Hallo,
zwei Terminal-Server (Windows Server 2003 SP2), einer läuft virtualisiert via ESXi, 4.0.0, 208167 der Andere auf echter Hardware.
Ich habe vor zwei Wochen die Antivirensuite von TrendMicro aktualisiert (Worry Free 3.6 -> 7.0). Auf den TerminalServer läuft seit dem der Security Agent 7.0.1638
Seitdem ist der virtualisierte TerminalServer schon 2x in einen Bluescreen gegangen. Der TerminalServer wird nachts neugestartet und die Bluescreens sind beide male zwischen 16- und 17 Uhr aufgetreten. Ich habe das Speicherabbild (memory.dmp) analysiert:
Kurzversion:
--
Probably caused by : tmcomm.sys ( tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+c3c )
--
Das Modul tmcomm.sys ist eine Komponente von TrendMicro.
Detaillierte Version:
--
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fc3e6fec, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: f4a7ed70, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
------------------
READ_ADDRESS: fc3e6fec Nonpaged pool expansion
FAULTING_IP:
tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+c3c
f4a7ed70 ff30 push dword ptr [eax]
MM_INTERNAL_CODE: 0
IMAGE_NAME: tmcomm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d674755
MODULE_NAME: tmcomm
FAULTING_MODULE: f4a72000 tmcomm
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: BossSQL.exe
CURRENT_IRQL: 1
TRAP_FRAME: af6e3900 -- (.trap 0xffffffffaf6e3900)
ErrCode = 00000000
eax=fc3e6fec ebx=af6e3a64 ecx=0013fd44 edx=0013fd48 esi=af6e3d64 edi=8099358e
eip=f4a7ed70 esp=af6e3974 ebp=af6e39c4 iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010202
tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+0xc3c:
f4a7ed70 ff30 push dword ptr [eax] ds:0023:fc3e6fec=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8085ed47 to 80827c83
STACK_TEXT:
af6e3870 8085ed47 00000050 fc3e6fec 00000000 nt!KeBugCheckEx+0x1b
af6e38e8 8088c820 00000000 fc3e6fec 00000000 nt!MmAccessFault+0xb25
af6e38e8 f4a7ed70 00000000 fc3e6fec 00000000 nt!KiTrap0E+0xdc
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
af6e39c4 f4a775a8 87fe3b18 88b86020 af6e3a64 tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+0xc3c
af6e39dc f4a7761a af6e3a38 5bc7464c 0000004c tmcomm!KmCallUm+0x882
af6e3a1c f49fd7c7 af6e3a38 87fe3b18 88b86020 tmcomm!TmCommConfigRoutine+0x66
af6e3a44 f49fd8bb 87fe3b18 88b86020 af6e3a64 tmactmon+0xa7c7
af6e3a68 f49fd8ef e1c1609c 0000004c e1c1609c tmactmon+0xa8bb
af6e3a7c f49f977c e1c1609c 00000044 8b05cc3c tmactmon+0xa8ef
af6e3b34 f49fa518 e1c1601c 00000009 0000001b tmactmon+0x677c
af6e3b6c f4a14e73 af6e3bc0 00000000 f4a79880 tmactmon+0x7518
af6e3b88 f4a15394 af6e3bc0 87fe3b18 808ad268 tmevtmgr+0x4e73
af6e3c40 8094bae4 00001ba8 00003420 00000000 tmevtmgr+0x5394
af6e3c64 8094c548 00000001 00000006 8816a270 nt!PspExitProcess+0x5e
af6e3cf0 8094c68f 00000080 af6e3d4c 8082e0d6 nt!PspExitThread+0x528
af6e3cfc 8082e0d6 8816a270 af6e3d48 af6e3d3c nt!PsExitSpecialApc+0x1d
af6e3d4c 8088a12f 00000001 00000000 af6e3d64 nt!KiDeliverApc+0x1ae
af6e3d4c 0039313c 00000001 00000000 af6e3d64 nt!KiExceptionExit+0x37
0013fd1c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x39313c
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+c3c
f4a7ed70 ff30 push dword ptr [eax]
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+c3c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+c3c
BUCKET_ID: 0x50_tmcomm!NormalizeFullNtPathToDosName+c3c
Followup: MachineOwner
---------
windbg> .hh PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
--
Glaubt Ihr, dass ich zunächst den ESXi aktualisieren sollte oder eher bei TrendMicro anfragen? Oder könnten auch ungünstige Einstellungen innerhalb von ESXi dafür verantwortlich sein?
Danke!
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
Bluescreen im Zusammenhang mit TrendMicro Virenscanner
-
Titanstaub
- Member
- Beiträge: 113
- Registriert: 08.09.2008, 11:16
Es gab beim 7er viele Probleme bei einem direkten Upgrade. Aber 3.6 ging doch eh nicht direkt auf 7 oder? Jedenfalls hat es bei vielen Problemen schon geholfen den Client runter und wieder drauf zu machen. Da es manchmal dann schon Problem beim Deinstallieren gab (gab nur ne Fehlermeldung und dann wars das) hat TM auf der Downloadseite zum 7er auch ein Uninstalltool gelegt.
Wer ist online?