Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

LSI MegaRaid 9260-4i Beste Config

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 10
Registriert: 18.02.2013, 08:33

LSI MegaRaid 9260-4i Beste Config

Beitragvon QfineRs » 03.04.2013, 14:39

Sehr geehrte Community,

was ist zu beachten?

sind die Einstellungen so empfehlenswert?

Es sind 3 mal 3TB SATA platten im einsatz

RAID Level 5
StripSize 64KB
AccessPolicy: RW
ReadPolicy: Ahead
Write Policy: AllwaysWriteBack
IO Policy: Direct
DriveCache: NoChange
Disable BGI: NO

King of the Hill
Beiträge: 13058
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 03.04.2013, 14:55

Das "AllwaysWriteBack" auf "WriteBack" aendern weil bei Problemen wuerde ich das Risiko eindaemmen wollen und nicht noch ohne Netz und doppelten Boden weitermachen.

Cache und Batterie sind ja wohl vorhanden oder?

Gruss
Joerg

Member
Beiträge: 10
Registriert: 18.02.2013, 08:33

Beitragvon QfineRs » 03.04.2013, 14:58

irix hat geschrieben:Das "AllwaysWriteBack" auf "WriteBack" aendern weil bei Problemen wuerde ich das Risiko eindaemmen wollen und nicht noch ohne Netz und doppelten Boden weitermachen.

Cache und Batterie sind ja wohl vorhanden oder?

Gruss
Joerg



Also Write Back with BBU? Ja der Server steht in einem RZ.
was meinst du mit Cache vorhanden?


Ich habe bei DriveCache: zur auswahl: NoChange, Disable, Enable

King of the Hill
Beiträge: 13657
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 03.04.2013, 15:57

Nur weil ein Gerät, Rechner etc in einem RZ steht, sagt das nichts über dessen Anschluß an eine Notstromversorgung aus.
Das Minimum für Write-Back sind eine BBU (Battery Backup Unit), manchmal auch BBWC (Battery-Based Write Cache) genannt, bzw dessen verbesserter Nachfolger FBWC (Flash-Based Write Cache) oder zumindest eine USV für den Server. Letzteres würde ich in einer produktiven Umgebung allerdings nie allein machen. Ein Raid5 mit VMFS als Dateisystem kann im Fehlerfall (USV-Versagen wegen: Akku leer, extreme Überspannung, Überlast) extremen Datenverlust begünstigen.

Member
Beiträge: 10
Registriert: 18.02.2013, 08:33

Beitragvon QfineRs » 03.04.2013, 21:18

Ok danke,

habe mit dem Hoster (hetzner) abgeklärt und eine BBU für den RAID Controller nachrüsten lassen.

Member
Beiträge: 359
Registriert: 28.11.2011, 09:46

Beitragvon weigeltchen » 03.04.2013, 22:33

Nur für zukünftige Fragen. Es macht schon einen Unterschied, ob der Host, sprich die Hardware, bei mir in der Fa. (auch zuhause) oder bei einem Dienstleister steht. Der Handlungsspielraum verändert sich.

Member
Beiträge: 10
Registriert: 18.02.2013, 08:33

Beitragvon QfineRs » 08.04.2013, 11:18

weigeltchen hat geschrieben:Nur für zukünftige Fragen. Es macht schon einen Unterschied, ob der Host, sprich die Hardware, bei mir in der Fa. (auch zuhause) oder bei einem Dienstleister steht. Der Handlungsspielraum verändert sich.


Ok danke, dass werde ich mir für die Zukunft merken


Zurück zu „vSphere 5 / ESXi 5 und 5.1“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste