Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

iSCSI Durchsatz optimieren?

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 6
Registriert: 18.11.2009, 15:12

iSCSI Durchsatz optimieren?

Beitragvon mlohse » 27.12.2010, 11:48

Hi Leute,

ich habe bei meinem ESXi 2 iSCSI Laufwerke eingebunden.


Netzwerkuplinks sind beides 1GBit, jedoch ist meine Durchsatzrate eher schwach:

Code: Alles auswählen

iSCSI Target1 : Iomega StorCenter


/vmfs/volumes # vmkping -s 9000 192.168.3.123
PING 192.168.3.123 (192.168.3.123): 9000 data bytes
9008 bytes from 192.168.3.123: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.689 ms
9008 bytes from 192.168.3.123: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.672 ms
9008 bytes from 192.168.3.123: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.736 ms

--- 192.168.3.123 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.672/0.699/0.736 ms


Results for write throughput:
119.304 Mbit/s with udp,async,wsize=8192,blocksize=8
119.304 Mbit/s with tcp,async,wsize=1024,blocksize=1
107.374 Mbit/s with udp,async,wsize=32768,blocksize=32
107.374 Mbit/s with udp,async,wsize=2048,blocksize=2
107.374 Mbit/s with udp,async,wsize=16384,blocksize=16
107.374 Mbit/s with udp,async,wsize=1024,blocksize=1
107.374 Mbit/s with tcp,async,wsize=8192,blocksize=8
107.374 Mbit/s with tcp,async,wsize=4096,blocksize=4
107.374 Mbit/s with tcp,async,wsize=32768,blocksize=32
97.612 Mbit/s with udp,async,wsize=4096,blocksize=4
97.612 Mbit/s with tcp,async,wsize=2048,blocksize=2
97.612 Mbit/s with tcp,async,wsize=16384,blocksize=16

Results for read throughput:
178.956 Mbit/s with tcp,async,rsize=32768,blocksize=32
153.391 Mbit/s with udp,async,rsize=32768,blocksize=32
153.391 Mbit/s with udp,async,rsize=16384,blocksize=16
153.391 Mbit/s with tcp,async,rsize=2048,blocksize=2
153.391 Mbit/s with tcp,async,rsize=16384,blocksize=16
134.217 Mbit/s with udp,async,rsize=8192,blocksize=8
134.217 Mbit/s with udp,async,rsize=2048,blocksize=2
134.217 Mbit/s with udp,async,rsize=1024,blocksize=1
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=8192,blocksize=8
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=1024,blocksize=1
119.304 Mbit/s with tcp,async,rsize=4096,blocksize=4
71.582 Mbit/s with udp,async,rsize=4096,blocksize=4



Code: Alles auswählen

iSCSI Target2 : debian  2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Nov 25 01:53:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux


/vmfs/volumes # vmkping -s 9000 192.168.1.139
PING 192.168.1.139 (192.168.1.139): 9000 data bytes
9008 bytes from 192.168.1.139: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.477 ms
9008 bytes from 192.168.1.139: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.494 ms
9008 bytes from 192.168.1.139: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.492 ms

--- 192.168.1.139 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.477/0.488/0.494 ms


Results for write throughput:
82.595 Mbit/s with udp,async,wsize=8192,blocksize=8
82.595 Mbit/s with udp,async,wsize=32768,blocksize=32
82.595 Mbit/s with udp,async,wsize=16384,blocksize=16
76.695 Mbit/s with udp,async,wsize=2048,blocksize=2
76.695 Mbit/s with tcp,async,wsize=16384,blocksize=16
71.582 Mbit/s with tcp,async,wsize=8192,blocksize=8
71.582 Mbit/s with tcp,async,wsize=4096,blocksize=4
71.582 Mbit/s with tcp,async,wsize=32768,blocksize=32
67.108 Mbit/s with udp,async,wsize=1024,blocksize=1
63.161 Mbit/s with tcp,async,wsize=1024,blocksize=1
53.687 Mbit/s with udp,async,wsize=4096,blocksize=4
53.687 Mbit/s with tcp,async,wsize=2048,blocksize=2

Results for read throughput:
134.217 Mbit/s with udp,async,rsize=32768,blocksize=32
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=8192,blocksize=8
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=4096,blocksize=4
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=32768,blocksize=32
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=16384,blocksize=16
134.217 Mbit/s with tcp,async,rsize=1024,blocksize=1
119.304 Mbit/s with udp,async,rsize=8192,blocksize=8
119.304 Mbit/s with udp,async,rsize=4096,blocksize=4
119.304 Mbit/s with udp,async,rsize=2048,blocksize=2
119.304 Mbit/s with udp,async,rsize=16384,blocksize=16
119.304 Mbit/s with udp,async,rsize=1024,blocksize=1
119.304 Mbit/s with tcp,async,rsize=2048,blocksize=2



Ist das Nadelöhr in der Konfiguration oder in der Hardwareausstattung zu finden?

Profi
Beiträge: 993
Registriert: 31.03.2008, 17:26
Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
Kontaktdaten:

Beitragvon kastlr » 27.12.2010, 17:21

Hallo,

schon mal den folgenden Link ausprobiert?
Configuring and troubleshooting basic software iSCSI setup

Gruß
Ralf

King of the Hill
Beiträge: 13063
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 27.12.2010, 17:40

Die Results sehen eher nacher einem Benchmark fuer NFS und nicht iSCSI aus. Evtl. sollten wir uns erstmal einigen ueber was geredet werden soll.

Gruss
Joerg


Zurück zu „ESXi 4“

Wer ist online?