Seite 1 von 1

ISCSI disconnects waehrend vMotion

Verfasst: 27.07.2011, 21:27
von olliboss
Hallo,

folgende config:
2x ESX 4.1 update1, Dell 2900,8GB RAM,Intel Quad NIC + 2x Broadcom onboard, 1 NIC port dediziert gebunden fuer ISCSI traffic, 2x Mangement, rest fuer VM traffic

Storage: DataCore SANmelody 3.0.4.2, kein teaming,keine Jumbo frames, schnelle SAS Platten im RAID1 verbund.

Wenn ich 60GB Daten hin und her schaufel auf den ESX host oder VMs umziehe bekomme ich haufenweise ISCSI disconnects auf dem SANmelody server und der ESX host verliert die Verbindung zur Storage.

Hat das schonmal jemand gesehen oder kommt das auch mit anderen Storage Systemen vor ?

mfg

Oli

Verfasst: 27.07.2011, 22:03
von echt_weg
ping mal die iscsi interfaces vom storage mit einer möglichst hohen packetgrösse und guk wie sich das verhält. klingt irgendwie nach netzwerkproblemen

Verfasst: 28.07.2011, 12:23
von JMcClane
Datacore auf Blech oder virtuell?
Wenn der Switch es kann, dann würde ich Flow Control für diei SCSI Ports aktivieren.
iSCSI in einem separatem Netz, also andere Broadcastdomain oder gar eigener Switch?
Hat der Switch genügend große Puffer?

Verfasst: 28.07.2011, 15:41
von irix
Einen ganzen Port fuer iSCSI? Wo sind den die anderen dafuer und auf welchem Port hast du vMotion gelegt?

Laeuft dein Datacore virtuell auf dem Server und wo genau kommt dieser eine dedizierte iSCSI Port in das Spiel?

Gruss
Joerg

Verfasst: 28.07.2011, 16:34
von ch-hunn
Hast Du den vmKernel für iSCSI an eine Broadcom NIC gebunden? Falls ja, wechsle mal auf eine Intel NIC. Hatte schon mehrmals Probleme mit den Broadcom NICs. Ein Wechel auf Intel liess alle Probleme verschwinden.

Verfasst: 28.07.2011, 20:32
von bla!zilla
Kannst du mal ein Supportbunlde ziehen und verlinken?

Verfasst: 29.07.2011, 11:23
von MarcelMertens
DataCore nach Best Practice konfiguriert? (Autotuning, RSS und Chimney Offloading deaktiviert)
FlowControl überall aktiv?
Ich habe ein ähnliches Verhalten schon öfters in DataCore iSCSI Umgebungen gesehen wo viel IO läuft (Datensicherung).

Tauchen in den iSCSI Tracelogs für den FE Adapter auf DataCore Seite Fehler auf?
Loggt sich der ESX Server auf dem FE Adapter wirklich aus oder bekommt er nur keine Daten mehr?