Hallo,
ich weiß, es steht auf keiner HCL. Trotzdem die Frage. Hat jemand so eine Konstellation zum Laufen gebracht ?
Mit VMdirectPath kann ich auf die Library zugreifen, ich sehe die Bänder und beim Schreiben scheint es dann so; als ob das OS keine Rückmeldung von der Library bekommt. Wenn ich die Library auf sequentiell stelle; formatiert er die Bänder fehlerferi; das Backup läuft dann aber trotzdem nicht. Irgend einer eine Idee zu dem Thema ? Bin für jeden Tipp dankbar....
Jens
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
IBM TS3100 SAS mit LTO-5 unter ESXi 4.1
Hi Peter,
hab's mit Backup Exec 13 und ARCserve 15 versucht - laäuft beides nicht. Wie gesagt; formatieren geht; Backup startet und er schreibt auch auf's Tape; bei ca. 60MB ist dann Schluss. Das Tape schreibt munter weiter; nur die Backupsoftware bekommt davon offensichtlich nix mehr mit...
Grüße, Jens
hab's mit Backup Exec 13 und ARCserve 15 versucht - laäuft beides nicht. Wie gesagt; formatieren geht; Backup startet und er schreibt auch auf's Tape; bei ca. 60MB ist dann Schluss. Das Tape schreibt munter weiter; nur die Backupsoftware bekommt davon offensichtlich nix mehr mit...
Grüße, Jens
Hi,
mach dir da mal keine zu großen Hoffnungen. Ich hatte bei meinem Versuchen damals noch zu ESX 3.5 Zeiten das gleich Problem. Ursache bei BackupExec ist wohl, dass die das Tape mit eigenen Treibern ansprechen um so mehr Dampf zu haben und die können eben nicht mit dem virtualisierungs Layer. Nach den 60 MB läuft bei denen ein Puffer über... So war damals jedenfalls die Aussage von einem damals noch Veritas Supporter.
Gruß Peter
mach dir da mal keine zu großen Hoffnungen. Ich hatte bei meinem Versuchen damals noch zu ESX 3.5 Zeiten das gleich Problem. Ursache bei BackupExec ist wohl, dass die das Tape mit eigenen Treibern ansprechen um so mehr Dampf zu haben und die können eben nicht mit dem virtualisierungs Layer. Nach den 60 MB läuft bei denen ein Puffer über... So war damals jedenfalls die Aussage von einem damals noch Veritas Supporter.
Gruß Peter
Hi,
das mit dem Durchreichen der LTO ist so eine Sache, da habe ich schon die tolsten Dinge erlebt. z.B. das es ging und dann ein Update auf dem ESX Installiert wurde nicht dramatisches und dananch gings nicht mehr. Das ist wohl auch der Grund warum die Sache nicht supported ist. Wenn du es zum laufen bringst freu dich. Allerdings würde ich dann aufhören auf dem Host und dem Gast Patches einzuspielen.
Das ist im übrigen einer der Gründe warum die meisten von uns das Backup auf einer Blechkiste laufen lassen.
Gruß Peter
das mit dem Durchreichen der LTO ist so eine Sache, da habe ich schon die tolsten Dinge erlebt. z.B. das es ging und dann ein Update auf dem ESX Installiert wurde nicht dramatisches und dananch gings nicht mehr. Das ist wohl auch der Grund warum die Sache nicht supported ist. Wenn du es zum laufen bringst freu dich. Allerdings würde ich dann aufhören auf dem Host und dem Gast Patches einzuspielen.
Das ist im übrigen einer der Gründe warum die meisten von uns das Backup auf einer Blechkiste laufen lassen.
Gruß Peter
Wer ist online?