal nachgucken was ihre Switche sagen.

Gruss
Joerg

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 28.08.2013, 10:10

Habt ihr es mal ohne Flow-Control versucht?

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 28.08.2013, 11:18

Servus,

also wenn ich mir Deinen Auslastungsgraphen so ansehe und davon ausgehe, dass das ein standard 5 Minuten Mittelwert ist, würde ich davon ausgehen dass der Switch die Pakete wegen Überlast dropt.

Kannst Du mal bitte eine Skizze posten, wie was angeschlossen ist.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Gruß

anton

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 28.08.2013, 12:55

bla!zilla hat geschrieben:Habt ihr es mal ohne Flow-Control versucht?


Ganz am Anfang wurde glaube ich kein flow control verwendet, aber das war vor meiner Zeit. Laut HP sollen wir es aber aktiv lassen. Und kurz mal umstellen ist auch schwierig, mal schauen ob ich das durchführen kann.

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 28.08.2013, 13:11

Anton28 hat geschrieben:Servus,

also wenn ich mir Deinen Auslastungsgraphen so ansehe und davon ausgehe, dass das ein standard 5 Minuten Mittelwert ist, würde ich davon ausgehen dass der Switch die Pakete wegen Überlast dropt.

Kannst Du mal bitte eine Skizze posten, wie was angeschlossen ist.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.


Das mit der Skizze ich nicht so einfach, die müsste ich erst mal "anonymisieren". Letztendlich ist das eine übersichtliche Umgebung.

- 6 x HP DL380G7
- 4 x HP Procurve 6600 iSCSI Switch
- 4 x HP Lefthand

Au einer Seite sind jeweils 3 Hosts, 2 LH Knoten und 2 iSCSI Switches. Die Switches sind untereinander über 10 Gbit/s verbunden (Ports 25/28). Die ESXi Hosts und LH Knoten über 1 Gbit/s mit den SW.

Ok, hier die zensierte Version, wobei da nichts überraschendes drin ist.

Bild

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 28.08.2013, 13:32

Servus nochmals,


handelt es sich um diese Switche ?

HP 6600-24G-4XG Switch (J9264A)

Also wenn ich mir das so ansehe, gehe ich mal davon aus, dass die ProCurve Kisten an der Lastgrenze laufen. Die haben für alles Ports max. 18MB Buffer und alles läuft über die CPU. Nach Deiner Lastkurve läuft ab ca. 16.30 ein großer Job an. Datensicherung ?

Kannst Du das ganze etwas entzerren ?
Was läuft ab 16.30 Uhr an ?
Hast Du tatsächlich Probleme oder ist das "nur" ein Schönheitsfehler ?
Welcher Natur sind Deine Probleme ?
Was sagen die Fehlerzähler der Gegenstelle ?

Gruß

Anton

PS: Ist das iSCSI-Netz vom normalen Datennetz getrennt ?
PPS: Routen diese Dinger auch ?

PPPS: schau mal auf diese Seite
http://www.hp.com/rnd/library/troubleshoot_lan.htm

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 28.08.2013, 14:13

Anton28 hat geschrieben:handelt es sich um diese Switche ?

HP 6600-24G-4XG Switch (J9264A)


Jep. Für die kleine iSCSI Umgebung hat uns HP diese Switches verkauft, für die größere Umgebung mit 10ge die 5412er Switches. Die sollten für iSCSI bestens geeignet sein...


Also wenn ich mir das so ansehe, gehe ich mal davon aus, dass die ProCurve Kisten an der Lastgrenze laufen. Die haben für alles Ports max. 18MB Buffer und alles läuft über die CPU. Nach Deiner Lastkurve läuft ab ca. 16.30 ein großer Job an. Datensicherung ?

Kannst Du das ganze etwas entzerren ?
Was läuft ab 16.30 Uhr an ?
Hast Du tatsächlich Probleme oder ist das "nur" ein Schönheitsfehler ?
Welcher Natur sind Deine Probleme ?
Was sagen die Fehlerzähler der Gegenstelle ?


