Hallo,
wir betreiben jetzt 8 Stück vSphere5-ESX-Server per FC (4 Brocades, 2 pro RZ) an einer EMC VNX5300. Die VNX hat 25 Stück, 600GB Festplatten SAS, RAID5. Als FAST-Cache sind 3 Stück (RAID1) SSDs verbaut und aktiviert.
Hier ein Test mit DiskTT:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4275464/disktt.JPG
Wurde auf einer VM unter C: ausgeführt.
Lt. einer Fremdfirma ist dies nicht der Hit aber ausreichend.
Könnt Ihr dazu was sagen?
Danke.
Markus

Member
Beiträge: 339
Registriert: 12.04.2009, 20:21

Beitragvon JMcClane » 06.06.2013, 15:04

Man müsste jetzt Vergleichswerte mit der Software haben, aber so der Bringer ists wirklich nicht. Vor allem wenn da SSD als Cache verbaut sind. RAID1 mit 3 Disks?

Sind die 25 Festplatten in einem RAID5?

Zu welchem Zeitpunkt wurde der Test gemacht? War da noch andere Last auf dem System?

Wie sieht die FC Topologie aus? Ist das eine VNX an die 2 RZs angeschlossen sind?

Profi
Beiträge: 683
Registriert: 08.11.2005, 14:48

Beitragvon mullfreak » 06.06.2013, 15:11

Hi,
die 3 Stück SSDs sind in einem RAID1-Verbund. Wie gesagt, als FAST Cache und aktiviert.
Die 25 Festplatten sind in einem RAID5-Verbund.
Der Test wurde heute Vormittag im laufenden Betrieb gemacht. Auf dem System sind jetzt momentan 48 virtuelle Server, verteilt auf 5x 1TB Datastores aus dem gleichen RAID5. Dann gibt es noch einen virtuellen Server der per RDM eine 2TB LUN direkt eingehängt hat als File-Server. Die LUN liegt auch auf der VNX, stammt aber von einem RAID6 mit NearLine-SAS-Festplatten.
Weiter gibt es auf dem System keine Anbindungen mehr.
Wir haben pro RZ eine VNX und zwei FC-Switche. Alle produktiven sind im RZ 1 angeschlossen, also an VNX1. Dann werden alle LUNs per MirrorView an die zweite VNX, also VNX2 in einem synchronem Spiegel kopiert.
Gruß

Member
Beiträge: 15
Registriert: 14.07.2011, 14:26

Beitragvon skneo » 06.06.2013, 16:44

Dann gibt es noch einen virtuellen Server der per RDM eine 2TB LUN direkt eingehängt hat als File-Server.

Dort die gleichen oder ähnliche Ergebnisse ?

Mal ein LUN erstellt was nicht gesynct wird ?

Ich hatte ein ähnliches Problem es waren einfach zu viele Festplatten im einen Raid5 Array was die Latency zu weit gedrückt hatte, bzw der Controller war nicht dafür vorgesehen.

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 06.06.2013, 19:07

Das sind Write knapp 1000 IOPS, Read ca. 1200 IOPS. Also der Brüller ist das nicht.

King of the Hill
Beiträge: 13659
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 07.06.2013, 16:31

Mir ist bekannt, daß Raid5 mit 3, 5 und 9 Mitgliedern inklu Paritätsplatte einen besonders günstigen Performanceverlauf zeigen.
Gibt es eigentlich ein Grenze, bis wohin ein Raid5 noch sinnvoll ist?


@mullfreak
Weshalb hab ihr den FastCACHE eigentlich mit 3 SSDs als Raid1 aufgebaut?

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 07.06.2013, 18:31

Mehr als 14 Platten werden nicht empfohlen. Ich hätte die 25 Platten als zwei 12 Disk Arrays konfiguriert.

Profi
Beiträge: 993
Registriert: 31.03.2008, 17:26
Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
Kontaktdaten:

Beitragvon kastlr » 07.06.2013, 22:00

Hallo,

Gegenfrage, was willst du denn testen?

Fast Cache ist dafür gedacht, oft benötigte Tracks im Cache zu halten.
Dazu analysiert das System eine gewisse Zeit die R/W Anforderungen und hält dann die "Hot Tracks" im Fast Cache vor.
Bei einem einmaligem Test wirst du daher keine Auswirkungen vom Fast Cache feststellen können.

Da du auch noch MV/S einsetzt müssen zumindest alle Writes vom zweiten Array bestätigt werden, das macht die Sache natürlich auch nicht schneller.

Somit testest du höchstwahrscheinlich gerade deine 25 SAS Platten, die nebenbei auch noch deine Produktion bedienen.
Mit 64KB IO Size machst du auch nicht gerade kleine IO's und vermutlich setzt du diese auch noch gegen nur eine LUN ab.

Und ob du z. B.
  • die HBA Queue
  • die NMP Policy
angepasst hast wissen wir aktuell auch nicht.

Zusammengefasst, Ich denke alles in allem sind das keine schlechten Werte.

Schönes Wochenende,
Ralf

Member
Beiträge: 2
Registriert: 06.06.2013, 17:37

Beitragvon Matze » 08.06.2013, 10:50

Mir ist bekannt, daß Raid5 mit 3, 5 und 9 Mitgliedern inklu Paritätsplatte einen besonders günstigen Performanceverlauf zeigen.
Gibt es eigentlich ein Grenze, bis wohin ein Raid5 noch sinnvoll ist?

