Hallo Leute,
ich habe mal eine bescheidene und vielleicht auch eine doofe frage...
Ich nutze ein selbstbau server mit einem Q9550 und habe bis jetzt nie probleme gehabt.
Ich habe für den server ein HP P400 mit 512 MB und BBWC gekauft.
Er wird erkannt und es funzt alles, jetzt das große aber, ich sehe leider kein storage unter dem hardwarestatus.
Testweise habe ich ein ESXi 4.0 installiert und von HP die CIM Provider Installiert, nach dem ich in der Metadata.zip die Herstellerangaben verändert habe konnte ich es installieren und es funktioniert auch wunderbar...ohne absturz.
Der hardwarestatus wurde angezeigt und ich war glücklich.
Nun zu meinem problem wo ich hoffe das ihr mir helfen könnt, sofern ich einen ESXi 4.1 installiere und die HP CIM Provider installiere bekomme ich einen purple screen... .
Meiner meinung nach wird noch ein weiterer treiber installiert der nicht drauf sollte aber da kann ich mir nicht helfen...könnt ihr mir eine empfehlung geben?
Kann ich da noch etwas beeinflussen?
gruß
ich
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
HP P400 unter ESXi 4.1
-
Deathangelxxx
- Member
- Beiträge: 6
- Registriert: 12.10.2009, 12:29
Hi,
sofern die HP CIM´s installiert sind kann ich auf den ESXi noch ca. 10-15 sec zugreifen dann ist schluss...
unter ESXi 4.0 geht es nach kleineren anpassungen in der metadata.zip.
auch ein upgrade von ESXi 4.0 auf ESXi 4.1 funzt nicht, immer purple screen.
da ich in der thematik nicht so tief drin stecke war die frage ob jemand ähnlich probleme hatte.
oder aber ihr könnt mir sagen wie ich das hp bundle soweit anpassen kann das er "nur" die für den P400 Controller benötigten dinge installiert...
gruß
ich
sofern die HP CIM´s installiert sind kann ich auf den ESXi noch ca. 10-15 sec zugreifen dann ist schluss...
unter ESXi 4.0 geht es nach kleineren anpassungen in der metadata.zip.
auch ein upgrade von ESXi 4.0 auf ESXi 4.1 funzt nicht, immer purple screen.
da ich in der thematik nicht so tief drin stecke war die frage ob jemand ähnlich probleme hatte.
oder aber ihr könnt mir sagen wie ich das hp bundle soweit anpassen kann das er "nur" die für den P400 Controller benötigten dinge installiert...
gruß
ich
-
Deathangelxxx
- Member
- Beiträge: 6
- Registriert: 12.10.2009, 12:29
Hallo Alex,
hast du einen "selbstbau server" oder ein HP Server?
Kannst du mir einen Link zur Verfügung stellen für beide, also für cims und FW fürn Controller...
Bevor ich es vergesse auf meinen RC ist die FW 7.18.
Werde wahnsinnig auf der HP Homepage ich finde da nichts...
Danke für antwort.
Gruß
Ich
hast du einen "selbstbau server" oder ein HP Server?
Kannst du mir einen Link zur Verfügung stellen für beide, also für cims und FW fürn Controller...
Bevor ich es vergesse auf meinen RC ist die FW 7.18.
Werde wahnsinnig auf der HP Homepage ich finde da nichts...
Danke für antwort.
Gruß
Ich
Agents:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 8f19ab56d6
FW:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=4040
Beide Links hat mir der gute alte Goo Gle verraten
Der weiß eben alles
Hab die 7.18(B) installiert... B steht in diesem Fall nicht für Beta!
Läuft denn ESXi 4.1 ohne die CIMs ?
Gruß
Alex
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 8f19ab56d6
FW:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=4040
Beide Links hat mir der gute alte Goo Gle verraten
Hab die 7.18(B) installiert... B steht in diesem Fall nicht für Beta!
Läuft denn ESXi 4.1 ohne die CIMs ?
Gruß
Alex
-
Deathangelxxx
- Member
- Beiträge: 6
- Registriert: 12.10.2009, 12:29
Hallo alex,
also ich habe heute noch mal getestet, ohne CIM läuft ESXi 4.0 und 4.1.
