Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
event.esx problem.storage.connectivity.lost fullFormat
event.esx problem.storage.connectivity.lost fullFormat
Hallo seit ein paar Tagen erhalten ich diese Meldung ..
event.esx problem.storage.connectivity.lost fullFormat(esx.problem.storage.connectivity.lost) und danch gleich
event.esx problem.storage.connectivity.lost fullFormat(esx.clear.storage.connectivity.lost)
So wie ich das sehe kommt der Fehler nur wenn die Sicherung läuft!
Kennst jemand diesen Fehler?
Gruß
Mscheller
event.esx problem.storage.connectivity.lost fullFormat(esx.problem.storage.connectivity.lost) und danch gleich
event.esx problem.storage.connectivity.lost fullFormat(esx.clear.storage.connectivity.lost)
So wie ich das sehe kommt der Fehler nur wenn die Sicherung läuft!
Kennst jemand diesen Fehler?
Gruß
Mscheller
- Tschoergez
- Moderator
- Beiträge: 3476
- Registriert: 23.02.2005, 09:14
- Wohnort: Burgberg im Allgäu
- Kontaktdaten:
http://kb.vmware.com/selfservice/micros ... Id=1009553
Evtl. überlastung des Storage?
Ansonsten brauchts etwas mehr info: Art des Storage, Anbindung, wer macht das Backup...
grüße,
jörg
Evtl. überlastung des Storage?
Ansonsten brauchts etwas mehr info: Art des Storage, Anbindung, wer macht das Backup...
grüße,
jörg
Hier die Daten... ich habe ein ESXi der auf einem HP ML330 G6 Läuft. 2 SATA 250 GB im Raid 1 und 2 SATA 1 TB im Raid 1. Auf dem Datenstore mit der 1 TB liegt die VM.
Zusätzlich gibt es noch einen ML110 der als Backupserver dient.
Was mich sehr verwunder ist das wenn ich die Backup Software direkt auf die VM installiere, er fürs Backup ca 4 h benötigt. Installiere ich aber die Software auf dem Backup Server und Sichere über einen Agent sind es ca 10 h. Backupsoftware Symantec Backup Exec 11d
Zusätzlich gibt es noch einen ML110 der als Backupserver dient.
Was mich sehr verwunder ist das wenn ich die Backup Software direkt auf die VM installiere, er fürs Backup ca 4 h benötigt. Installiere ich aber die Software auf dem Backup Server und Sichere über einen Agent sind es ca 10 h. Backupsoftware Symantec Backup Exec 11d
ich glaube ich habe den fehler gefunden... http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1014611
werde es morgen die Firmware einspielen und schauen was passiert!
werde es morgen die Firmware einspielen und schauen was passiert!
Ich habe auch genau das gleiche Problem. Es geht sogar so weit, dass die Konfig-Datei einer VM nicht mehr gefunden wurde...
Ich habe jetzt ein neues FW-Upgrade für den Storage Controller auf der HP Seite gefunden...
* RECOMMENDED * Firmware CD Supplemental Update / Online ROM Flash Component for Linux - Smart Array P212, P410, P410i, P411, and P812
Version: 5.06 (24 Jun 2011)
Aber da steht nichts davon das exakt dieser Bug gefixt wurde. Hat das jemand schon mal getestet??
Oder wurde das Problem irgendwie anders schon gelöst??
Ich habe diese Maschine 2x im Einsatz mit ESXi 4.1 und auf beiden habe ich die gleiche Fehlermeldung!
Vielen Dank vor ab!
Ich habe jetzt ein neues FW-Upgrade für den Storage Controller auf der HP Seite gefunden...
* RECOMMENDED * Firmware CD Supplemental Update / Online ROM Flash Component for Linux - Smart Array P212, P410, P410i, P411, and P812
Version: 5.06 (24 Jun 2011)
Aber da steht nichts davon das exakt dieser Bug gefixt wurde. Hat das jemand schon mal getestet??
Oder wurde das Problem irgendwie anders schon gelöst??
Ich habe diese Maschine 2x im Einsatz mit ESXi 4.1 und auf beiden habe ich die gleiche Fehlermeldung!
Vielen Dank vor ab!
