Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

Konzept/Planung Virtuallisierung diverse Fragen

Hilfe bei Problemen mit Installation & Benutzung des VMware ESX Server 4/VMware vSphere 4.0.

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 12
Registriert: 25.02.2010, 10:34

Konzept/Planung Virtuallisierung diverse Fragen

Beitragvon Yoschi147 » 03.08.2010, 10:10

Hallo Zusammen,

ich bin gerade dabei die Virtuallisierung für mehrere Webserver und diverse Server zu Planen bzw umzusetzen.

Die Hardware hierzu steht schon fest. Zur verfügung stehen

1x VMware vSphere 4 Essentials Plus Bundle
3 x Supermicro Server mit Dual Quad Xeon E5420 (2,5Ghz) und je 32GB RAM
1 x Enhance RS16 IP- 4 iSCSI Ultrastore Raid (16 x 1TB SATA HDD) Raid 6
1 x HP ProCurve 2510-24G Switch für das iSCSI Netz
1 x SCSI Raid 8x2TB HDD Raid 5

Geplant ist es 2 ESX Server bereit zu stellen die die VM´s über das iSCSI Storage Aktiv betreiben. Der Dritte Server soll als HA Lösung bereitstehen und im Notfall die Maschinen Übernehmen. Desweiteren ist an dem HA Server ein weiteres Raid per SCSI angeschlossen worauf die Daten vom iSCSI Storage repliziert werden. So das im Falle eines Falles die VM´s schnell neu eingebunden werden können. Die ganzen Maschinen werden dann natürlich noch auf Band gesichert.

Meine erste frage geht an das iSCSI Storage hier habe ich jetzt schon viel über LUN´s und RDM gelesen. Jedoch habe ich noch keinerlei vorstellungen wie ich das ganze bestmöglich Konfiguriere. (Wenige Große LUN´s viele kleine) für große Datenmengen doch lieber RDM ?

Virtuallisiert werden in erster Linie etwa 5-10 Webserver die ein Datenvolumen haben von ca 50-100 GB. Jedoch sind 2-3 Server dabei deren Datenvolumen etwas höher ist.
Einer dieser Server benötigt derzeit ca 1,5 TB Kapazität. Zusätzlich ist es bei diesem so das die Datenmenge rasch anwachsen kann. Demnach werde ich hier also recht schnell an die 2TB Grenze von VMware ran kommen. WIe wäre das am besten zu handhaben ? RDM?

Desweiteren habe ich zum Netzwerk noch ein paar Fragen.
Jeder der drei Server hat bisher 2 NIC´s verbaut. Reichen diese für das erste aus ?
1 x iSCSI Netzwerk und 1 x LAN
Die iSCSI Redundanz wird erst später durch ein zweites iSCSI Switch hinzugefügt.


Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen wenn infos fehlen sollten dann einfach nachhaken :-)

Viele Grüße

Member
Beiträge: 1
Registriert: 03.08.2010, 11:04

Beitragvon pnet » 03.08.2010, 11:08

Hi!

Zu deinen Nics:
1) Für ISCSI würd ich mindestens 2 verwenden (Failover)
2) LAN würde auch auch mindestens 2 (besser 4) vorschlagen

Möchtest du wirklich ein Raid6 für das ganze verwenden....Performance mäßig wär Raid5 besser

Benutzeravatar
Guru
Beiträge: 3138
Registriert: 22.02.2008, 20:01
Wohnort: Hessen

Beitragvon PeterDA » 03.08.2010, 11:19

Hi,
ich würde auf alle 3 Server den ESX installieren. Dann das iSCSI Gerät an als ESX Server anbienden un die LUNs dort über all bekannt machen. Dann den vCenter auf einem der ESX installieren und das Cluster mit HA DRS einrichten. Nun die einzelnen Server entwder per Converter auf das Cluster importieren oder eben neuinstallieren.

Ob VMTS oder RDM würde ich sofern dir die 2 TB keinen Strich durch die Rechnung machen immer VMTS nehmen.

Bezüglich er Anschlüsse würde ich min. 2 NICs für iSCSI und 2 NICs für LAN vorsehen. Zusätzlich würdest du denn du vMotion bzw. DRS das nutzen willst noch min. 1 NIC für das vMotion Netz vorsehen. Würde ich aber eher nur als minimum ansehen.

Bezüglich der Storage Replication musst du dir überlegen wie das mit diesen beiden Geräten geht. Wir aber wohl eher schwierig sein....

EDIT: das DRS mal streichen das hat diese VMware Version ja garnicht!

