Infortrend DS S12F-R2840-4 Konfigurationsfrage
Verfasst: 12.10.2012, 20:42
Hallo,
DS S12F-R2840-4 mit 12x SAS300:
Dualkontroller mit jeweils 4x 8Gbit FC
Ich habe 2x Raid6 mit je 6 Platten erstellt und ein localVolume in einem Raid0 drüber gelegt, um das Raid60 zu bauen.
Nun geht es um die Owner der 3 Volumes an den zwei Kontrollern. Die Büchse kann ALUA und die ESX können somit zwischen prefered und unprefered Paths unterscheiden.
Aktuell ist der KontrollerA owner für die beiden LD und des LV.
Ich bin mir grad nicht sicher, ob es eine optiomalere oder sinnvollere Verteilung über die beiden Kontroller gibt. KontrollerB darf in der Konfig nirgends mitspielen. Außer bei der Failoveraufgabe, aber performancetechnisch liegt er lahm. Laut Hersteller gibt es marginale Leistungsunterschiede zwischen den optimalen und den Failoverpfaden. Da es sich um ein Raid60 handelt sind 3 Volumes im Spiel, eine gleichmäßge Verteilung somit nicht möglich.
Achja, pro ESX Host werden 2x 8Gbit, jeweils über einen eigenen HBA angelegt sein. Von jedem Kontroller ein Port direct attached. Alle LUNs sind an allen 8 Kontrollerports gemappt.
Habt ihr Tipps?
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, den KontrollerB zu Performancezwecken einzubinden?
Gruß,
Conne
DS S12F-R2840-4 mit 12x SAS300:
Dualkontroller mit jeweils 4x 8Gbit FC
Ich habe 2x Raid6 mit je 6 Platten erstellt und ein localVolume in einem Raid0 drüber gelegt, um das Raid60 zu bauen.
Nun geht es um die Owner der 3 Volumes an den zwei Kontrollern. Die Büchse kann ALUA und die ESX können somit zwischen prefered und unprefered Paths unterscheiden.
Aktuell ist der KontrollerA owner für die beiden LD und des LV.
Ich bin mir grad nicht sicher, ob es eine optiomalere oder sinnvollere Verteilung über die beiden Kontroller gibt. KontrollerB darf in der Konfig nirgends mitspielen. Außer bei der Failoveraufgabe, aber performancetechnisch liegt er lahm. Laut Hersteller gibt es marginale Leistungsunterschiede zwischen den optimalen und den Failoverpfaden. Da es sich um ein Raid60 handelt sind 3 Volumes im Spiel, eine gleichmäßge Verteilung somit nicht möglich.
Achja, pro ESX Host werden 2x 8Gbit, jeweils über einen eigenen HBA angelegt sein. Von jedem Kontroller ein Port direct attached. Alle LUNs sind an allen 8 Kontrollerports gemappt.
Habt ihr Tipps?
Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, den KontrollerB zu Performancezwecken einzubinden?
Gruß,
Conne