Hi,
auf alle Fälle. Der Demo-Termin war genial.
Vorgestellt wurde die VNX5300. Wir durften das Demo-RZ natürlich betreten und alles begutachten. Dann waren mehrere Techniker anwesend, die auf alle Fragen die passenden Antworten hatten.
Es wurden alle Fragen gelöst und eine Umgebung entwickelt die zu uns passt.
Der negative Aspekt liegt jetzt darin, dass uns verschiedene Distris praktisch nur Unsinn angeboten haben und ich jetzt den Distris verklickern muss, was die zu verkaufen haben.
Zu den einzelnen Punkten:
-Spiegelung
Für eine synchrone Spiegelung ist das Produkt "RecoverPoint" notwendig. Hier handelt es sich um eine Softwareintegration in Unisphere und 4 Hardware-Appliances, 2 pro RZ im Cluster. RecoverPoint übernimmt die Spiegelung der einzelnen LUN´s und kann mit Agents verschiedenste Applikationen in einen konsistenten Zustand versetzen, z. B. eine Oracle-DB. Dann gibt es sog. Bookmarks, die man z. B. vor einem Update setzt. Hier kann granular der letzte Stand wieder zurückgesichert werden.
Zudem übernimmt RecoverPoint den Umschaltvorgang der Sites. Dies erfolgt manuell. Ein Rescan ist notwendig am Host, das wars.
Dies wurde präsentiert mit Erfolg.
-ISL
Im Gespräch kam heraus, dass wir noch Lizenzen für die Brocades benötigen. Hier handelt es sich um ISL, damit wir mehrere Ports an den FC-Switchen zusammenfassen können.
-PowerPath/VE für Vmware
Für ein integriertes und performantes Multipathing benötigen für PowerPath von EMC für Vmware
-Antivirus
Damit die Daten die über CIFS kommen auch mit AV gescannt werden, ist ein Server notwendig mit entsprechenden Lizenzen und Schnittstelle, z. B. TrendMicro
-Festplatten-Skalierung
EMC modelliert jetzt eine entsprechende Festplatten-Skalierung für unsere Umgebung
-Vmware Site Recovery Manager
Mit RecoveryPoint kann man bereits den Cluster-Schwenk manuell ausführen. D. h. Site 1 fällt aus, dann führt man den Schwenk per Hand auf Site 2 aus, führt einen Rescan auf den Vmware-Hosts aus und startet die VM´s neu.
Mit SRM lassen sich diese Schritte automatisch ausführen. Dies ist jetzt noch eine Preisfrage, ob wir das benötigen oder nicht. Evtl. Nachkauf 2012.
-CIFS-Spiegelung
Mit RecoveryPoint werden bereits die LUN´s die die CIFS-Daten enthalten gespiegelt. Jedoch nicht die Daten was in den Filerköpfen integriert ist, z. B. die AD-Integration usw. Dies kann mit der Lizenz "EMC Replicator" erschlagen werden. Der Schwenk muss wieder manuell erfolgen. Wurde ebenfalls erfolgreich demonstriert. Für einen automatischen Schwenk der CIFS-Ebene wäre das Produkt "ADM" notwendig. Wir machen das manuell.
-Compression und Dedup
Kompression wird auf File- u. Blocklevel durchgeführt. Dedup jedoch nur bei NFS. Dies ändert sich im 1. Quartal 2012. Dann wird ein Update für die VNX erfolgen, dass dann auch Dedup bei Blocklevel kann.
So, bin überzeugt von der VNX und bin gespannt auf den Preis.
Gruß