falscher Fehler bei IBM x3650 M3

Verfasst: 14.09.2011, 12:25
von flamtt
Hallo,
im VSphere wir mir einem IBM x3650 M3 mit ESXi 4.1 unter Konfiguarion ein Alarm der Battery on Controller 0 angezeigt. IBM sagt das liegt an vSphere, das wüsste nicht was für eine Batterie im Gerät ist. Der Status ist Fully Charged. Der Fehler lautet "Health State Not Good". Hat jemand den selben (fehl) Alarm? Gibt es eine neuere Version die diesen Fehlalarm korrigiert?

me 2

Verfasst: 16.09.2011, 18:52
von newmy
Ja, hab ich auch bei zwei Maschinen.

http://www.ibm.com/developerworks/forums/thread.jspa?messageID=14672688&tstart=0

I guess source of this problem is false-positive to alert mechanism of Vmware Esx. A quote from vmware kb: http://www.vmware.com/support/developer ... notes.html

Incorrect state for RAID battery sensor in an IBM System x3950 M2. A sensor for a RAID backup battery on IBM System x3950 M2 systems can sometimes show an error even when the battery is fully charged.

This problem has been corrected for the MR_BBU_TYPE_iTBBU3 battery type, but not for all battery types.


I understand this words : Vmware still does not recognize the new-generation batteries! and this problem will continue until the recognize!!!


und ganz neu:
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2004525

newmy

Verfasst: 21.09.2011, 13:19
von xmailer2011
Es soll angeblich helfen die Firmware des Controllers zu aktualisieren. Ich verwende ebenfalls einen x3650 M3 und habe das Problem nicht.