Leistungsdaten MB\s LUN to LUN Copy
Leistungsdaten MB\s LUN to LUN Copy
Hi,
wir nutzen eine HP MSA2012i, also iSCSI. Dazu zwei ESX-Server.
Auf der MSA gibt es zwei RAID5-Arrays mit einer globalen Spare.
Bei einem Copy-Job einer 20GB VMDK erhalte ich ca. 30-35MB/s als Wert.
Ich denke man sollte mind. 50MB/s erhalten!
Jetzt würden mich Eure Werte interessieren im iSCSI-Bereich.
Gruß
Mull
wir nutzen eine HP MSA2012i, also iSCSI. Dazu zwei ESX-Server.
Auf der MSA gibt es zwei RAID5-Arrays mit einer globalen Spare.
Bei einem Copy-Job einer 20GB VMDK erhalte ich ca. 30-35MB/s als Wert.
Ich denke man sollte mind. 50MB/s erhalten!
Jetzt würden mich Eure Werte interessieren im iSCSI-Bereich.
Gruß
Mull
hi,
die platten drehen 15k. mit dem raid10 über 12 platten erreiche ich jetzt max. 50-55mb/s. das klingt schon mal besser.
jetzt hab ich raid10 mit 6 platten über controller a und raid10 mit 6 platten über controller b. mal sehen was da rumkommt.
wahrscheinlich auch nicht mehr.
dann werde ich meine raid5 gedanken wieder wegschmeissen. evtl. geht auch nicht mehr über die switche. hier habe ich zwei procurve 1800. das memory soll sehr klein sein und deshalb nicht mehr über die switches gehen. evtl. leiht mir ein bekannter admin zwei anständige 3com. mal sehen, was da passiert.
vielleicht könnte mal jemand schreiben, was in seinem iscsi-netz so für übertragungsraten vorliegen.
danke.
mull
die platten drehen 15k. mit dem raid10 über 12 platten erreiche ich jetzt max. 50-55mb/s. das klingt schon mal besser.
jetzt hab ich raid10 mit 6 platten über controller a und raid10 mit 6 platten über controller b. mal sehen was da rumkommt.
wahrscheinlich auch nicht mehr.
dann werde ich meine raid5 gedanken wieder wegschmeissen. evtl. geht auch nicht mehr über die switche. hier habe ich zwei procurve 1800. das memory soll sehr klein sein und deshalb nicht mehr über die switches gehen. evtl. leiht mir ein bekannter admin zwei anständige 3com. mal sehen, was da passiert.
vielleicht könnte mal jemand schreiben, was in seinem iscsi-netz so für übertragungsraten vorliegen.
danke.
mull
Hi Jörg,
danke für den Tip. Werde ich am Montag in Angriff nehmen oder vielleicht fahre ich morgen schnell auf Arbeit.
Mit dem 2 RAID10 auf jeweils 6 Platten über 2 Controller erreiche ich jetzt die besten Ergebnisse. Max. 68Mbit/s zeigt mir die MSA an. Das ist der Spitzenwert! Dann lass ich das so. Wenn es zu wenig Platz wird, müssen wir halt nochmal nachkaufen. Was solls, die Teile kosten eh nix.
Für unsere 15 virtuellen Maschinen sollten 880GB völlig reichen.
Gruß
Mull
danke für den Tip. Werde ich am Montag in Angriff nehmen oder vielleicht fahre ich morgen schnell auf Arbeit.
Mit dem 2 RAID10 auf jeweils 6 Platten über 2 Controller erreiche ich jetzt die besten Ergebnisse. Max. 68Mbit/s zeigt mir die MSA an. Das ist der Spitzenwert! Dann lass ich das so. Wenn es zu wenig Platz wird, müssen wir halt nochmal nachkaufen. Was solls, die Teile kosten eh nix.
Für unsere 15 virtuellen Maschinen sollten 880GB völlig reichen.
Gruß
Mull
*hust*
Also ich würde eher von billigen 3COMs und ordentlichen 1800er ProCurves reden. 3COM baut eigentlich schon sehr lange keine ordentliches Switches mehr. Die Speichergröße wird weniger dein Problem sein, wahrscheinlich eher ein Problem mit dem Protokoll, den NICs oder der RAID Konfiguration. Teste mal ohne Switch, direkt mit NICs, die am besten auch über eine ToE verfügen, evtl. sogar iSCSI Acceleration.
Also ich würde eher von billigen 3COMs und ordentlichen 1800er ProCurves reden. 3COM baut eigentlich schon sehr lange keine ordentliches Switches mehr. Die Speichergröße wird weniger dein Problem sein, wahrscheinlich eher ein Problem mit dem Protokoll, den NICs oder der RAID Konfiguration. Teste mal ohne Switch, direkt mit NICs, die am besten auch über eine ToE verfügen, evtl. sogar iSCSI Acceleration.
dann bin ich ja schon beruhigt, wenn die hp doch ordentliche sw sind.
ich denke mal es passt jetzt so, hab gerade 5 templates auf einmal erstellt und im filer bekomm ich 78mb/s angezeigt. das ist, so denke ich, mehr als genug.
lt. consultant sind zwischen 50 - 100mb/s genug und völlig ausreichend. dies ist ein testwert von einer firma mit 4 esx-hosts und einer netapp fas3000 schlag mich tot über iscsi mit richtigen hba-adaptern.
da bin ich mit meiner "kleinen" msa, meinem software-iscsi und billig-switchen eh schon weit gekommen.
es bleibt jetzt (vorerst) bei 2x raid10 arrays über 2 controller.
gruß
mull
ich denke mal es passt jetzt so, hab gerade 5 templates auf einmal erstellt und im filer bekomm ich 78mb/s angezeigt. das ist, so denke ich, mehr als genug.
lt. consultant sind zwischen 50 - 100mb/s genug und völlig ausreichend. dies ist ein testwert von einer firma mit 4 esx-hosts und einer netapp fas3000 schlag mich tot über iscsi mit richtigen hba-adaptern.
da bin ich mit meiner "kleinen" msa, meinem software-iscsi und billig-switchen eh schon weit gekommen.
es bleibt jetzt (vorerst) bei 2x raid10 arrays über 2 controller.
gruß
mull