Seite 1 von 1

flow control für QLogic HP NC523SFP 10GbE

Verfasst: 10.02.2012, 08:46
von pirx
Hallo,

ich habe aktuell Probleme mit einer ESXi 4.1 Farm (geerbt), bestehend aus 4 x Procurve 5412zl, 6 x DL380G7 und einigen HP P4500 Systemen. iSCSI geht dabei über die 10 GbE Ports.

Zum Setzen der flow control Parametern auf den iSCSI Interfaces habe ich vom HP Support die unterschiedlichsten Ausssagen gehört. Aktuell heißt es, auf den Trunk Ports zwischen den Switches soll flow control unbedingt deaktiviert werden. Ist das so korrekt?

Das nächste Problem sind die verbauten Qlogic NC523SFP NICS. Diese bieten mit der aktuellen Modulversion 4.0.727 offenbar keine Möglichkeit die flow control Paramter zu beeinflussen. Laut den Kollegen ging das noch in einer älteren Version. flow controll sollte bei iSCSI ja zumindest auf den Server Ports aktiviert sein, bei den Trunks (s.o.) bin ich mir nicht sicher.

# ethtool -a vmnic8
Pause parameters for vmnic8:
Autonegotiate: off
RX: off


# ethtool -A vmnic8 tx on rx on
Cannot set device pause parameters: Operation not supported

# ethtool -A vmnic8 autoneg on
Cannot set device pause parameters: Operation not supported


"vmkload_mod --showinfo qlcnic" zeigt auch keine Optionen bzgl. flow control.

Die Karte steht auf der HCL, die Modul Version passt auch.

Hat dazu noch jemand Ideen, oder kann 10 GbE Karten empfehlen die problemlos funktionieren. Emulex Karten wurden wohl auch bereits probiert, zeigten aber andere Probleme....