Seite 1 von 1

Firmware aller Server im Netz auslesen

Verfasst: 24.09.2010, 09:15
von Farukh
Hallo zusammen.

Vielleicht kann mir jemand bei meinem Anliegen helfen:

Wir haben in unserem Unternehmen hauptsächliche Dell Server (1850 und 1950) aber auch andere wie Fujitsu Siemens (Primegy RX3000 S5).

Auf den Servern wird ESXi 4.0 über USB-Sticks ausgeführt.

Jetzt ist natürlich so , dass die firmware Stände veraltet sind und auf den neuesten Stand gebracht werden müssen.

Dell bietet die Möglichkeit über den IT-Assistant von Openmanage die firmwarestände auszulesen. Dieses tool liest aber nur Dell Rechner aus.

Die Frage nun: Gibt es eine Möglichkeit firmware aller Server zentral auszulesen unabhängig vom Hersteller?

Danke
Gruß
Farukh

Verfasst: 24.09.2010, 12:19
von irix
Dell IT Assistent ist "out" und die kostenlose DMC (Dell Management Console) ist "in". Wird als OpenPlattform angeboten aber das sollte man sich genau angucken wie weit das geht bzw. weit es denn von den dritten abhaengt das zu supporten. Die DMC wird hier gerade deployed und ganz so einfach ist das leider nicht und unsere ESX(i) sind da auch noch nciht drin.

Wenn es ein classic ESX waere dann haettest du die ESX Version von OMSA installieren koennen und die Sachen ueber SNMP bzw. dem NAGIOS check_openmanage Plugin abfragen koennen inkl. Versionscheck von Firmware staenden!.

Bild

Wer PNP4nagios fuer die Aufzeichnung der Performancedaten einbindet bekommt dann automatisch das noch dazu.

Bild
Klicken zum Vergroessern

Es gibt dann also automatisch Luefter, Temperatur und Stromverbrauch.

Die OMSA Light gibt es von DELL auch fuer ESXi als VIB Offlinebundle fuer 4.0.x und 4.1. Ich hab im VMTN dazu was geschrieben und auch hier im Forum war das schon Thema. Ich habe sie zwar schon eingebunden aber von extern noch nicht abgefragt und somit weis ich nicht was da so alles heraus kommt.

Gleiches gibt es auch von HP und IBM?.

Gruss
Joerg

Verfasst: 27.09.2010, 09:30
von Farukh
Hallo irix,

danke für die Infos. Werde ich gleichmal austesten.

Gibt es auch die Möglichkeit die firmwareversionen über ein skript auszulesen.
Wenn ja, wo werden die den genau hinterlegt?

Gruß
Farukh

Verfasst: 27.09.2010, 09:35
von irix
Ja... wenn OMSA installiert ist dann gibt es "omreport" und da purzelt dann alles heraus.

Gruss
Joerg

Verfasst: 28.09.2010, 12:55
von Farukh
Um unabhägig von Dell zu sein, hatte ich eher an eine Powershell-script gedacht, mit dem ich die firmwareversion aller Server im Netz auszulese und anschließend in eine Textfile schreibe.

Ist das möglich?
Wenn ja, wie würde das script ausschauen?

Danke,

Gruß
Farukh