Seite 1 von 1
Meldung: E/A Latenz verschlechtert
Verfasst: 19.11.2012, 19:33
von D@rk-Lord
Hallo Leute,
erhalten in unregelmäßigen abständen, aber oftmals zur Sicherungszeit folgende Fehlermeldung
Die Leistung des Geräts naa.600605b0049d25801752efce0dd4c083 hat sich
verschlechtert. Die E/A-Latenz hat sich von einem Durchschnittswert von
2417 Mikrosekunden auf 74179 Mikrosekunden gesteigert.
Warnung
19.11.2012 13:22:09
ESXI.fritz.box
Liegt das evtl. am Spindown der Platten nach 30 min? ich meine das wäre standartmäßig am lis-controller eingestellt.
Nachtrag: ich kann im bios nur 30 - 1440 min einstellen? sollte man das normal nicht komplett deaktivieren können? Feld heißt spin down delay time
Gruß
darky
Verfasst: 20.11.2012, 08:52
von PeterDA
Hi,
wenn das zur Sicherungszeit passiert würde ich sagen, die Platte schafft die I/Os nicht, denn da dürfte sie ja nicht in den Schlafmodus fallen.
Gruß Peter
Verfasst: 20.11.2012, 15:46
von kastlr
Hi,
das hat nichts mit Spin Down zu tun, sondern das die Antwortzeiten der Platten durch die Backup Last in die Knie gehen.
Ist generell auch erst einmal kein Problem, weil du beim Backup einen hohen Durchsatz erzielen möchtest, die Antwortzeiten sind da eher nebensächlich.
Beim Backup werden auch deutlich größere IO's (z. B. 1 MB) verwendet, und deren Bearbeitung dauert halt länger als normale IOs (4 KB).
Gruß,
Ralf
Verfasst: 21.11.2012, 20:04
von D@rk-Lord
ok, spin down hat wirklich nichts geholfen. fehler kam heute wieder zur sicherungszeit. werd wohl mal schaun, dass ich die platten tausche... sind 4 x 1tb platten, zwei davon neueres modell die andren schon 4-5 jahre alt. denke mal, dass die einen anlaufen und die anforderungen schaffen würden und die anderen zwei das ganze einfach kurzfristig lahm legen.
Verfasst: 21.11.2012, 22:08
von Dayworker
Das Alter spielt vermutlich eher eine untergeordnete Rolle.
Raidlevel und Plattentyp sind meist die weitaus gewichtigeren Grössen in deiner Gleichung.
Verfasst: 21.11.2012, 22:51
von weigeltchen
D@rk-Lord hat geschrieben:...fehler kam heute wieder zur sicherungszeit. ..
Das ist kein Fehler, sondern ein Hinweis, daß der Zugriff auf die Platten sich verlangsamt hat. Kein Grund zur Panik, solange zu der Zeit nicht überlebensnotwendige Maschinen, die auf demselben Host laufen, in ihrer Funktionalität eingeschränkt sind. Da in vielen Fällen Backups zu verkehrsschwachen Zeiten laufen, kann man sowas ignorieren.
Selbe Problem - Keine Lösung
Verfasst: 16.03.2013, 08:52
von BernhardMy
Hallo Welt,
hast Du eine Lösung gefunden ? Würde mich interessieren. Habe gleiches Problem
Verfasst: 16.03.2013, 12:09
von mbreidenbach
Besteht das Problem in derm Auftreten der Meldung oder in der schlechten IO-Performance ?
Wenn ein Storage-System unter hoher Last steht dann gehen die Antwortzeiten/Latenzen hoch. Tritt das nur bei Lastspitzen auf dann ist das völlig normal und nur als informativer Hinweis zu betrachten.
Ich glaube es gibt sogar einen VMware Knowledgebase Artikel in dem das so drinsteht.
Um genau zu sehen was los ist müßte man die IO Performance mal über einen längeren Zeitraum überwachen.
Verfasst: 16.03.2013, 13:06
von D@rk-Lord
ich gehe mitlerweile davon aus, dass mein raid-controller das problem ist/war. hatte in letzter zeit nicht nur latenzverlängerungen sonder gleich komplette verluste der Verbindung zum storage. nach dem tausch des controllers läuft jetzt alles ohne probleme. werde den alten die tage einschicken und reparieren lassen, der wandert dann in meine backup kiste.