Ich teste gerade unsere neue Maschine
Dell Powereadge 2950 mit 16 GByte RAM und 2 x QuadCore CPU
Nach eine Gewissen Zeit geht der Heartbeat auf Null und die Maschinen fieren ein ..??
Wo kann ich nach den Fehler suchen ??
Die Maschinen sind 1:1 vom alter Server kopiert und dort laufen Sie seit Jahren stabiel.
Gruß
Hans
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
VMWARE Server 1.4 auf W3K 64Bit Host
So ich hab e das Problem gefunden (aber noch keine richtige Lösung)
Die CD-ROM Laufwerke der virtuellen Maschninen erzeugen einen Hardware fehler auf dem Grundsystem.
Fehlermeldung:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet
Auswirkung:
Alle CD-ROM Laufwerke gehen auf Dauerzugriff (dauer grün)
Die Virtuellen-Maschinen frieren ein, Heardbeat 0%
Der Grundserver wird sehr langsam
nach ca. 10 Minuten steigt der Hearbeat wieder auf 100% und alles geht wieder normal
alle ca. 30 Minuten wiederholt sich der Vorgang
Einzige Abhilfe bisher, die CD-ROM in den Virtuellen Maschinen deaktivieren ...
Die CD-ROM Laufwerke der virtuellen Maschninen erzeugen einen Hardware fehler auf dem Grundsystem.
Fehlermeldung:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet
Auswirkung:
Alle CD-ROM Laufwerke gehen auf Dauerzugriff (dauer grün)
Die Virtuellen-Maschinen frieren ein, Heardbeat 0%
Der Grundserver wird sehr langsam
nach ca. 10 Minuten steigt der Hearbeat wieder auf 100% und alles geht wieder normal
alle ca. 30 Minuten wiederholt sich der Vorgang
Einzige Abhilfe bisher, die CD-ROM in den Virtuellen Maschinen deaktivieren ...
Gleiches Problem!
Hab das gleiche Problem. Dieses Verhalten entspricht diesem Thread:
http://communities.vmware.com/message/799605

http://communities.vmware.com/message/799605