Mit CIM läuft es nur unter ESXi 4.0 sofern ich sie auf dem ESXi4.1 upgrade gibt es den purple screen.
Der server startet, und du kannst dich mit vsphere connecten und ca. 1-2 min siehst du den hardwarestatus, auch den speicher (HDD), aber dann schmiert er ab.
Als ob er noch einen treiber lädt...
Es kann natürlich sein das du einen HP server hast, dann geht das, ich habe allerdings ein intel serverboard und habe zusätzlich ein HP P400 gekauft...
Gib Zeichen, Danke für die Links.
gruß
Ich
also ich habe heute noch mal getestet, ohne CIM läuft ESXi 4.0 und 4.1.
Mit CIM läuft es nur unter ESXi 4.0 sofern ich sie auf dem ESXi4.1 upgrade gibt es den purple screen.
Der server startet, und du kannst dich mit vsphere connecten und ca. 1-2 min siehst du den hardwarestatus, auch den speicher (HDD), aber dann schmiert er ab.
Als ob er noch einen treiber lädt...
Es kann natürlich sein das du einen HP server hast, dann geht das, ich habe allerdings ein intel serverboard und habe zusätzlich ein HP P400 gekauft...
Gib Zeichen, Danke für die Links.
gruß
Ich
-
moscler2002
- Member
- Beiträge: 1
- Registriert: 25.04.2011, 22:54
p400 esxi purple screen of death bei ML110 o. nicht HP Serv.
Hallo Deathagelxx,
das hier ist deine Lösung:
(alles ausser SMX_SA löschen) geht bei mir bei einem ML110 G6 einwandfrei.
------------------------------------------------
Procedure
Install the HP CIM update via the rcli (this takes several minutes), and reboot.
Immediately ESXi has loaded, go to unsupported console as descirbed in Prerequisistes above, log in, and type services.sh stop (this will prevent the PSOD, so this needs to be done immediately the server comes up)
cp /bootbank/oem.tgz /tmp
cd /tmp
gzip -d oem.tgz
mkdir oem
cd oem
tar xvf ../oem.tar
cd /tmp/oem/var/lib/sfcb/registration
Now you need to edit oem-providerRegister to only include the Smart Array details.
vi oem-providerRegister
and remove all sections apart from those that start [SMX_SA
(you may what to google how to use vi if you're unsure, as new people may find it quirky)
cd /tmp/oem
rm ../oem.tar
tar cvf ../oem.tar *
cd ..
gzip -9 oem.tar
mv oem.tar.gz oem.tgz
cp oem.tgz /bootbank
reboot
When its back up, you should see the Smart Array controller under System Health after 3 or 4 mins, and no PSOD
-------------------
gefunden unter: http://forum.lettronics.com/forums/thread/1273.aspx
das hier ist deine Lösung:
(alles ausser SMX_SA löschen) geht bei mir bei einem ML110 G6 einwandfrei.
------------------------------------------------
Procedure
Install the HP CIM update via the rcli (this takes several minutes), and reboot.
Immediately ESXi has loaded, go to unsupported console as descirbed in Prerequisistes above, log in, and type services.sh stop (this will prevent the PSOD, so this needs to be done immediately the server comes up)
cp /bootbank/oem.tgz /tmp
cd /tmp
gzip -d oem.tgz
mkdir oem
cd oem
tar xvf ../oem.tar
cd /tmp/oem/var/lib/sfcb/registration
Now you need to edit oem-providerRegister to only include the Smart Array details.
vi oem-providerRegister
and remove all sections apart from those that start [SMX_SA
(you may what to google how to use vi if you're unsure, as new people may find it quirky)
cd /tmp/oem
rm ../oem.tar
tar cvf ../oem.tar *
cd ..
gzip -9 oem.tar
mv oem.tar.gz oem.tgz
cp oem.tgz /bootbank
reboot
When its back up, you should see the Smart Array controller under System Health after 3 or 4 mins, and no PSOD
-------------------
gefunden unter: http://forum.lettronics.com/forums/thread/1273.aspx
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste