Hallo,
ich habe eine Frage zu der Pfadconfig bei einer NetApp 2050.
Ich kenne diese Infrastruktur erst seit kurzen.
Die ESX Hosts bekommen über iSCSI die Luns präsentiert.
Es handelt sich um 4 ESX 4.1 Hosts die jeweils zwei redundante iSCSI Pfade (also 4 Leitungen pro Host) an die NetApp haben.
Aktuell ist bei jeder Lun eingestellt:
Speicher Array Typ:
VMW_SATP_DEFAULT_AA
Pfadauswahl:
VM_PSP_FIXED_AP
Da ich zuvor noch nichts mit NetApp gemacht habe, stellt sich mir nun die Frage.
Was genau bedeutet VM_PSP_FIXED_AP
ist das das selbe wie VMWare fixed?
Habe in der NetApp Doku nicht gefunden was diese Einstellung genau zu bedeuten hat, sondern nur eine Auflistung der Möglichkeiten.
Kann ich das "on the fly" umstellen auf VMW_PSP_RR mit dem Befehl:
esxcli nmp satp setdefault –psp <PSP type> –satp <SATP type>
Ziel ist es Round Robin einzustellen.
Oder ist das vielleicht schon durch das VM_PSP_FIXED_AP?
Das ganze ist mir jetzt aufgefallen, da noch ein zusätzlicher ESX Host in Betrieb genommen worden ist.
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
iSCSI Pfad NetAPP
- Tschoergez
- Moderator
- Beiträge: 3476
- Registriert: 23.02.2005, 09:14
- Wohnort: Burgberg im Allgäu
- Kontaktdaten:
Hi!
für die grundlagen:
google mal nach "iscsi multivendor", da gibts nen tollen Blogeintrag zur ganzen iSCSI-Konfiguration auf dem ESX.
Fixed bedeutet, dass ein Pfad für den Traffic verwendet wird, es (hoffentlich) aber mehrere alternativen gibt, falls der aktive Pfad ausfällt. Durch die fixed-Einstellungen gibts da dann auch einen automatischen Failback auf den Preferred path.
die ...RR policies sind Round-Robin, d.h. da werden dann alle verfügbaren Pfade verwendet. Musst Du aber genau schauen, ob das mit Deinem Storage auch supportet ist und überhaupt was bringt performancetechnisch.
literatur:
http://geeksilver.wordpress.com/2010/08 ... rstanding/
http://www.yellow-bricks.com/2009/03/19 ... sxvcenter/
http://blogs.netapp.com/virtualstorageg ... y-san.html
viele grüße,
jörg
für die grundlagen:
google mal nach "iscsi multivendor", da gibts nen tollen Blogeintrag zur ganzen iSCSI-Konfiguration auf dem ESX.
Fixed bedeutet, dass ein Pfad für den Traffic verwendet wird, es (hoffentlich) aber mehrere alternativen gibt, falls der aktive Pfad ausfällt. Durch die fixed-Einstellungen gibts da dann auch einen automatischen Failback auf den Preferred path.
die ...RR policies sind Round-Robin, d.h. da werden dann alle verfügbaren Pfade verwendet. Musst Du aber genau schauen, ob das mit Deinem Storage auch supportet ist und überhaupt was bringt performancetechnisch.
literatur:
http://geeksilver.wordpress.com/2010/08 ... rstanding/
http://www.yellow-bricks.com/2009/03/19 ... sxvcenter/
http://blogs.netapp.com/virtualstorageg ... y-san.html
viele grüße,
jörg
-
irix
- King of the Hill
- Beiträge: 13063
- Registriert: 02.08.2008, 15:06
- Wohnort: Hannover/Wuerzburg
- Kontaktdaten:
Der "multi vendor" Post ist schon ein bisschen Veraltet und stammt ja auch 3.5 Zeiten mit Ausblick auf kommende Veraenderungen.
Mit "esxcli nmp satp setdefault" wird ein neuer DEFAULT fuer den Entsprechenden Typ definiert. Sofern der Host dann neu gebootet wurde bekommen NEUE Lun dann die RoundRobin Policy bzw. das entsprechende Default was definiert wurde. Alte Luns kann man ueber die GUI umstellen bzw. mit einem CMD Einzeiler wenn man dann mehr als 2-3 Luns und Pfade hat
Welche Policy erlaubt bzw. Sinnvoll ist sagt dir dein SAN Hersteller. Fer Fixed bzw. MRU verwendet kann, sofern er die Erfahrung und das passende Zahlenmaterial hat, die Auslastung manuell verteilen bzw. auf verschiedene SP aufteilen sogern er denn so ein Storage hat. Das RoundRobin verteilt die Anfragen ohne Ruecksicht auf Verluste ueber die entsprechenden VMKs.
Gruss
Joerg
Mit "esxcli nmp satp setdefault" wird ein neuer DEFAULT fuer den Entsprechenden Typ definiert. Sofern der Host dann neu gebootet wurde bekommen NEUE Lun dann die RoundRobin Policy bzw. das entsprechende Default was definiert wurde. Alte Luns kann man ueber die GUI umstellen bzw. mit einem CMD Einzeiler wenn man dann mehr als 2-3 Luns und Pfade hat
Welche Policy erlaubt bzw. Sinnvoll ist sagt dir dein SAN Hersteller. Fer Fixed bzw. MRU verwendet kann, sofern er die Erfahrung und das passende Zahlenmaterial hat, die Auslastung manuell verteilen bzw. auf verschiedene SP aufteilen sogern er denn so ein Storage hat. Das RoundRobin verteilt die Anfragen ohne Ruecksicht auf Verluste ueber die entsprechenden VMKs.
Gruss
Joerg
- Tschoergez
- Moderator
- Beiträge: 3476
- Registriert: 23.02.2005, 09:14
- Wohnort: Burgberg im Allgäu
- Kontaktdaten:
Der "multi vendor" Post ist schon ein bisschen Veraltet und stammt ja auch 3.5 Zeiten mit Ausblick auf kommende Veraenderungen.
Es gibt da auch ein Update für vSphere. Gilt dann für 4.0, allerdings hat sich bei den beschriebenen Themen bei 4.1 nix verändert.
Ansonsten gilt natürlich: iSCSI auf ESX4.x ist ganz anders (und viel besser) als auf ESX 3.5...
Grüße,
Jörg
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste