Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

ISCSI disconnects waehrend vMotion

Hilfe bei Problemen mit Installation & Benutzung des VMware ESX Server 4/VMware vSphere 4.0.

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 2
Registriert: 09.09.2007, 07:09

ISCSI disconnects waehrend vMotion

Beitragvon olliboss » 27.07.2011, 21:27

Hallo,

folgende config:
2x ESX 4.1 update1, Dell 2900,8GB RAM,Intel Quad NIC + 2x Broadcom onboard, 1 NIC port dediziert gebunden fuer ISCSI traffic, 2x Mangement, rest fuer VM traffic

Storage: DataCore SANmelody 3.0.4.2, kein teaming,keine Jumbo frames, schnelle SAS Platten im RAID1 verbund.

Wenn ich 60GB Daten hin und her schaufel auf den ESX host oder VMs umziehe bekomme ich haufenweise ISCSI disconnects auf dem SANmelody server und der ESX host verliert die Verbindung zur Storage.

Hat das schonmal jemand gesehen oder kommt das auch mit anderen Storage Systemen vor ?

mfg

Oli

Benutzeravatar
Profi
Beiträge: 528
Registriert: 27.07.2007, 07:19

Beitragvon echt_weg » 27.07.2011, 22:03

ping mal die iscsi interfaces vom storage mit einer möglichst hohen packetgrösse und guk wie sich das verhält. klingt irgendwie nach netzwerkproblemen

Member
Beiträge: 339
Registriert: 12.04.2009, 20:21

Beitragvon JMcClane » 28.07.2011, 12:23

Datacore auf Blech oder virtuell?
Wenn der Switch es kann, dann würde ich Flow Control für diei SCSI Ports aktivieren.
iSCSI in einem separatem Netz, also andere Broadcastdomain oder gar eigener Switch?
Hat der Switch genügend große Puffer?

King of the Hill
Beiträge: 13058
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 28.07.2011, 15:41

Einen ganzen Port fuer iSCSI? Wo sind den die anderen dafuer und auf welchem Port hast du vMotion gelegt?

Laeuft dein Datacore virtuell auf dem Server und wo genau kommt dieser eine dedizierte iSCSI Port in das Spiel?

Gruss
Joerg

Benutzeravatar
Member
Beiträge: 187
Registriert: 26.11.2008, 23:45
Wohnort: CH

Beitragvon ch-hunn » 28.07.2011, 16:34

Hast Du den vmKernel für iSCSI an eine Broadcom NIC gebunden? Falls ja, wechsle mal auf eine Intel NIC. Hatte schon mehrmals Probleme mit den Broadcom NICs. Ein Wechel auf Intel liess alle Probleme verschwinden.

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 28.07.2011, 20:32

Kannst du mal ein Supportbunlde ziehen und verlinken?

Member
Beiträge: 360
Registriert: 13.07.2011, 15:33

Beitragvon MarcelMertens » 29.07.2011, 11:23

DataCore nach Best Practice konfiguriert? (Autotuning, RSS und Chimney Offloading deaktiviert)
FlowControl überall aktiv?
Ich habe ein ähnliches Verhalten schon öfters in DataCore iSCSI Umgebungen gesehen wo viel IO läuft (Datensicherung).

Tauchen in den iSCSI Tracelogs für den FE Adapter auf DataCore Seite Fehler auf?
Loggt sich der ESX Server auf dem FE Adapter wirklich aus oder bekommt er nur keine Daten mehr?