nachdem ich vor einiger Zeit hier schonmal meine Probleme mit einer RS214 und iSCSI kundgetan hab, bin ich auf NFS gewechselt.
Das Problem damals war, dass unter Last der ganze Stack abgebrochen war und die iSCSI Verbindung samt Netzwerkkarte auf dem ESXi weg war.
vmnic0 0000:00:19.0 e1000e Up 1000Mbps Full XX:XX:XX:XX:XX:XX 1500 Intel Corporation Ethernet Connection I218-V
vmnic1 0000:02:00.0 e1000e Up 1000Mbps Full XX:XX:XX:XX:XX:XX 9000 Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
vmnic0 ist meine NIC, die in das LAN geht.
vmnic1 ist mit einem Kabel direkt mit der RS214 verbunden. Hier liegt mein Storage via NFS bereit.
Nun kam es bei sehr hoher Last (Backup aller VMs von einer VM aus) zum Absturz der vmnic1:
Code: Alles auswählen
015-08-30T10:07:09.733Z cpu0:33084)<6>vmnic1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
2015-08-30T10:07:10.279Z cpu1:32814)NetPort: 1780: disabled port 0x3000002
2015-08-30T10:07:10.279Z cpu1:32814)Uplink: 7270: enabled port 0x3000002 with mac 00:03:1d:08:XX:XX
2015-08-30T10:07:11.736Z cpu1:33082)<6>e1000e 0000:02:00.0: vmnic1: Hardware hanged on TSO context. Reset it.
2015-08-30T10:07:11.736Z cpu1:33082)<3>e1000e 0000:02:00.0: vmnic1: Detected Hardware Unit Hang:
TDH <0>
TDT <3>
next_to_use <3>
next_to_clean <0>
buffer_info[next_to_clean]:
time_stamp $
2015-08-30T10:07:28.860Z cpu0:33080)<4>0000:02:00.0: unable to set PM QoS requirement
2015-08-30T10:07:46.075Z cpu2:33085)<4>0000:02:00.0: unable to set PM QoS requirement
2015-08-30T10:07:49.223Z cpu2:33085)<6>vmnic1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
2015-08-30T10:07:50.278Z cpu1:32814)NetPort: 1780: disabled port 0x3000002
2015-08-30T10:07:50.278Z cpu1:32814)Uplink: 7270: enabled port 0x3000002 with mac 00:03:1d:08:XX:XX
2015-08-30T10:07:51.224Z cpu0:33084)<6>e1000e 0000:02:00.0: vmnic1: Hardware hanged on TSO context. Reset it.
2015-08-30T10:07:51.225Z cpu0:33084)<3>e1000e 0000:02:00.0: vmnic1: Detected Hardware Unit Hang:
TDH <0>
TDT <4>
next_to_use <4>
next_to_clean <0>
Hat da jemand eine Idee?
Ist es eventuell doch ein Hardware-Problem? Oder macht es Probleme, dass ich ESXi und RS214 direkt mit einem Kabel verbunden habe? Settings für den vSwitch sind standard. Lediglich die MTU habe ich überall auf 9000 gesetzt.