6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 02.09.2019, 11:51
von tester78
Hallo

Kennt jemand einen 6.7 kompatiblen kleinen Tower Server der mind 2 nvme ssds aufnehmen kann?

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 02.09.2019, 15:24
von tester78
Beim DEll T140 heißt es ja

Boot-optimiertes Storage-Subsystem
2 x M.2 240 GB (RAID 1 oder Nicht-RAID)
1 x M.2 240 GB (nur Nicht-RAID)

Also sollte es ja möglich sein z.bsp. zwei 2TB m2 nvme samsung dort zu nutzen als Datastore?

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 23.10.2019, 14:25
von UrsDerBär
Das kommt darauf an wie es implementiert ist. Ob es ein richtiges, transparentes RAID ist oder eben ein Software-RAID welches durch den Treiber erstellt wird.
Wenn es eine Treiberimplementierung ist, muss der ESXi das unterstützen (was er in aller Regel nicht tut). Normal muss dem ESXi ein transparentes Volume bereitgestellt werden, wie auch immer das geschieht. (Hardware-Chip oder evtl. auch per EFI-Firmware möglich).

Wenn es nicht für das Boot-Volume ist (also das reine OS), wäre ich mit nicht Batteriegestützten RAID-Systemen vorsichtig bzw. würde ich mir das nicht antun. Kann genauso böse enden wie immer bei solchen Konstrukten. --> Ausser es ist ein neueres, robustes Filesystem wie ReFs welche die Dateiinfos erst aktualisiert wenn alles geschrieben ist, dann ist das vertretbar.

EDIT: oops, schon über nen Monat her *lol*

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 23.10.2019, 18:01
von irix
BOSS ist von vSphere aus supportet und somit ehrer auf der Hardwareseite.

Die eigentliche Frage war aber ob es "funktioniert" die Orignal DELL m2 gehen 3rd Party auszutauschen und auch die Groesse stark zu veraendern. Haette man auch gleich so direkt schreiben koennen finde ich.

Die Antwort hab ich aber nicht.

Gruss
Joerg

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 23.10.2019, 18:07
von UrsDerBär
War mir jetzt nicht auf Anhieb ersichtlich, aber egal. =)

Nur für das OS würde mir das keine Bauchschmerzen machen, für Daten aber unter Umständen schon. Je nach Implementierung. Aber VMFS sehe ich jetzt nicht gerade als geeignetes Dateisystem für solche Spässe ohne batterie oder Kondensator gestützte Write-Absicherung.

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 24.10.2019, 08:50
von irix
Yupp... da hast du schon Recht. Im VMware Umfeld kenne ich es auch nur als Boot Medium im vSAN Umfeld weil ich dann meine Scratchpartition auf den leeren VMFS Datastore legen kann (Scratch auf vSAN Datastore ist nicht supportet).

Das Boss hat ja selber keinen Cache und somit auch keine Batterie. Ist halt die Frage ob die M.2 den DataLoss Protection mitbringen. Ich vermute mal eher nein.

Gruss
Joerg

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 24.10.2019, 08:58
von UrsDerBär
Die M2 Teile bringen das (noch) selten bis nie. Ist ja sogar bei 2.5" sehr selten anzutreffen. Wirklich funktionierend noch seltener. Intel DC's sind da von den üblicherweise erhältlichen Teilen fast schon die Ausnahme.

Re: 6.7 Host mit mind 2 x m2

Verfasst: 24.10.2019, 13:29
von Dayworker
Samsung und Seagate (Nytro) haben meines Wissens auch NVMe-SSDs mit DataLoss Protection.