Gruß Peter

Experte
Beiträge: 1337
Registriert: 25.04.2009, 11:17
Wohnort: Thüringen

Beitragvon Supi » 03.08.2010, 11:24

- Mit 2 Server kannst du auch schon HA realisieren.
- Wenn kannst du gleich die Last auf 3 Server verteilen, wobei 2 Server dann die komplette Last stemmen können sollten.
- lass dir am besten von Irix oder Blazilla hier im Forum mal ein Angebot von Dell und HP erstellen. Da bekommst du je nach Anforderung auch ordentlich Service drauf. So stehst du bei Problemen sonst schnell alleine da (Storage-Anbieter sagt es liegt am Switch/server, usw.)

- Kann man bei dem einen Webserver die 1,5TB nicht auf mehrere LUNS /Laufwerke/ Pfade verteilt werden? Dann hast du auch kein Problem mit den 2TB.
- Profi-Storage haben immer 2 Controller, um hier Absicherung zu haben. Das ist bei deinem glaube ich nicht der Fall.

King of the Hill
Beiträge: 13074
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 03.08.2010, 12:26

Moin,

die 3 Hosts kommen in einen Cluster. Ueber das Admission Control kannst du die Failoverkapazitaet angeben und wenn mich nicht alles tauescht kann man mitterlweile auch ein Host expliziert angeben. ( Ja kann man sehe ich gerade)

Die Anzahl der NICs ist zuwenig.
2x SC damit HA keine Warnung mehr wirft
2x iSCSI
1x vMotion
2x oder mehr LAN A
2x oder mehr LAN B (sofern getrennte Netzbereiche bebraucht)

Wenn hintenrum HA herauskommen soll dann brauchts auch 2 iSCSI Switche fuer.

Ob RDM oder VMFS spielt keine Rolle weil beides ist auf die 2TB limitiert. Wenn ein einzelnes Volume im Guest also groesser werden muss dann must du iSCSI direkt in das Guest OS legen. Sprich der Gast hat 1-2 vNICs nur fuer iSCSI Anbindung.

Wie werden die Daten vom SAN auf den Standby Host repliziert? Hier tuts 3rd. Party Software von Vizioncore und Co.

Gruss
Joerg

Member
Beiträge: 12
Registriert: 25.02.2010, 10:34

Beitragvon Yoschi147 » 03.08.2010, 13:52

Hallo Zusammen,

@pnet
zum Raid6 Thema. Klar Raid5 wäre die Performance besser aber die sicherheit mit Raid6 hat mir persönlich vorrang. Desweiteren ist denke ich der unterschied nicht ganz so gravierend.

Zu den Nic´s gleich mehr

@Peter
Die Storage Replication soll via Vizioncore laufen.
Nur die Nic´s machen mir noch sorgen :-)

@Supi
das Storage gibt es mit DUAL als auch Single Controller, wir haben erstmal nur das mit Singel Controller :-( Nics hingegen hat es 4

@Irix

so nun mal zum noch für mich verwirrenden teil.

Die Anzahl der NICs
2x SC damit HA keine Warnung mehr wirft ( Meinst du die iSCSI Switche ? )
2x iSCSI (NIC 1 an iSCSI Switch 1, NIC 2 an iSCSI Swicth 2, jeweils pro Server)
1x vMotion (leider nicht vorhanden damit Gestrichen)
2x oder mehr LAN A
2x oder mehr LAN B (Kommt erst später hinzu)

was soviel bedeutet das wir pro Server 4 Nic´s benötigen (später 6 für LAN B) und am ende 2 iSCSI Switches.

Zunächst einmal muss ich denke ich mit dem einen iSCSI Switch und den 2 NIC Ports pro Server auskommen und später werden pro Server eine Quad Port LAN Karte nachgerüstet und ein zweites iSCSI Switch hinzugefügt.

Wenn ich es richtig verstanden haben dienen die doppelten Ports für iSCSI und LAN so wie das zweite Switch ja "nur" als Failover oder ?

Viele Grüße

Benutzeravatar
Profi
Beiträge: 743
Registriert: 23.07.2008, 14:09
Wohnort: Usa
Kontaktdaten:

Beitragvon mangold » 03.08.2010, 14:00

man kann natürlich die Datennetzwerke in VLANs aufteilen und auf mehrere vSwitche / Portgroups aufteilen. Die pNICs können dann in den Trunk. Es sei denn, man hat besondere Sicherrheitsansprüche (z.B. Betrieb in einer DMZ).

