Beitragvon homermg » 08.01.2013, 09:33

Kann irgendwie keine Bilder hochladen, steht immer habe maximal anzahl von 0 erreicht :-)

habe jetzt hier hochgeladen
http://s14.directupload.net/file/d/3129 ... cg_jpg.htm

King of the Hill
Beiträge: 13066
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 08.01.2013, 09:48

Warum ist Port B nicht verkabelt auf dem Bild?

Gruss
Joerg

Member
Beiträge: 174
Registriert: 02.11.2011, 17:14

Beitragvon homermg » 08.01.2013, 10:31

da bin ich noch nicht soweit

das war ja alles im Rahmen einer Migration passiert. d.h. ich hatte einfach nicht genug Ports frei auf dem Fabric. musste zuerst P2000 einbauen und von dem alten Storage alles rüber kopieren auf die P2000, jetzt kann ich das alte Storage abschalten und kriege noch mind. 2 Ports auf den Fabrics frei und kann die B Ports anschließen. Theoretisch könnte ich doch jetzt im laufenden Betrieb die beiden "B" Ports einfach über Kreuz an die Fabrics anschließen. Dann wenn eine Kontroller ausfallen würde hätte ich weiterhin einen der Storagekontroller an beiden Fabrics dran. Also etwas anders als du beschrieben hast aber doch auch Redundant oder habe ich da einen Denkfehler?

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 08.01.2013, 11:14

Verkabelung geht so nicht. Cross-Cabling ist nur bei A/P Systemen zu finden. Alles was A/A (oder symmetric A/A ist) muss straight verkabelt werden, als P1 in Fab A und P2 in Fab B.

Member
Beiträge: 174
Registriert: 02.11.2011, 17:14

Beitragvon homermg » 08.01.2013, 12:17

das heißt ich müsste das umbauen.
Damit ich das im laufenden Betrieb umbauen kann ohne Unterbrechung müsste ich sicher gehen über welchen FC Kabel die Daten gerade wandern und unter VMware umschalten sollte der Pfad denn ich trenne sich gerade in Benutzung befinden.
Wenn ich bei mir die Pfade anschaue sehe ich die zwei Pfade(siehe Bild)
Ich denke das (E/A) hinter dem Pfad zeigt mir das dort gerade Daten fliesen oder?
KAnnst du mir sagen ob ich den Datenfluss manuell auf den andren Pfad ohne Unterbrechung umschalten kann?
http://s1.directupload.net/file/d/3129/ffwofz46_jpg.htm
VG

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 08.01.2013, 13:09

Umstecken wird nicht so einfach drin sein, da musst du wohl vorher dein Zoning anpassen. Ein Umschalten der Pfade sollte nicht notwendig sein, VMware wird den Failover durchführen.

btw: Warum holst du dir niemanden, der das schon ein paar Mal gemacht hat? Kostet zwar Geld, dürfte aber am Ende effizienter sein.

Member
Beiträge: 174
Registriert: 02.11.2011, 17:14

Beitragvon homermg » 08.01.2013, 14:29

ich will ja auch Erfahrungen sammeln :-)
Zoning ist im Moment keine Problem auf den Switchen ist es noch nicht eingerichtet und auf dem Storage habe ich das bereits erledigt.

und Theoretisch? kann ich das selbst umswitchen?

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 08.01.2013, 14:59

Ja klar kannst du das. Nur aufpassen das immer min. ein Pfad verfügbar bleibt und zwischen dem Umstecken kurz warten, damit das System die Änderungen erkennt.

Member
Beiträge: 174
Registriert: 02.11.2011, 17:14

Beitragvon homermg » 08.01.2013, 15:56

super danke dir!