Du könntest zwar - je nach Controller - den Schreibcache auch manuell ohne Batterypack aktivieren. Dieses Risiko würde ich aber in KEINEM Fall eingehen, denn auch eine USV bietet keinen 100% Schutz gegen unbeabsichtigten Stromausfall.
Überleg mal: Dis USV Software läuft nicht oder eine VM hängt beim Herunterfahren. Da knallt es Dir im laufenden Betrieb den ESXi weg, wenn die USV wegen leeren Akkus die Beine streckt.
Aber mach nur, sind ja nicht meine Daten...
und vielleicht ist dann der Schaden am VMFS so gross, dass nicht mal mehr Ulli weiterhelfen kann.
Überleg mal: Dis USV Software läuft nicht oder eine VM hängt beim Herunterfahren. Da knallt es Dir im laufenden Betrieb den ESXi weg, wenn die USV wegen leeren Akkus die Beine streckt.
Aber mach nur, sind ja nicht meine Daten...
Kurze Fragen wenn dir deine Daten so wenig geld wert sind, warum machst du dann überhaupt ein Backup?
Ich kann bei sowas nur den Kopf schüttel. Schriebcache an aber keinen Batterypack. Das einzige was man hier sagen kann ist wenn es sich auch um ein RAID 1 handelt es wohl nicht zum total verlust kommen wird.....
Ich kann bei sowas nur den Kopf schüttel. Schriebcache an aber keinen Batterypack. Das einzige was man hier sagen kann ist wenn es sich auch um ein RAID 1 handelt es wohl nicht zum total verlust kommen wird.....
Vielen Dank für die netten Worte.
Ich bitte um Entschuldigung, da ich hier offensichtlich auf totales Unverständnis getroffen bin.
Ich habe bisher mit ZM-Controllern keine Erfahrung. Ich kenne nur Adaptec-Controller aus IBM-Servern die Cache (zwischen 32 und 128MB) onboard haben und auch kein Batterie-Pack und ich hatte nie Probleme.
Daher war mir nicht bewusst, dass es ein so unglaublich großes Risiko darstellt, einen Controller mit Cache ohne Batterie zu betreiben.
Und wie gesagt: Ich werde das Batterie-Pack schnellstmöglich nach ordern, also daher noch mal vielen Dank!!
Ich bitte um Entschuldigung, da ich hier offensichtlich auf totales Unverständnis getroffen bin.
Ich habe bisher mit ZM-Controllern keine Erfahrung. Ich kenne nur Adaptec-Controller aus IBM-Servern die Cache (zwischen 32 und 128MB) onboard haben und auch kein Batterie-Pack und ich hatte nie Probleme.
Daher war mir nicht bewusst, dass es ein so unglaublich großes Risiko darstellt, einen Controller mit Cache ohne Batterie zu betreiben.
Und wie gesagt: Ich werde das Batterie-Pack schnellstmöglich nach ordern, also daher noch mal vielen Dank!!
-
Dayworker
- King of the Hill
- Beiträge: 13659
- Registriert: 01.10.2008, 12:54
- Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...
Zum Verlust nicht, da der Konsistente Zustand beim Reboot wiederhergestellt wird. Das sagt aber nichts über die Vollständigkeit des Schreibzugriffs aus.PeterDA hat geschrieben:Das einzige was man hier sagen kann ist wenn es sich auch um ein RAID 1 handelt es wohl nicht zum total verlust kommen wird.....
Je nach Controllerhersteller dürfte dort jeder sein eigenes Rezept haben, welche Daten nach einen unerwarteten Stromausfall übernommen werden und selbst die manuelle Auswahl hilft dort nicht weiter. Dazu müßte man vorher den Platteninhalt aller Raidteilnehmer einzeln auf Vollständigkeit überprüfen.
-
kastlr
- Profi
- Beiträge: 993
- Registriert: 31.03.2008, 17:26
- Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
- Kontaktdaten:
Hallo zusammen,
ich kann die Diskussion bezüglich eines Batterypacks für einen SCSI Kontroller nur bedingt nach vollziehen.
Wenn der Server von einem plötzlichem Stromausfall betroffen ist, wo genau ist dann bitte der Unterschied zu einem Datenverlust von Wirtes, die noch im Filesystem Cache oder der vmkernel Queue stehen und nicht mehr zum Kontroller gesendet werden können?
