Hallo Gemeinde,

ich weiß dieses Thema wurde schon mehrfach durchgekaut, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen und den Host im Tagesbetrieb einfach herunterzufahren ist auch nicht so toll, deswegen brauche ich eure Hilfe.

Zu unserer Umgebung:
2 Hosts ESXi Essentials 5.5 1892794 (ein Host als Produktivsystem, einer als Replikationsserver)
2 APC 1500 Smart UPS redundant mit ManagementCard 2 (9630)
Auf jeden Hosts ist jeweils die vMA mit der Powerchute-App (PCNS 3.1) installiert, diese laufen auch und haben sich auch erfolgreich mit den Management-Karten verbunden.

Und nun zu meinen Fragen:
1. Im Webinterface der vMA gibt es den Punkt "Shutdown Settings" in dem glaube ich die der Befehl für das Herunterfahren des Hosts eingegeben wird.Kommt an diese Stelle /opt/APC/PowerChute/group1/bin/shutdown oder /opt/APC/PowerChute/group1/bin/shutdownhost.pl? Beide Dateien sind im Verzeichnis vorhanden.

2. Wenn hier die Datei "shutdown" zu tragen kommt, muss ich in Ihr noch Username und Passwort für den Host (vCenter) eingeben oder sind diese Informationen schon irgendwo im Skript integriert? Denn bei der Installation wird schon nach den Benutzernamen für das vCenter etc. gefragt?

3. Wie kann ich das nun einfach testen ohne hier nun einfach den Stecker zu ziehen und möglicherweise das falsche (Produktivsystem) auszuschalten? :shock:

4. Sind die Funktionen zum Herunterfahren bei der Essentials-Lizenz enthalten?

Ich denke, dass es doch mehr APC-User hier im Forum gibt, die schon an der gleichen Stelle standen...

Vielen Dank im voraus.

Thomas

Verfasst: 18.11.2014, 14:55
von Supi
Zuerst vorab: Arbeitest du mit der APC Appliance oder mit der VMWARE vma ?

http://www.apc.com/tools/download/softw ... &swfam=127

für die Appliance: http://vmware-forum.de/viewtopic.php?t= ... sc&start=0

Verfasst: 18.11.2014, 15:10
von albiderbaer
Wir arbeiten mit der Vmware vma.

Verfasst: 19.11.2014, 20:22
von Supi
was spricht dagegen mal die APC Appliance zu testen?

Verfasst: 20.11.2014, 08:07
von albiderbaer
Nichts für ungut, aber jetzt ist es soweit fast fertig eingerichtet und ich würde es auch gerne mit der vmware-vma probieren.
Meine Fragen sind doch eigentlich für User mit APC-Erfahrung sicherlich ein Klacks.

Wer sagt denn, dass es mit der APC-Appliance geht?

Verfasst: 20.11.2014, 08:40
von Supi
Also da habe andere sicher bessere/mehr Erfahrung als ich, siehe meinen Link zu dem Thread hier im Forum.
Meine Erfahrung mit der VMA und der Installationsvariante von APC dafür: ziemliche Baustelle, scripte Austauschen. Sehr unschön, so meine vage Erinnerung.
Das war einige Jahr eine ganz schönes gefrickel.

siehe auch den Kommentar von "mbreidenbach" im dem verlinkten Text.

http://vmware-forum.de/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
BeitragVerfasst am: 30.11.2013, 15:38
Da bin ich mal gespannt. die bisherige 'Lösung' ist ja grausig.

Ich habe gestern unter vSphere 5.1U1 PCNS 3.0.1 in vMA 5.1.0.1 in einem HA Cluster erfolgreich installiert und incl VM Shutdown und Host Shutdown getestet.

DAS IST EIN DERMASSEN ÜBLES GEFRICKEL... ich krieg schon wieder Blutdruck...



Die neue APC-Appliance ist in 5-10 min eingerichtet.
Und ja, für die kann ich bestätigen, dass es mit ESXi 5.5 und 2x APC 3000VA funktioniert.

Verfasst: 20.11.2014, 11:14
von PeterDA
Hi,
ich kann auch nur empfehlen auf die Appliance zu wechseln. Die VMA mit der APC Software war mehr als nur gefummel..... :twisted: Hier müssen ja auch die Scripte immer wieder angepasst werden. Viele Sind daher auch dazu übergegangen dann die Win Client in allen VMs zu installieren.

Die Appliance ist in 5 Minuten ausgebracht und in weiteren 10 Minuten konfiguert. Und man muss sagen es ist nicht nur schnell sondern es geht auch. Ich habe seitdem keine schlaflosen Nächte vor Abschalttests. Hier kommt ein weitere Vorteil man kann sehr einfach auch nur Teile testen. Hierzu alle nicht zu testenden VMs auf explizite Hosts verteilen und diese dann aus der Appliance Konfig herausnehmen.

Gruß Peter

Verfasst: 20.11.2014, 13:15
von albiderbaer
Okay, dann werde ich es mal mit der APC-Appliance versuchen...

Verfasst: 24.11.2014, 15:26
von albiderbaer
Leider klappt es nicht mit der Bereitstellung der APC-OVF-Vorlage im Web-Client. :(
Während der Validierung kommt folgende Fehlermeldung: "Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten." Woran kann denn das liegen?

Verfasst: 26.11.2014, 09:02
von albiderbaer
So nun hat es doch geklappt.
Die Bereitstellung der apc-Appliance OVF-Vorlage funktioniert bei mir nicht mit dem Web-Client, sondern nur mit dem vsphere-client. Merkwürdig.

Den Wizard von APC bin ich soweit durchgelaufen und jetzt bin ich aber am gleichen Punkt wie zuvor:
Wo stelle ich die Parameter für den herunterzufahrenden Host mit Benutzernamen etc. ein?
Und dann wie kann ich die Einstellungen testen?

Danke im voraus.

Verfasst: 26.11.2014, 17:10
von albiderbaer
Muß ich das Skript zum Herunterfahren noch separat nach der Installation der Appliance installieren?

Verfasst: 09.12.2014, 13:46
von BaSe
Kann mir mal jemand das Bild erklären?

1 Cluster mit 4 ESXI Server, wobei der Center Server als VM läuft.

D.h Ich kann die Virtual Appliance dafür nicht verwenden sondern brauche eine physischen Windows Server?



Bild

Verfasst: 09.12.2014, 13:49
von Supi
???

Trifft doch Zeile 3 deiner Tabelle zu?

Host(s) in 1 Cluster... man kann halt mit der Apliance auch mehrere UPS managen.

Verfasst: 09.12.2014, 13:59
von Martin
Zeile 5 "Using vCenter Server running on a VM"
Zeile 3 ist meiner Meinung nach misverständlich, wie soll es einen "Cluster" von VMware Hosts geben, ohne daß ein VC verwendet wird?

Verfasst: 09.12.2014, 14:22
von BaSe
Ja, das hat mich irritiert.

Für meinen Fall wäre es dann Zeile 5 "Using vCenter Server running on a VM" , so interpretiere ich das jetzt mal ?