Auch wenn ich das pers. nicht machen würde, kann man die Console mit dem vMotiom zusammen legen.

iSCSI würde ich auch - wie hier schon mehrmals geschrieben - komplett vom Rest trennen.

Aber wenn das nicht unbedingt Pizzaboxen sein müssen, dann sind pNICs eigentlich kein Problem wenn man mit Dual Port Nics verwendet, gibt doch sogar Quad Port Karten.

King of the Hill
Beiträge: 13074
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 03.08.2010, 14:22

mangold hat geschrieben:Auch wenn ich das pers. nicht machen würde, kann man die Console mit dem vMotiom zusammen legen. ..


Nur wenn man ESXi einsetzt. Aber da will ich mich jetzt nicht festnageln lassen. Allerdings bin ich in diese Falle schon getappt und im kleingedruckten das dies nur mit ESXi zu konfigurieren ist.

@Yoschi147
Wenn ihr gerade das Essential Plus gekauft habt dann habt ihr noch aktiven SnS und somit das Anrecht kostenlos auf vSphere 4.1 upzugraden. Da ist dann vMotion dabei!

Sobald man HA aktiviert prueft er die redundante Anbindung der ServiceConsole (SC) und damit meine ich nicht iSCSI. Das bedeutet ist die SC nicht redundant blinkt da eine Warnung welche auch nicht weggeht solange bis es passend konfiguriert ist.

Der Workaround waere ein 2. SC Netz zumachen und dieses mit auf den iSCSI vSwitch zulegen welcher auf jeden Fall 2 pNICs hat.

Ihr wollt auf keinen Fall euer SAN nur mit einem PFAD anbinden.
Den Unfug ein SAN nur mit einem Controller zukaufen lasse ich mal unkomentiert weil ich mich dann nur Aufregen wuerde.

Gruss
Joerg

Benutzeravatar
Guru
Beiträge: 3138
Registriert: 22.02.2008, 20:01
Wohnort: Hessen

Beitragvon PeterDA » 03.08.2010, 14:32

@Mangold
bin mir auch nicht sicher ob SC und vMotion Netz zusammen geht. Was jedoch geht ist SC und iSCSI Netz

@irix
nicht aufregen Joerg ist nicht gut fürs Herz!

@Yoschi147
wie du siehst sind wir uns alle einig das du mit nur 2 pNICs per Host nicht auskommen wirst. Also ja nach Blech entweder 2x 2 oder 1x 4 Port reinstecken. Kenne Kollegen denen die 6 pNICs immer noch zu wenig wären.

Gruß Peter

King of the Hill
Beiträge: 13074
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 03.08.2010, 14:40

PeterDA hat geschrieben:@Mangold
bin mir auch nicht sicher ob SC und vMotion Netz zusammen geht. Was jedoch geht ist SC und iSCSI Netz


Ich glaube er meint die Adv. Setting "das.allowVmotionNetworks". Damit kann man ein vorhandenes vMotion Netzwerk als Heartbeat verwenden. Das geht aber nur wenn man ESXi hat.

Gruss
Joerg

Benutzeravatar
Profi
Beiträge: 743
Registriert: 23.07.2008, 14:09
Wohnort: Usa
Kontaktdaten:

Beitragvon mangold » 03.08.2010, 14:44

PeterDA hat geschrieben:@Mangold
bin mir auch nicht sicher ob SC und vMotion Netz zusammen geht. Was jedoch geht ist SC und iSCSI Netz

@irix
nicht aufregen Joerg ist nicht gut fürs Herz!

@Yoschi147
wie du siehst sind wir uns alle einig das du mit nur 2 pNICs per Host nicht auskommen wirst. Also ja nach Blech entweder 2x 2 oder 1x 4 Port reinstecken. Kenne Kollegen denen die 6 pNICs immer noch zu wenig wären.

Gruß Peter

hhmmmmm, jetz tbin ich mir wirklich nicht sicher ob ich vmotion+console oder vmotio+data meinte... :( Ist schon lange her, haben das beendet, als wir Backups über die SC begonnen haben (kein VCB)

Wobei VMware selbst empfiehlt Storage Netzwerk vom Rest ab zu koppeln, auf jeden Fall vom Data Netzwerk.