Ab 16:30 läuft das Backup. Das ließt und schreibt auf das gleiche SAN (ntbackup für C:), was natürlich ungeschickt ist. Es ist insofern entzerrt, dass immer nur eine VM nach der anderen auf einem der 6 Hosts gesichert wird.

Mein Monitoring meldet mir in dieser Zeit immer mal wieder packet loss in Richtung ESXi Hosts.

Hier die ESXi Statistiken für eine iSCSI vmnic.

Code: Alles auswählen

~ # ethtool -S vmnic8
NIC statistics:
     rx_packets: 5650910973
     tx_packets: 1509950147
     rx_bytes: 8113040294402
     tx_bytes: 1704226003544
     rx_broadcast: 201110
     tx_broadcast: 3443
     rx_multicast: 1899577
     tx_multicast: 57508
     multicast: 1899577
     collisions: 0
     rx_crc_errors: 0
     rx_no_buffer_count: 65
     rx_missed_errors: 0
     tx_aborted_errors: 0
     tx_carrier_errors: 0
     tx_window_errors: 0
     tx_abort_late_coll: 0
     tx_deferred_ok: 5
     tx_single_coll_ok: 0
     tx_multi_coll_ok: 0
     tx_timeout_count: 0
     rx_long_length_errors: 0
     rx_short_length_errors: 0
     rx_align_errors: 0
     tx_tcp_seg_good: 55616380
     tx_tcp_seg_failed: 0
     rx_flow_control_xon: 1326
     rx_flow_control_xoff: 1326
     tx_flow_control_xon: 40
     tx_flow_control_xoff: 40
     rx_long_byte_count: 8113040294402
     tx_dma_out_of_sync: 0
     tx_smbus: 0
     rx_smbus: 0
     dropped_smbus: 0
     os2bmc_rx_by_bmc: 0
     os2bmc_tx_by_bmc: 0
     os2bmc_tx_by_host: 0
     os2bmc_rx_by_host: 0
     rx_errors: 0
     tx_errors: 0
     tx_dropped: 0
     rx_length_errors: 0
     rx_over_errors: 0
     rx_frame_errors: 0
     rx_fifo_errors: 0
     tx_fifo_errors: 0
     tx_heartbeat_errors: 0
     tx_queue_0_packets: 1539938536
     tx_queue_0_bytes: 1700165436630
     tx_queue_0_restart: 6808
     rx_queue_0_packets: 5650913625
     rx_queue_0_bytes: 8090436809630
     rx_queue_0_drops: 0
     rx_queue_0_csum_err: 0
     rx_queue_0_alloc_failed: 0



PS: Ist das iSCSI-Netz vom normalen Datennetz getrennt ?
PPS: Routen diese Dinger auch ?

PPPS: schau mal auf diese Seite
http://www.hp.com/rnd/library/troubleshoot_lan.htm



Das Netz ist vom restlichen LAN getrennt. Geroutet wird da nix.

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 28.08.2013, 14:21

Servus nochmal,

vom restlichen LAN getrennt bedeutet es gibt einen eigene physische umgebung für iSCSI oder nur per VLAN getrennt ?

Gruß

Anton

PS. Nicht Böse sein bzgl. der Rückfrage, aber ich hab da so meine Erfahrungen !

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 28.08.2013, 14:24

Anton28 hat geschrieben:vom restlichen LAN getrennt bedeutet es gibt einen eigene physische umgebung für iSCSI oder nur per VLAN getrennt ?

PS. Nicht Böse sein bzgl. der Rückfrage, aber ich hab da so meine Erfahrungen !


Die 4 Procurve Switches sind exklusivfür das iSCSI Netz, in der Skizze sieht man in der Mitte mehrere Wolken. Das ist das eigentlich LAN mit seinen unterschiedlichen VLANs.

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 28.08.2013, 14:52

Hallo nochmal,

danke für Deine Antworten.

