Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
Fan Speed HP DL380 G6
-
- Member
- Beiträge: 66
- Registriert: 10.10.2005, 16:49
- Wohnort: http://www.heisl.org
Fan Speed HP DL380 G6
Hallo.
Ich habe ein Problem bei einem HP DL380 G6 Server mit dem Fan Speed.
Die Fans laufen immer auf 78% unter VMware. Ich habe gelesen das dies ein Bug in einer ILO2 Version sein soll (ich hatte 1.82).
Habe jetzt das Update auf Version 2.23 gemacht jedoch hat dies leider nichts gebracht.
Kurz nach dem Start von VMware 5.5 (HP Image) fahren die Lüfter langsam hoch bis 78%. Der Server selbst hat noch keine Last da keine VM's gestartet sind. Also ist es kein Temperaturproblem.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke.
Ich habe ein Problem bei einem HP DL380 G6 Server mit dem Fan Speed.
Die Fans laufen immer auf 78% unter VMware. Ich habe gelesen das dies ein Bug in einer ILO2 Version sein soll (ich hatte 1.82).
Habe jetzt das Update auf Version 2.23 gemacht jedoch hat dies leider nichts gebracht.
Kurz nach dem Start von VMware 5.5 (HP Image) fahren die Lüfter langsam hoch bis 78%. Der Server selbst hat noch keine Last da keine VM's gestartet sind. Also ist es kein Temperaturproblem.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke.
-
- Member
- Beiträge: 66
- Registriert: 10.10.2005, 16:49
- Wohnort: http://www.heisl.org
-
- Member
- Beiträge: 66
- Registriert: 10.10.2005, 16:49
- Wohnort: http://www.heisl.org
Der Server ist von mir vor einer Woche komplett gereinigt und mit neuen HDD's bestückt worden. Und genau das dürfte das Problem sein.
Ich habe keine HP HDD's verbaut sondern normale 2,5" HDD's. Das dürfte ihm nicht schmecken da ich im ILO auch einen Overhead Error bekomme.
Dürfte einige Leute mit diesem Problem geben:
http://h30499.www3.hp.com/t5/ProLiant-S ... tME8LSnn31
Hat dafür jemand eine Lösung gefunden (Ausser HP HDD's kaufen)?
Ich habe keine HP HDD's verbaut sondern normale 2,5" HDD's. Das dürfte ihm nicht schmecken da ich im ILO auch einen Overhead Error bekomme.
Dürfte einige Leute mit diesem Problem geben:
http://h30499.www3.hp.com/t5/ProLiant-S ... tME8LSnn31
Hat dafür jemand eine Lösung gefunden (Ausser HP HDD's kaufen)?
-
- Member
- Beiträge: 66
- Registriert: 10.10.2005, 16:49
- Wohnort: http://www.heisl.org
Hm. Wäre natürlich möglich jedoch wäre es mir schon lieber wenn es dafür eine Lösung gibt.
Ich hab gerade gelesen das unter ILO3 dieser "Fehler" behoben wurde. Jedoch gibt es ILO3 erst ab G7 wenn ich richtig informiert bin.
https://communities.intel.com/thread/21 ... 5&tstart=0
Ich hab gerade gelesen das unter ILO3 dieser "Fehler" behoben wurde. Jedoch gibt es ILO3 erst ab G7 wenn ich richtig informiert bin.
https://communities.intel.com/thread/21 ... 5&tstart=0
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem aktuell mit einem DL380 G6
Die Sandisk extreme pro SSDs machen kein Problem, aber sobald ich die 4Stk HGST 7K1000 drinnen habe, meldet eine oder teilweise auch alle 4 "overheated" und die Lüfter drehen auf 78%.
Sobald ich die 4 HDDs ziehe läuft wieder alles normal.
Lg Franz
Ich habe das gleiche Problem aktuell mit einem DL380 G6
Die Sandisk extreme pro SSDs machen kein Problem, aber sobald ich die 4Stk HGST 7K1000 drinnen habe, meldet eine oder teilweise auch alle 4 "overheated" und die Lüfter drehen auf 78%.
Sobald ich die 4 HDDs ziehe läuft wieder alles normal.
