Hohe Latzenzen und Fehlermeldungen
Verfasst: 01.10.2021, 12:05
Hallo,
hoffe ihr könnt helfen.
Kurz zum Netzwerk.
16 Dell R640 Server (Esxi 7.0.2, 18538813 und 6.7.0, 17700523), angeschlossen über 2x16G FC an SanSwitch und diese 4x16GB FC an PureStorage (AllFlash)
Unser problem ist, das Schreib/Lese intensive VMs (FileServer, Exchange und SQL) hohe Latenzen haben auf die Festplatten, teilweise setzen die Lese-/Schreibvorgönge aus, weil diese mehr als 15Sekunden brauchen.
Dazu haben diese Windows Server in den Ereignislogs
-Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x2ea99d80" für den Datenträger "1" (PDO-Name: \Device\0000002a) wurde wiederholt.
-Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort2" wurde ausgegeben.
teilweise in minuten/Sekunden takt.
Laut auswertung der PureStorage langweilt sich diese und hat schreib und Lese Latenzen von unter 1ms, auch sind die jeweiligen LUNs nicht ausgelastet und die Bandwidth nicht ausgelastet
Unsere SanSwitche Cisco MDS9000Serie wurden schon auf die aktuelle Verion upgedatet und auch die Dell Server haben die aktuellen Firmware bekommen
Zusäztlich sehe ich auf den Exsi Host in der Shell diese Meldungen
2021-10-01T09:47:58.745Z cpu30:2098327)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.624a93703c53e6c19e504d2a00012b60" state in doubt; requested fast path state update...
2021-10-01T09:30:52.841Z cpu16:2098327)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.624a93703c53e6c19e504d2a0009b8e1" state in doubt; requested fast path state update...
Pure sieht bei der Storage keine Probleme oder Fehler
Cisco sieht in den SanSwitchen keine Fehler oder Drops
VmWare hat sich noch nicht gemeldet
Mir gehen die Ideen aus
Grüße und Danke
hoffe ihr könnt helfen.
Kurz zum Netzwerk.
16 Dell R640 Server (Esxi 7.0.2, 18538813 und 6.7.0, 17700523), angeschlossen über 2x16G FC an SanSwitch und diese 4x16GB FC an PureStorage (AllFlash)
Unser problem ist, das Schreib/Lese intensive VMs (FileServer, Exchange und SQL) hohe Latenzen haben auf die Festplatten, teilweise setzen die Lese-/Schreibvorgönge aus, weil diese mehr als 15Sekunden brauchen.
Dazu haben diese Windows Server in den Ereignislogs
-Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x2ea99d80" für den Datenträger "1" (PDO-Name: \Device\0000002a) wurde wiederholt.
-Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort2" wurde ausgegeben.
teilweise in minuten/Sekunden takt.
Laut auswertung der PureStorage langweilt sich diese und hat schreib und Lese Latenzen von unter 1ms, auch sind die jeweiligen LUNs nicht ausgelastet und die Bandwidth nicht ausgelastet
Unsere SanSwitche Cisco MDS9000Serie wurden schon auf die aktuelle Verion upgedatet und auch die Dell Server haben die aktuellen Firmware bekommen
Zusäztlich sehe ich auf den Exsi Host in der Shell diese Meldungen
2021-10-01T09:47:58.745Z cpu30:2098327)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.624a93703c53e6c19e504d2a00012b60" state in doubt; requested fast path state update...
2021-10-01T09:30:52.841Z cpu16:2098327)WARNING: NMP: nmp_DeviceRequestFastDeviceProbe:237: NMP device "naa.624a93703c53e6c19e504d2a0009b8e1" state in doubt; requested fast path state update...
Pure sieht bei der Storage keine Probleme oder Fehler
Cisco sieht in den SanSwitchen keine Fehler oder Drops
VmWare hat sich noch nicht gemeldet
Mir gehen die Ideen aus
Grüße und Danke