Zumindest sind wir alle der Meinung das mind. 6 pNics wenn nicht sogar 8 besser sind :D

Benutzeravatar
Member
Beiträge: 446
Registriert: 11.03.2008, 12:28
Wohnort: Seligenstadt

Beitragvon sirrossi » 03.08.2010, 15:11

Moin Yoschi147,

hier bekommst DU noch meinen Senf dazu ;) :

Mindestens 6 NICs solltest Du für jeden neuen Server einplanen, auch wenn die Kollegen von der Switchseite sich eventuell über die viel zu vielen Netzwerkports ärgern (bedenke, bei nur 15 physischen Servern wären mindestens 30 Switchports belegt gewesen, oder :roll: ).

Die Aufteilung mit 2 x iSCSI ist gesetzt, auch die redundante SC Anbindung ist wichtig. Und wenn Dir die LAN Anschlüsse nicht reichen, für < 300,- € gibt es 4 weitere Netzwerkports 8)

Also dann am Besten gleich 2 Quadkarten pro Server verbauen, damit hast Du Deine Ruhe und die Kollegen hier sind auch wieder mit dem Blutdruck unten ;)

Beim Storage den 2. Controller unbedingt einplanen, nicht nur wegen Joergs Gesundheitszustand!

Member
Beiträge: 12
Registriert: 25.02.2010, 10:34

Beitragvon Yoschi147 » 03.08.2010, 17:22

@irix

habe eben erst gesehen das es schon die 4.1 gibt und das das schöne vMotion auch bei der Essentials Plus dabei ist.

Nur was mich nun viel mehr erschreckt ist das bei der 4.0 noch für 2 CPUs war und jetzt heißt es

"1 Prozessor mit bis zu 12 Kernen ohne Beschränkung der Arbeitsspeicherkonfiguration"

was nun ich habe die 2x Quad Core Maschinen ja schon ? Das VM Ware Paket hingegen noch nicht ??

Das ich noch pNics benötige sehe ich ja ein. An den 300 Euro pro QuadPort Karte für jeden Server soll es auch nicht liegen. Aber das mit der Service Console SC habe ich noch nicht ganz verstanden. :-(

King of the Hill
Beiträge: 13074
Registriert: 02.08.2008, 15:06
Wohnort: Hannover/Wuerzburg
Kontaktdaten:

Beitragvon irix » 03.08.2010, 17:30

Yoschi147 hat geschrieben:@irix

habe eben erst gesehen das es schon die 4.1 gibt und das das schöne vMotion auch bei der Essentials Plus dabei ist.

Nur was mich nun viel mehr erschreckt ist das bei der 4.0 noch für 2 CPUs war und jetzt heißt es


vSphere war noch nie "fuer 2CPUs". Einzelne Bundels beziehen sich auf 2 Sockel Kisten.

"1 Prozessor mit bis zu 12 Kernen ohne Beschränkung der Arbeitsspeicherkonfiguration"


Das ist Enterprise+.

was nun ich habe die 2x Quad Core Maschinen ja schon ? Das VM Ware Paket hingegen noch nicht ??


Das Essential Pluss ist fuer 3 Hosts a 2 Sockel. Jeder Sockel darf eine CPU mit bis zu 6 Kernen haben und Memory ist auf 256GB begrenzt fuer den Host. So zumind. stand es vor 2 Wochen auf der Seite und das Zeigen meine Tabellen hier an der Wand.

Glaube kaum das sich da was geaendert hat... aber ich lasse mich gerne korrigieren.



Das ich noch pNics benötige sehe ich ja ein. An den 300 Euro pro QuadPort Karte für jeden Server soll es auch nicht liegen. Aber das mit der Service Console SC habe ich noch nicht ganz verstanden. :-(


Da HA mit dem Heartbeat steht und faellt moechte man sich nicht auf EINE EINZIGE phy. Verbindung verlassen. Aus diesem Grund sollen es 2 sein und dann gibts auch keine Warnungen.

Gruss
Joerg

Member
Beiträge: 32
Registriert: 16.09.2004, 10:46
Wohnort: Bremen

Beitragvon simcemilia » 04.08.2010, 14:14

Hier kurz meine Empfehlung:

min. LAN 6 Ports in den Servern (ggf. 8 Ports)

2x ServiceConsole / VMotion (aktive / passive Konfiguration)
2x iSCSI
2x LAN A
(2x LAN B)

separate iSCSI LAN Switche
Storage System auf JEDEN Fall mit 2. Controller ausstatten

Falls die I/O Last auf den Webservern hoch ist oder ihr viele kleine Random I/Os habt, würde ich in Betracht ziehen das produktive Storage mit SAS Platten auszustatten.

In den meisten Umgebungen würde ich SATA Platten nicht als Speicherort für VMs benutzen.


Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“