Lg Franz
-
- Member
- Beiträge: 66
- Registriert: 10.10.2005, 16:49
- Wohnort: http://www.heisl.org
Ich kann bei meinen G6 im Lab das gleiche Problem beobachten: SSDs machen kein Problem, aber sobald SATA Platten drin sind (hier waren es HGST 1 TB), dann drehen die Lüfter hoch. Grund dafür ist, dass die Platten keine sauberen Temperaturwerte liefern und sich eben auch nicht als SSD melden. Und in dem Fall dreht ILO die Lüfter hoch, um die Platten in jedem Fall kühl zu halten. It's not a bug, it's feature.
ich habe (hatte) das gleiche problem mit meinem 380 G6. Bei mir waren es auch diese scheiß HGST platten! Dass es von denen ausgeht ist für mich eindeutig ... mein system lief bisher mit 2 volumes bis ich eine 3. volume hinzugefügt habe (2x HGST 500GB) ab da hat der ESXi die lüfter auf 78% hoch geknallt. Also einfach mal mit den platten bissl rum probieren ... Soweit ich weiß regelt der DL380 G6 mit den neusten firmwareupdates die lüfter automatisch einwenig nach oben, sobal mehrer platten verbaut sind.
PS: Auf jeden fall die neusten firmwareupdates installieren. Ich hatte auch mal einen anderen 380 G6 mit alter firmware (war damals aktuell ), da war es ganz normal dass der G6 die lüfter extrem nach oben geregelt hat (ca.70-80%) sobald mehr als 2 HDDs verbaut waren.
MfG, Hanse
PS: Auf jeden fall die neusten firmwareupdates installieren. Ich hatte auch mal einen anderen 380 G6 mit alter firmware (war damals aktuell ), da war es ganz normal dass der G6 die lüfter extrem nach oben geregelt hat (ca.70-80%) sobald mehr als 2 HDDs verbaut waren.
MfG, Hanse
Re: Fan Speed HP DL380 G6
Seit kurzem habe ich aus Interesse selbes Gerät gebraucht aus der Bucht geholt, leider sind die neueren leider zu teuer.
Leider wurde der Support für dieses Modell wohl eingestellt, weil es veraltet sei und auch nichts neues mehr erscheinen wird. Leider wird der Spruch "It's not a bug, it's a feature" für dieses Modell wohl bleiben, iLO wird auch nicht mehr aktualisiert und viele Browser öffnen die Weboberfläche nicht mehr, da das veraltete SSL und nicht TLS oder was es gewesen ist, nicht aktualisiert werden könnte. Nun ja, es sind die originalen 2x 146 GB verbaut, das Maschinchen läuft keine 24/7. Beim Einschalten ballern die Lüfter gerne bis zum Anschlag hoch, wobei die Zimmertemperatur unter 20 Grad liegt, Staub liegt in der Regel nicht an.
Diese Werte werden immer angezeigt, wenn das Maschinchen normal läuft, aber die Werte sehen ein wenig merkwürdig aus, oder täuscht das?
Leider wurde der Support für dieses Modell wohl eingestellt, weil es veraltet sei und auch nichts neues mehr erscheinen wird. Leider wird der Spruch "It's not a bug, it's a feature" für dieses Modell wohl bleiben, iLO wird auch nicht mehr aktualisiert und viele Browser öffnen die Weboberfläche nicht mehr, da das veraltete SSL und nicht TLS oder was es gewesen ist, nicht aktualisiert werden könnte. Nun ja, es sind die originalen 2x 146 GB verbaut, das Maschinchen läuft keine 24/7. Beim Einschalten ballern die Lüfter gerne bis zum Anschlag hoch, wobei die Zimmertemperatur unter 20 Grad liegt, Staub liegt in der Regel nicht an.
Diese Werte werden immer angezeigt, wenn das Maschinchen normal läuft, aber die Werte sehen ein wenig merkwürdig aus, oder täuscht das?
Code: Alles auswählen
Location Status Speed
Fan 1: System Zone Ok 13%
Fan 2: System Zone Ok 24%
Fan 3: System Zone Ok 29%
Fan 4: System Zone Ok 29%
Fan 5: System Zone Ok 29%
Fan 6: System Zone Ok 29%