Dauernder Redundanter Fibre-Pfadausfall
Verfasst: 30.05.2011, 15:54
Hallo Leute,
Wir haben in unserer vSphere-Umgebung folgendes Problem.
Folgende Konstellation:
4 ESX-Server (Zwei Test, Zwei Echtbetrieb)
2 Brocade Switches 5100
Jeder Server ist mittels einer Qlogic HBA QLE2562 (2 Port Karte) jeweils auf einem Switch angebunden.
2 SANs (Eurostor A16F-R2221 und A16F-R2431) - Je SAN CH0 auf Switch 1 angebunden und CH1 auf Switch 2 angebunden.
Das Problem fällt auf Zwei Servern auf. (Das Problem tritt immer Richtung selben SAN auf):
Interresant sind die Ausfallzeiten des Redundanten Pfades. Diese passieren meistens zur selben Zeit:
07.05.2011 05:49:51
13.05.2011 01:59:53
14.05.2011 01:59:54
15.05.2011 01:59:54
15.05.2011 09:04:54
15.05.2011 21:59:54
16.05.2011 01:59:54
16.05.2011 23:59:55
17.05.2011 23:59:55
18.05.2011 23:59:55
19.05.2011 01:59:55
19.05.2011 23:59:56
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
Pfadredundanz zu Speichergerät
naa.600d023100009a30000000006fdb0160
unterbrochen. Pfad vmhba0:C0:T4:L0 ist nicht bereit.
Betroffene Datenspeicher:
"SAN5_Partition0".
Warnung
27.05.2011 02:00:16
10.*.*.* (IP-Adresse)
Verwendet wird ESX 4.1.0 Echtsystem und Testsystem ESXi 4.1.0
Das Problem tritt beim ESX und ESXi auf. Ebenfalls auf unterschiedliche Partitionen und auf unterschiedliche FibrechannelSwitches.
Als Multipathrule habe ich zuerst Zulezt verwendet aktiviert gehabt.
Mit der PATH-Regel VMW_PSP_FIXED_AP funktionierte es ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Mit der Fixed Regel leider nicht.
An was kann das Problem jetzt noch liegen?
Zoning wurde überprüft (Kann ja gar nicht an dem liegen,...)
BIOS und FW aller Server und Komponenten sind ident und auf dem neuesten Stand.
Wir haben in unserer vSphere-Umgebung folgendes Problem.
Folgende Konstellation:
4 ESX-Server (Zwei Test, Zwei Echtbetrieb)
2 Brocade Switches 5100
Jeder Server ist mittels einer Qlogic HBA QLE2562 (2 Port Karte) jeweils auf einem Switch angebunden.
2 SANs (Eurostor A16F-R2221 und A16F-R2431) - Je SAN CH0 auf Switch 1 angebunden und CH1 auf Switch 2 angebunden.
Das Problem fällt auf Zwei Servern auf. (Das Problem tritt immer Richtung selben SAN auf):
Interresant sind die Ausfallzeiten des Redundanten Pfades. Diese passieren meistens zur selben Zeit:
07.05.2011 05:49:51
13.05.2011 01:59:53
14.05.2011 01:59:54
15.05.2011 01:59:54
15.05.2011 09:04:54
15.05.2011 21:59:54
16.05.2011 01:59:54
16.05.2011 23:59:55
17.05.2011 23:59:55
18.05.2011 23:59:55
19.05.2011 01:59:55
19.05.2011 23:59:56
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
Pfadredundanz zu Speichergerät
naa.600d023100009a30000000006fdb0160
unterbrochen. Pfad vmhba0:C0:T4:L0 ist nicht bereit.
Betroffene Datenspeicher:
"SAN5_Partition0".
Warnung
27.05.2011 02:00:16
10.*.*.* (IP-Adresse)
Verwendet wird ESX 4.1.0 Echtsystem und Testsystem ESXi 4.1.0
Das Problem tritt beim ESX und ESXi auf. Ebenfalls auf unterschiedliche Partitionen und auf unterschiedliche FibrechannelSwitches.
Als Multipathrule habe ich zuerst Zulezt verwendet aktiviert gehabt.
Mit der PATH-Regel VMW_PSP_FIXED_AP funktionierte es ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Mit der Fixed Regel leider nicht.
An was kann das Problem jetzt noch liegen?
Zoning wurde überprüft (Kann ja gar nicht an dem liegen,...)
BIOS und FW aller Server und Komponenten sind ident und auf dem neuesten Stand.