Seite 1 von 1
Welche Stripe-Size bei lokalem Raid0
Verfasst: 19.06.2011, 15:46
von Kandaules
Hallo zusammen,
auf zwei lokalen SAS-Platten an einem Dell Perc H700 - Controller möchte ich ein Raid0 konfigurieren.
"Write-Back" und "Adaptive Read Ahead" sind bei vorhandener BBU aktiviert.
Aber wie soll ich idealerweise den Parameter "Stripe-Size" wählen?
Wie von VMware empfohlen wird die VMFS-Partition mittels vSphere-Client eingerichtet - auch um dem "Alignment" entgegenzuwirken:
http://www.vmware.com/pdf/Perf_Best_Pra ... ere4.1.pdf
Jedoch wie schaut es mit "Stripe-Size" aus? Wie handhabt ihr das?
Danke und Gruß,
Kandaules
Verfasst: 19.06.2011, 16:54
von Dayworker
Gar nicht
Wir denken über den Einsatz eines Raid
0 überhaupt nicht erst nach, da selbst die unwichtigsten Daten uns noch zu kostbar wären, um sie einem solchen Kontrukt zu übergeben. Bei Ausfall einer Platte sind
alle Daten
unwiderruflich weg.
Wer auch immer sich dieses Konstrukt einfallen lassen und dann noch mit einem Datensicherheit vorgaukelnden Namen tituliert hat, gehört direkt in den Hintern getreten.

Verfasst: 19.06.2011, 17:05
von Kandaules
Eigentlich wollte ich hier nicht über Sinn und Unsinn von Raid0 diskutieren.
Wir können bei der Erörterung der Stripe-Size auch gerne über Raid10 sprechen.
Also, welche Erfahrungen habt ihr?
Gruß, Kandaules
Verfasst: 19.06.2011, 17:38
von Dayworker
Okay, welche Stripe Sizes bietet dir denn dein Controller beim Raid0 überhaupt an?
Entweder die Controller-Voreinstellung belassen oder 128KB Stripe Size bringen meistens die beste Leistung. Auf
RAID Scaling Charts, Part 3: 4-128 kB Stripes Compared findet sich dazu eine grafische Auswertung.
Verfasst: 19.06.2011, 18:42
von echt_weg
kommt auf anzahl sowie typ der hdds genauso wie auf die anwendung an. für gemischten workload ohne besondere anforderungen würde ichs mit 128 oder 256 probieren (zumindest wenn cache vorhanden ist)
Verfasst: 19.06.2011, 19:15
von Kandaules
Mir wird folgendes angeboten:
8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB und 1024 KB
Default beim Perc H700 sind 64KB.
Als Cache sind auf dem Controller 512MB vorhanden.
Das Raid0 soll aus nur zwei SAS-Platten von Seagate (Constellation ES 1TB 7.200U/min) bestehen.
Der Workload ist tatsächlich eher gemischt.
Was meint ihr?
Danke
Gruß, Kandaules
Verfasst: 19.06.2011, 19:25
von echt_weg
bei lediglich 2 sata hdds würd ich mit 64 oder 128k testen.
Verfasst: 19.06.2011, 19:34
von Kandaules
Danke
Wer hat noch Vorschläge?
Danke
Gruß, Kandaules
Verfasst: 21.06.2011, 12:06
von Kandaules
Wonach bemisst sich eigentlich die Stripe-Größe im virtualisierten Umfeld?
Gelten die selben Regeln wie bei nativem Betrieb?
Danke
Gruß, Kandaules