Seite 1 von 1

Lefthand p4000 durchsatz

Verfasst: 31.05.2010, 20:37
von parkesel
Hallo Leute,

Habe 2 Lefthand p4000 mit jeweils 6 146gb Platten,

Die jeweiligen Platten sind als Raid 5 Pro Node und Raid 10 über den cluster verbunden.

Pro Esx Server habe ich einen Vswitch mit 2 Nics und 2 Vmkernels für iscsi und Vmotion angelegt, pro Vmkernel ist eine Nic immer auf unused, die Lun hat als Pfade Round Robin.

Mein Anleitung:
http://www.scribd.com/doc/24586958/Conf ... PHERE-MPIO

habe heute einen schreibtest gemacht,
time /usr/sbin/vmkfstools -c 10G -d eagerzeroedthick perf.vmdk

Creating disk 'perf.vmdk' and zeroing it out...
Create: 100% done.

real 2m5.367s
user 0m0.000s
sys 0m0.910s

also ca 82 MBite/sec

geht da mehr wenn ich die Pfade anders konfiguriere?

die Lefthand har pro Note 2 nics geteamt .

80 Mbit/sec ist für 1gbit iscsi ja in Ordnung aber könnte ich die Lun auch mit 2x 1gb/s ansprechen?

Danke für eure Tips.

Verfasst: 31.05.2010, 21:42
von bla!zilla
Du könntest noch mal mit einem RAID 1+0 pro LeftHand Node testen. Aber ich denke 80 bis 90 MB/s sind das Maximum.

Lefthand

Verfasst: 31.05.2010, 21:46
von parkesel
Hallo bla!zilla

Danke für deine schnelle Antwort, und da bringt auch die Path einstellung nichts?

das beide wege (Nics) verwendet werden?

Danke und schönen Abend

Verfasst: 01.06.2010, 08:17
von sirrossi
Schafft Dein System jetzt 82 Mbit/s oder doch wohl eher 82 MB/s :?:
Bei Ersterem würde ich mir Sorgen machen, bei Letzterem dies als Normal ansehen.

Lefthand P4000

Verfasst: 01.06.2010, 08:40
von parkesel
Hallo Leute,

Danke für eure schnelle Antwort .

@sirrossi meinte natürlich 80 MB/s

Schönen tag noch