Seite 1 von 1

vsphere Hosts redundante vSwitch-Anbindung

Verfasst: 04.12.2013, 13:32
von djbreezer
Hiho,
ist es möglich die Anschaffungskosten eines teuren 10 GBE-Swtiches zu sparen, indem man ein Cluster mit 3 Hosts mit 10 GBE-Nics ausstattet und diese dann im Ring verbindet?

Es handelt sich im ein View-Cluster inkl. virtueller Server... die Daten werden also sowieso nie dieses Cluster verlassen. Der einzige Nachteil wäre nur, dass die Daten evtl. von einem Server "weitergereicht" werden müssten.
Die beiden "äußeren" Server würden dann jeweils eine Nic als Failback eingetragen bekommen.

Spricht irgendetwas gegen dieses Vorhaben, was ich evtl nicht bedacht habe?

Lg
Alex

Verfasst: 04.12.2013, 15:04
von pirx
Das klingt für mich nach einer Token Ring Emulation... Ich kann mir nicht vorstellen wie das funktionieren soll.

Verfasst: 04.12.2013, 15:28
von djbreezer
Wüsste nicht wo hier ein Token verwendet wird... Wenn sich die vSwitches wie pSwitches verhalten, wäre es zwar aus der Sicht der Topologie eine Ring-Topologie, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Dadurch, dass die NICs als Failback konfiguriert sind, würden die Pakete auch immer nur einen "Weg" nehmen.

Verfasst: 04.12.2013, 22:47
von bla!zilla
Wird nicht funktionieren. Solche Konstrukte bekommt man mit zwei Hosts und viel basteln hin, aber beim dritten Host wird das aussteigen. Evtl. bekommst du da was mit dem Promiscuous gebaut, aber das ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit nicht supported.