Solange ich "nur" ein Battery Pack am SCSI Kontroller verwende, meinen Server aber nicht mit einem Battery Pack und einer USV vor Stromausfällen schütze, ist das alles Augenwischerei.
Denn eine USV alleine reicht bei weitem nicht aus, ich habe schon Großkunden gesehen, denen ein komplettes Rechenzentrum abgeraucht ist, weil sie in ihrer Stromversorgung kurzfristige Schwankungen hatten und damit ihre USV langsam aber sicher entladen wurde.
Als die Stromversorgung dann endgültig zusammenbrach waren alle "unangenehm" überrascht, das die zuvor getestete USV sehr viel schnell als erwartet entladen war.
Ergebnis war ein satter Datenverlust.
Daher sollte man also die komplette Umgebung bewerten und gemäß den vorab definierten Verfügbarkeitsanforderungen aufgebauen.
Und dabei ist die Entscheidung für oder gegen ein Batterypack eines SCSI Kontrollers eher unter Sonstiges auf der Taskliste zu finden.
Liegt aber u.a. auch an dem Preis einer solchen Komponente, da diese die Gesamtausgaben für eine vernünftige Absicherung geradezu explodieren lassen.
Gruß
Ralf
ich kann die Diskussion bezüglich eines Batterypacks für einen SCSI Kontroller nur bedingt nach vollziehen.
Wenn der Server von einem plötzlichem Stromausfall betroffen ist, wo genau ist dann bitte der Unterschied zu einem Datenverlust von Wirtes, die noch im Filesystem Cache oder der vmkernel Queue stehen und nicht mehr zum Kontroller gesendet werden können?
Solange ich "nur" ein Battery Pack am SCSI Kontroller verwende, meinen Server aber nicht mit einem Battery Pack und einer USV vor Stromausfällen schütze, ist das alles Augenwischerei.
Denn eine USV alleine reicht bei weitem nicht aus, ich habe schon Großkunden gesehen, denen ein komplettes Rechenzentrum abgeraucht ist, weil sie in ihrer Stromversorgung kurzfristige Schwankungen hatten und damit ihre USV langsam aber sicher entladen wurde.
Als die Stromversorgung dann endgültig zusammenbrach waren alle "unangenehm" überrascht, das die zuvor getestete USV sehr viel schnell als erwartet entladen war.
Ergebnis war ein satter Datenverlust.
Daher sollte man also die komplette Umgebung bewerten und gemäß den vorab definierten Verfügbarkeitsanforderungen aufgebauen.
Und dabei ist die Entscheidung für oder gegen ein Batterypack eines SCSI Kontrollers eher unter Sonstiges auf der Taskliste zu finden.
Liegt aber u.a. auch an dem Preis einer solchen Komponente, da diese die Gesamtausgaben für eine vernünftige Absicherung geradezu explodieren lassen.
Gruß
Ralf
Vielen Dank für diese ausführliche Erläuterung!
Ich habe nun das Cache-Modul eingebaut (ohne Batterie) aber habe in der RAID-Config nichts verändert. Also vermute ich der Controller den Cache nun erstmal nicht verwendet.
Das würde auch erklären, warum ich bei dem derzeit laufenden Backup einen Datendurchsatz von max 8MB/s habe...
Jetzt meine große Frage:
Kann ich bedenkenlos den Server neustarten, in das RAID-Utility gehen und den Write-Cache aktivieren , ohne das ich mein bestehendes Array mit allen Daten verliere?????
Zur Info. Es handelt sich bei dem Controller um den HP Smart Array P410 mit nun 256MB Cache.
Im Internet habe ich leider kein HowTo gefunden in dem das beschrieben ist....
Ich habe nun das Cache-Modul eingebaut (ohne Batterie) aber habe in der RAID-Config nichts verändert. Also vermute ich der Controller den Cache nun erstmal nicht verwendet.
Das würde auch erklären, warum ich bei dem derzeit laufenden Backup einen Datendurchsatz von max 8MB/s habe...
Jetzt meine große Frage:
Kann ich bedenkenlos den Server neustarten, in das RAID-Utility gehen und den Write-Cache aktivieren , ohne das ich mein bestehendes Array mit allen Daten verliere?????
Zur Info. Es handelt sich bei dem Controller um den HP Smart Array P410 mit nun 256MB Cache.