Kommt darauf an.
Eine R5 Gruppe mit 3 Disks ist wegen dem Writepenalty von 4 nur bedingt sinnvoll.
5 und 9 Disks werden meistens für RAID 5 empfohlen, wobei jede Disk mehr im RAID Verbund das Risiko eines Mehrfachausfalls erhöht. Ausserdem werden Full Stripe Writes von der Wahrscheinlichkeit reduziert; je nachdem was man mit den RAID Gruppen anstellt ist kann das dann sogar weniger Performance bedeuten. Besser ist es dann kleine Gruppen zu bilden und die LUNs über mehrere RG zu bilden (Hostbased bzw. stellen die meisten Array entsprechende Funktionen bereit.)
Natürlich ist es günstiger mehr Disks pro RAID Gruppe zu nutzen, jedoch immer zur Lasten der Verfügbarkeit.



@mullfreak
Weshalb hab ihr den FastCACHE eigentlich mit 3 SSDs als Raid1 aufgebaut?

Ich tippe mal auf 1+1+Hotspare...

Mehr als 14 Platten werden nicht empfohlen. Ich hätte die 25 Platten als zwei 12 Disk Arrays

Mehr als 16 sind laut Doku bei VNX nicht möglich. Ich würde mal auf einen Storagepool tippen....

Benutzeravatar
Member
Beiträge: 446
Registriert: 11.03.2008, 12:28
Wohnort: Seligenstadt

Beitragvon sirrossi » 09.06.2013, 19:52

Hi, ist tatsächlich viel zu schwach, auch seitens der IOPS Werte.
Selbst ohne Cache sollten mehr 3.000 IOPS möglich sein.

Als Vergleich:
Eine "alte" MSA 2000 G3 mit einer 480 GB SSD erreicht 7.000 IOPS bei 4 kB (70 % Read, 70 % Random).
Mit 12 x 300 GB SAS HDDs haben wir 1.800 IOPS gemessen.

Und eine aktuelle Netapp FAS 3270 mit 512 GB Cache und 240 x 600 GB SAS Platten liegt bei 55.000 IOPS bei 4 kB (70 % Read, 70 % Random). ;)

Fragt besser nicht nach den Werten, die SSD Only Systeme erreichen, einfach betörend 8)

Experte
Beiträge: 1337
Registriert: 25.04.2009, 11:17
Wohnort: Thüringen

Beitragvon Supi » 10.06.2013, 10:30

So,
auch mal Benchs posten:

Bild

angeleht an den Iometer Open Performance Test.
http://communities.vmware.com/thread/73 ... 0&tstart=0
Die MD's unter ESXi 4.1 aktueller Patch in einer Server 2008 VM, ohne nderung des ISCSI round robin IO operation limit. die M4 unter Win7.

Member
Beiträge: 2
Registriert: 06.06.2013, 17:37

Beitragvon Matze » 10.06.2013, 11:02

sirrossi hat geschrieben:Hi, ist tatsächlich viel zu schwach, auch seitens der IOPS Werte.
Selbst ohne Cache sollten mehr 3.000 IOPS möglich sein.

Soweit ich verstanden habe ist das der Wert einer einzelnen LUN an einem einzelnen Server, es greifen aber parallel 48 VMs auf 5 LUNs zu, ohne zu wissen wieviel IO die anderen machen.. Von daher ist der aktuelle Wert vermutlich OK...

Profi
Beiträge: 683
Registriert: 08.11.2005, 14:48

Beitragvon mullfreak » 18.06.2013, 19:48

Hallo,
bitte entschuldigt die späte Antwort.
Erstmal danke für die ganzen Posts. Super!
Wir haben jetzt auf der 2. VNX, also die VNX die nur die Spiegel beherbergt der 1. VNX, ein Firmware-Update gefahren.
Dann dort eine LUN erstellt, diese an einen Win2008R2 gehängt und getestet. Die LUN hat keine anderen VMs und wird nicht gespiegelt.
Das Ergebnis ist jetzt:
Testfile: 4GB, 64KB
Write: 120MB
Read: 170MB
Random: 23MB

Vorher:
Write: 61MB
Read: 150MB
Random: 37MB

Zu obiger Frage: Es handelt sich bei den 25 Platten um einen StoragePool!

Die primäre VNX wird in den nächsten Tagen mit der neuen Firmware ausgestattet. Dann heißt es wieder testen und ich melde mich. Das obige Ergebnis sollte sich zumindest schon mal sehen lassen können. Besonders im Write-Bereich eine Steigerung um 100%!
Bei dieser Messung wurden die IOPS über die Unisphere-Oberfläche gemonitort. Hier komme ich weiterhin nicht über 2.000IOPS R und W.
Lt. EMC hat die "alte" Firmware keine Auswirkung auf die Erhöhung der Festplattenanzahl von 15 Stück auf 25 Stück. Nur die neue Firmware kann hier dann die Daten auf den gesamten Storagepool erweitern.

Wir werden sehen.

Gruß und nochmals DANKE.

Markus

Profi
Beiträge: 683
Registriert: 08.11.2005, 14:48

Beitragvon mullfreak » 02.07.2013, 19:38

Hallo,
hier der letzte Stand:
Hab mit einem EMC-Techniker telefoniert. Dieser teilte mir mit, das die Messung mit DiskTT nicht aussagekräftig ist. Die VNX wäre sowieso anders designt, usw. usw.
Dann hab ich mir das Tool von EMC "VNX Monitoring and Reporting" in der Trial installiert.
Hier eine Statistik von heute, bzw. gestern:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/427 ... 20IO_s.jpg
Hier sieht man, das z. B. auch 3.000 IOs erreicht werden können.
Wir werden jetzt diesen Donnerstag unser digitales Röntgen in Betrieb nehmen auf der VNX. Hier herrscht ein hoher Datenverkehr. Die Bilder werden in zwei Kurzzeitarchiven mit jeweils 1TB gespeichert, der Applikationsserver ist mit einer Oracle-DB ausgestattet. Der Zugriff erfolgt von permanent von ca. 20-30 PCs über die Kernarbeitszeit.