Seite 1 von 1

Jumboframes und iSCSI

Verfasst: 06.01.2011, 11:57
von heldchen
Hi

Habe mir für daheim mal ne nette Testumgebung gebastelt.

1XFujitsu RX100 S6 mit Quadport Intel Karte
1X HP 1810-24 G Switch
1X Qnap 419er Storagesystem.

Auf dem Storage habe ich eine Lun eingerichtet die der ESX auch brav nutzt. Nun habe ich das Storage mit einem Kupferkabel direkt an die OnboardNic des ESXi gesteckt, und beide in einen eigenen IP Bereich gebastelt. Jumboframes auf dem Qnap mit 9000er grösse aktiviert auf diesem Port. Im Switch konnte ich nur Jonboframes on oder Of auswählen, gesetzt ist es jetzt auf on. Muss ich am ESXi noch was drehen dass er die 9000 nimmt oder schluckt er alles was da so kommt?

Wie gesagt es funktioniert alles, Maschinen starten vom storage und so weiter.
Es ist die kostenlose ESXi Lizenz, falls das eine Rolle spielt.

Verfasst: 06.01.2011, 12:27
von irix
Die Jumboframes muessen per CLI fuer den vSwitch/VMK eingestellt werden. Von alleine passiert da garnichts und einen Weg ueber die GUI ist mir nicht bekannt.

Gruss
Joerg

Verfasst: 06.01.2011, 12:31
von heldchen
Ahh ok. Guter Hinweis. dann muss ich mal nach den Befehlen suchen :-)

Verfasst: 06.01.2011, 13:44
von heldchen
Also hab jetzt :

esxcfg-vswitch -m 9000 vSwitch1
und
esxcfg-vmknic -m 9000 iSCSI

Gemacht wobei vSwitch 1 der virtuelle switch und iSCSI der name der Iscsi portgruppe ist. er hat keine Fehler abgegeben. wie kontrolliere ich obs auch wirklich hinhaut, bzw hab ich evtl nochwas vergessen?

Verfasst: 06.01.2011, 13:47
von irix
In dem du die Konfig mal anguckst in dem du die selben Befehle nochmal verwendest aber nur den Parameter "-l" angibst. Testen tut man das ganze dann mit einem "vmkping -s 9000 <ip_des_targets>"

Gruss
Joerg

Verfasst: 06.01.2011, 13:57
von heldchen
also beim ping gibter mir 9008bytes from ip usw zurück mit 0 losses. Allerdings machter dies auch wennich die ip einer vm pinge die aber nur ne nic zugeordnet hat die nicht auf 9k umgestellt wurde :-/

Beim betreffenden vSwitch sowie der anhängenden Nic hat er brav als MTU Wert die 9000 :-) bei allen anderen 1500, so solls ja sein oder :-)

Verfasst: 06.01.2011, 14:00
von irix
heldchen hat geschrieben:also beim ping gibter mir 9008bytes from ip usw zurück mit 0 losses. Allerdings machter dies auch wennich die ip einer vm pinge die aber nur ne nic zugeordnet hat die nicht auf 9k umgestellt wurde :-/


Du hattest vmkping und nicht nur ping verwendet oder? Zum verhalten im Fehlerfall kann er so aus dem stehgreif nichts sagen.


Beim betreffenden vSwitch sowie der anhängenden Nic hat er brav als MTU Wert die 9000 :-) bei allen anderen 1500, so solls ja sein oder :-)


Yupp.

Gruss
Joerg

Verfasst: 06.01.2011, 14:23
von heldchen
Jip hab vmkping genommen :-)