Hallo Zusammen !

Ich bin neu hier in dem Forum und habe erhebliche Probleme mit einem HP Server ProLiant DL360 D6. Auf diesem Server laufen 2 Windows Server (2003 Terminal + 2008 SBS). Die Performance der Rechner ist so schlecht also langsam, dass ich leider auch nicht mehr weiter weis. Anbei mal ein Screenshot der Harddisk Performance die komischerweise immer regelmäßig einbricht.

Ich habe via HP Update CD den Server komplett Upgedated. Cachemodul ist eingebaut.

Bild


Grüße SHP

Profi
Beiträge: 871
Registriert: 26.09.2007, 13:09
Wohnort: NRW

Beitragvon ideFix » 18.10.2010, 20:10

Gib mal genauere Informationen über:

a) Server (RAM, RAID CTRL, RAID Config, CPU)

b) VM's (Config, vCPU Anzahl, RAM)

Member
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2010, 19:40

Beitragvon sunhillproject » 18.10.2010, 21:47

Hallo !

Also Server ESXi 4.0 : Intel Xeon E5504 mit 4 mal 2GHZ, 16 GB RAM, RAID 5 (genaueres kann ich leider nicht sagen ich hab den Server nicht installiert)

VM 1 : Win Server 2003 Terminalserver (Datev) mit 2 CPUs und 4 GB RAM

VM 2 : Win Server 2008 SBS (Datev) mit 2 CPUs und 10 GB RAM

Das Problem äußert sich dadurch das Festplattenzugriffe extram langsam sind. Datev ebenso. Per Remotedesktop auf dem Server kann man einigermaßen arbeiten.


Grüße

Experte
Beiträge: 1337
Registriert: 25.04.2009, 11:17
Wohnort: Thüringen

Beitragvon Supi » 18.10.2010, 22:22

14 von 16GB RAM vergeben, 2GB braucht der ESX... also schon recht gut belegt.
Jedoch schlimmer 4 reale CPU's und dann 4 virtuelle CPUS's , was soll da der ESX noch an CPU Zeit bekommen?
Dem SBS mal nur 1 CPU und 8GB Ram zuteilen und neu testen.

Benutzeravatar
Member
Beiträge: 80
Registriert: 23.09.2007, 14:10

Beitragvon XP-Fan » 19.10.2010, 00:54

Hi,

wieviele HDD hat denn der RAID 5 und welchen Typ ? SATA / SAS ?

Also unterm Strich halte ich die Hardware zu schlecht ausgestattet für das was darauf läuft.

-> RAM aufstocken
-> 2te CPU rein, der SBS will alleine einen Quad damit der rennt
-> Anzahl der Spindeln prüfen

Member
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2010, 19:40

Beitragvon sunhillproject » 19.10.2010, 08:46

Erstmal vielen Dank für eure Tips !

Also das RAID besteht 4 aus SAS Platten. 16 GB RAM für 2 Maschinen müsste doch locker reichen oder ?

Was meinst Du mit Anzahl der Spindeln prüfen ??

Auf den beiden Servern arbeiten gerade mal 5 Leute. Das kann doch nicht sein, dass die Hardware dafür nicht ausreicht ??

Warum bricht regelmäßig die HDD Performance so zusammen ? Da kann doch was nicht stimmmen ?

Grüße

Member
Beiträge: 32
Registriert: 16.09.2004, 10:46
Wohnort: Bremen

Beitragvon simcemilia » 19.10.2010, 08:52

Hallo,

hast du deine VMs eventuell auf den lokalen Platten laufen?
Hier gab es in der Vergangenheit das Problem auf dem HP G6 Modellen, dass VMs extrem langsam sind, wenn der RAID-Controller über keinen batterie-gepufferten Cache verfügt.

Siehe auch hier die Info von HP http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c01832427&lang=en&cc=us&taskId=101&prodSeriesId=3884098&prodTypeId=3709945

Member
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2010, 19:40

Beitragvon sunhillproject » 19.10.2010, 10:34

Hallo !

Was meinst Du mit "auf den lokalen Platten" ?? Na klar auf dem RAID 5 auf dem Server auf den Platten laufen die VMs.

Deine Aussage hört sich stark nach meinem Problem an. Von diesem Problem habe ich schon gehört und der RAID Controller hat ein Cache Modul aufgesteckt. Das müsste doch dann passen oder brauch ich das Battery Modul auch noch zusätzlich zu dem Cache Modul ??

Danke

Member
Beiträge: 20
Registriert: 26.07.2010, 11:52

Beitragvon il_principe » 19.10.2010, 10:43

Hi,

Unbedingt auch die Batterie (BatteryBackedWriteCache) bei Raid5 nachrüsten

lg
il_principe

Member
Beiträge: 32
Registriert: 16.09.2004, 10:46
Wohnort: Bremen

Beitragvon simcemilia » 19.10.2010, 10:58

Mit lokalen Platten meinte ich die HDDs, die im Server selber stecken und nicht von einem eventuellen Storage System bereitgestellt werden.

Zu dem Cache Modul brauchst du zwingend noch das Batterie Modul. Nur wenn das Cache Modul mit der Batterie ausgestattet ist, wird das Cache-Modul auch als Write-Cache von RAID Controller genutzt. Dann sollte auch die Performance deutlich steigen.

Member
Beiträge: 7
Registriert: 18.10.2010, 19:40

Beitragvon sunhillproject » 19.10.2010, 11:10

Achso ok ! Also die VMs sind direkt auf den RAID Platten, nicht auf einem NAS oder so ...

Gut dann werde ich den Server nochmals auf das Battery Modul checken, aber soweit ich mich erinnern kann, ist nur das Chache Modul installiert.

Vielen Dank für eure zahlreichen Tips ! Ihr habt mir sehr weitergeholfen.

Grüße SHP