Seite 1 von 1

Plattenfehler

Verfasst: 28.02.2005, 10:14
von McAbflug
Hallo!

Wir haben bei uns zu Testzwecken einen MS-Cluster auf einem GSX-Server eingerichtet.
Allerdings sagt das Event-Log von 2.Knoten folgendes:
"Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1 gefunden."
Dieser Knoten "stirbt" auch öfters.
Eine Suche hier im Forum ergab nix, vielleicht bin ich auch nur blind? :-)

Vielen Dank schon mal!

Verfasst: 28.02.2005, 21:27
von continuum
Die meisten dieser Controllerfehler scheinen Falschmeldungen zu sein - so jedenfalls liest man es im US-forum. Meine eigene Erfahrung bestaetigt das.

Erste Hilfe: chkdsk /f und haufiges defragmentieren des Hostsdateisystem.

Neulich habe ich im US-forum einen Post von einem der VMwarejungs gelesen: der empfiehlt generell fuer Windows-server das Hochsetzen der Alarmgrenze fuer I/O-timeouts.
Ein VMwareserver schreibt anscheinend mehr als Bill sich das gedacht hat - wenn Windows innerhalb der geplanten Zeit einen Schreibprocess nicht erledigen konnte - kommt diese Fehlermeldung. Wenn man die Zeit hochsetzt, nach der Windows nervoes wird weil etwas immer noch im Cache liegt soll das ganze wohl glatter laufen.
Wie man das bewerkstelligt? - sorry ich habe das nur so nebenher gelesen - ich kann dir deswegen keinen Link melden.
Solltest du ihn finden - poste den Link bitte - ansonsten frage ich die Tage im US-forum halt mal nach.