Lass mir etwas Zeit um darüber nachzugrübeln.

Ich melde mich.

Nochmal eine Frage:

Habt Ihr ernsthafte Probleme oder ist das "nur" ein schönheitsfehler in den Anzeigen ?

Gruß

Anton

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 28.08.2013, 15:12

Anton28 hat geschrieben:Hallo nochmal,

danke für Deine Antworten.

Lass mir etwas Zeit um darüber nachzugrübeln.

Ich melde mich.

Nochmal eine Frage:

Habt Ihr ernsthafte Probleme oder ist das "nur" ein schönheitsfehler in den Anzeigen ?


die Performance in unseren Lefthand iSCSI Umgebungen ist allgemein nicht wie erwartet. In dem speziellen Fall beunruhigt mich das ich immer wieder die packet loss Meldungen vom Monitoring erhalte. Ich bin mir eben nicht sicher, in welchem Umfang solche drops zu erwarten sind.

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 29.08.2013, 08:01

Guten Morgen,

alsowenn ich mir das so ansehe, würde ich davon ausgehen, dass der 1Gbit/s Anschlüsse zu gewissen Zeiten überlastet sind. Daher auch die Drop Meldungen.

Wieviele VMs laufen auf einem ESX-Server ?
Wenn die Datensicherung läuft, hat das auch Auswirkungen auf die andere VMs ?

Was ist über die vmhba2 und vmhba3 angeschlossen ?
Plattensubsystem ?
Bansicherung ?

Gruß

Anton

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 29.08.2013, 10:18

Hallo nochmal,

eine Frage noch.

Sind die Lefthandknoten komplett bestückt ?

Gruß

Anton

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 29.08.2013, 12:48

Anton28 hat geschrieben:alsowenn ich mir das so ansehe, würde ich davon ausgehen, dass der 1Gbit/s Anschlüsse zu gewissen Zeiten überlastet sind. Daher auch die Drop Meldungen.

Wieviele VMs laufen auf einem ESX-Server ?
Wenn die Datensicherung läuft, hat das auch Auswirkungen auf die andere VMs ?

Was ist über die vmhba2 und vmhba3 angeschlossen ?
Plattensubsystem ?
Bansicherung ?


Insgesamt laufen in dem Cluser 71 VMs. Übe die FC Adapter vmhba2/3 ist eine HP EVA angeschlossen, dort liegen VMs die nicht auf dem gespiegelten SAN liegen müssen. Die meinsten tx drops sehe ich während der Backup Zeit. Die LH Knoten sind voll bestückt.

Member
Beiträge: 8
Registriert: 24.09.2011, 17:12

Beitragvon Anton28 » 29.08.2013, 14:59

Servus,

also dann ist während der Backup-Zeit der Gbit/s Ports komplett ausgelastet, bzw. über der Lastgrenze.

Du hast nun je nachdem was Du investieren kannst oder willst meiner Ansicht nach folgende Möglichkeiten.

iSCSI auf 10Gbit/s umstellen, aber bitte mit non-blocking Switchen
Umbau der Datensicherung

Wobei meine persönliche Priorität auf den 10Gbit/s-Switchen für iSCSI liegen würde.

Gruß

Anton

Profi
Beiträge: 503
Registriert: 08.08.2008, 10:45

Beitragvon pirx » 30.08.2013, 10:53

iSCSI wird bei uns nicht mehr weiter eingesetzt, es war ein Experiment in 2 Clustern. Auch mit der 10ge Umgebung gab und gibt es Probleme. Wobei das auch an der LH Multisite Lösung liegen kann und weniger am Protokoll.

Die Datensicherung ist mehr als nur suboptimal, da beiße ich mir seit längerer Zeit bereits die Zähne daran aus. Das kommt eben dabei raus, wenn man Workarounds aus der nicht-VM Welt mehr oder weniger 1:1 in die Virtualisierung übernimmt. Aber das ist ein anderes Thema.