Hallo Zusammen,
ich hätte da ein "kleines" Problem bzw. möchte mal etwas abgeklärt haben.
Folgendes ist im Einsatz:
2x VMWare ESX 4.1 mit Virtual Center
IBM BladeCenter S mit 2x HS21XM BladeServer und 2x 6-Disk Storage mit SAS Connectivity Module
Folgendes Problem haben wir nach einem Reboot der ESX-Server bzw. des gesamten BladeCenters (Umbau Serverraum):
Direkt nach dem Reboot kann man sich zunächst nicht an den ESX via vSphere Client anmelden. Das könnte wohl dem Problem hier entsprechen:
http://vmware-forum.de/viewtopic.php?p=95718
Nach ein paar Minuten funktioniert es dann.
Was uns viel mehr Kopfzerbrechen bereiten ist, das nach dem Reboot kein Zugriff auf das Storage stattfindet. Mehrmaliges neustarten bringt nichts. Beim ersten Umbau funktionierte es plötzlich nach ca. 30 Minuten wieder, beim zweiten Umbau erst nach 1.5 Std..
Evtl. hat jemand eine Idee dazu.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Andy
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
ESX 4.1 nach Reboot kein Storage- und kein Client-Zugriff
Danke für die Antwort.
Genau das versuchen wir ja zu klären, ob es HW oder SW ist.
Laut der Storage Management Konsole von IBM ist alles ok.
Beim booten der ESX sieht man, das er Storage mounten tut.
Kann man eigentlich von der Konsole aus irgendwie prüfen, ob das Storage vorhanden ist?
Sorry für die doofe Frage, es fehlt schlichweg an Erfahrung.
Andy
Genau das versuchen wir ja zu klären, ob es HW oder SW ist.
Laut der Storage Management Konsole von IBM ist alles ok.
Beim booten der ESX sieht man, das er Storage mounten tut.
Kann man eigentlich von der Konsole aus irgendwie prüfen, ob das Storage vorhanden ist?
Sorry für die doofe Frage, es fehlt schlichweg an Erfahrung.
Andy
andydld hat geschrieben:D
Kann man eigentlich von der Konsole aus irgendwie prüfen, ob das Storage vorhanden ist?
Sorry für die doofe Frage, es fehlt schlichweg an Erfahrung.
Andy
Wenn du im vSphere Client den storage durchsuchen kannst sollte er gemountet sein.
oder per ssh auf den Server und /vmfs/volumes listen lassen
oder vdf
oder esxcfg-scsidevs -l
So, wir haben das Ganze mal an IBM weitergereicht.
Anbei mal die bisherige Antwort, wie man ein BaldeCenter (wieder) in Betrieb nimmt, nachdem es Stromlos war:
1. strom an
2. Chassis fährt an und initialisert die IO-Module inkl. beide RSSMs
Diese benötigen 10-15min um bereit zu sein und ein "binding" durchzuführen
Der Status kann ggf. mit "list controller" via Telnet auf ein Raidmodul
abgefragt werden.
3. Erst wenn alle IO-Module gestartet wurden, sollten die Blades eingeschalten
werden
Gruß
Andy
Anbei mal die bisherige Antwort, wie man ein BaldeCenter (wieder) in Betrieb nimmt, nachdem es Stromlos war:
1. strom an
2. Chassis fährt an und initialisert die IO-Module inkl. beide RSSMs
Diese benötigen 10-15min um bereit zu sein und ein "binding" durchzuführen
Der Status kann ggf. mit "list controller" via Telnet auf ein Raidmodul
abgefragt werden.
3. Erst wenn alle IO-Module gestartet wurden, sollten die Blades eingeschalten
werden
Gruß
Andy