Im Internet habe ich leider kein HowTo gefunden in dem das beschrieben ist....
battl1984 hat geschrieben:Kann ich bedenkenlos den Server neustarten, in das RAID-Utility gehen und den Write-Cache aktivieren , ohne das ich mein bestehendes Array mit allen Daten verliere?????
Zur Info. Es handelt sich bei dem Controller um den HP Smart Array P410 mit nun 256MB Cache.
Im Internet habe ich leider kein HowTo gefunden in dem das beschrieben ist....
Der P410 wird sein Cache automatisch aktivieren, sobald ein Cache-Modul mit dem Akku dran ist.
-
Dayworker
- King of the Hill
- Beiträge: 13659
- Registriert: 01.10.2008, 12:54
- Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...
Bei den meisten Controllern sieht es so aus, daß sobald das Cache-Modul verbaut ist, der Controller auch den Cache aktiviert und jetzt kommt das grosse ABER.
Ohne BBU kommt nur der Modus 'Write-Thru' zum Einsatz und kann damit die Schreibleistung nicht verbessern.
Das sich bei einigen Controllern auch ohne BBU der performanceverbessernde Modus 'Write-Back' aktivieren läßt, ist nichts neues und bekanntermaßen nicht ohne Risiko. Ralf's (kastlr) Aussagen kann ich von daher nur voll und ganz zustimmen.
Ohne BBU kommt nur der Modus 'Write-Thru' zum Einsatz und kann damit die Schreibleistung nicht verbessern.
Das sich bei einigen Controllern auch ohne BBU der performanceverbessernde Modus 'Write-Back' aktivieren läßt, ist nichts neues und bekanntermaßen nicht ohne Risiko. Ralf's (kastlr) Aussagen kann ich von daher nur voll und ganz zustimmen.
-
MarcelMertens
- Member
- Beiträge: 360
- Registriert: 13.07.2011, 15:33
kastlr hat geschrieben:ich kann die Diskussion bezüglich eines Batterypacks für einen SCSI Kontroller nur bedingt nach vollziehen.
Wenn der Server von einem plötzlichem Stromausfall betroffen ist, wo genau ist dann bitte der Unterschied zu einem Datenverlust von Wirtes, die noch im Filesystem Cache oder der vmkernel Queue stehen und nicht mehr zum Kontroller gesendet werden können?
AFAIK cached der ESX keinerlei write Informationen.
Alles was in irgendwelchen hba/vmkernel Queues steht hat -im gegensatz zu Raid Cache- noch kein write acknowledge bekommen.
Heißt für die VM der Befehl wurde noch nicht geschrieben. Hier muß also das OS / Application dafür sorgen dass die Daten konsistent sind (Transaktionen etc)
Siehe auch: http://www.yellow-bricks.com/2011/04/07 ... aching-io/
Erst wenn der IO auf den Platten (oder in den Controller Cache) angekommen ist geht der ACK hoch ins Gastsystem.
Außerdem reden wir bei Queues von wenigen KB, bei Raidcontrollern im schlimmsten fall von 1GB.
Daher Batterypack oder NVRAM
-
kastlr
- Profi
- Beiträge: 993
- Registriert: 31.03.2008, 17:26
- Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
- Kontaktdaten:
Hallo Marcel,
danke für den Hinweis mit dem ACK, das hatte ich doch glatt vergessen.
Mit dem Filesystem Cache meinte ich den innerhalb einer VM und nicht den "globalen" vom ESX Server.
Aber du hast natürlich recht, das bei einem GB großem RAID Controller Cache dafür Sorge getragen werden muß, das darin gespeicherte Writes noch auf die Platten geschrieben werden kann.
Gruß
Ralf
danke für den Hinweis mit dem ACK, das hatte ich doch glatt vergessen.
Mit dem Filesystem Cache meinte ich den innerhalb einer VM und nicht den "globalen" vom ESX Server.
Aber du hast natürlich recht, das bei einem GB großem RAID Controller Cache dafür Sorge getragen werden muß, das darin gespeicherte Writes noch auf die Platten geschrieben werden kann.
Gruß
Ralf
-
MarcelMertens
- Member
- Beiträge: 360
- Registriert: 13.07.2011, 15:33
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste