SBS 2011 auf ESXi 5.0 friert nach und nach ein
Verfasst: 28.10.2011, 17:15
Hallo zusammen,
wir mussten wegen eines Hardwarefehlers u.a. einen SBS 2011 auf einen neuen ESXi 5.0 Server migiere. Das System ist Standalone mit 24 GB RAM und 5x 500 GB Platten im Raid 5 (LSI Controller).
Jetzt bekommen wir immer wieder folgende Meldung in den Events des ESXi:
Die Leistung des Geräts
naa.6003005700d445d0155e6ab40a4b74e7 hat
sich verschlechtert. Die E/A-Latenz hat sich von
einem Durchschnittswert von 2619
Mikrosekunden auf 531951 Mikrosekunden
gesteigert.
Warnung
27.10.2011 21:05:54
esxhost02
Die Hardware selbst ist in Ordnung, das IRMC logt keine Fehler auch nicht auf der VMWARE Client.
auf der Hardware laufen noch 4 weiter virtuelle Server diese sind vom einfrieren nicht betroffen. Vom Gefühl her friert der SBS nicht ein sondern wird immer und immer träger bis eben nichts mehr geht. Ping geht z.b. durch..
Hat jemand schonmal so etwas gehabt oder eine Idee?
Danke euch schonmal
Gruss
Tobias
PS: auf die VM wird ein USB Dongel durchgereicht
wir mussten wegen eines Hardwarefehlers u.a. einen SBS 2011 auf einen neuen ESXi 5.0 Server migiere. Das System ist Standalone mit 24 GB RAM und 5x 500 GB Platten im Raid 5 (LSI Controller).
Jetzt bekommen wir immer wieder folgende Meldung in den Events des ESXi:
Die Leistung des Geräts
naa.6003005700d445d0155e6ab40a4b74e7 hat
sich verschlechtert. Die E/A-Latenz hat sich von
einem Durchschnittswert von 2619
Mikrosekunden auf 531951 Mikrosekunden
gesteigert.
Warnung
27.10.2011 21:05:54
esxhost02
Die Hardware selbst ist in Ordnung, das IRMC logt keine Fehler auch nicht auf der VMWARE Client.
auf der Hardware laufen noch 4 weiter virtuelle Server diese sind vom einfrieren nicht betroffen. Vom Gefühl her friert der SBS nicht ein sondern wird immer und immer träger bis eben nichts mehr geht. Ping geht z.b. durch..
Hat jemand schonmal so etwas gehabt oder eine Idee?
Danke euch schonmal
Gruss
Tobias
PS: auf die VM wird ein USB Dongel durchgereicht