Lefthand p4000 durchsatz
Verfasst: 31.05.2010, 20:37
Hallo Leute,
Habe 2 Lefthand p4000 mit jeweils 6 146gb Platten,
Die jeweiligen Platten sind als Raid 5 Pro Node und Raid 10 über den cluster verbunden.
Pro Esx Server habe ich einen Vswitch mit 2 Nics und 2 Vmkernels für iscsi und Vmotion angelegt, pro Vmkernel ist eine Nic immer auf unused, die Lun hat als Pfade Round Robin.
Mein Anleitung:
http://www.scribd.com/doc/24586958/Conf ... PHERE-MPIO
habe heute einen schreibtest gemacht,
time /usr/sbin/vmkfstools -c 10G -d eagerzeroedthick perf.vmdk
Creating disk 'perf.vmdk' and zeroing it out...
Create: 100% done.
real 2m5.367s
user 0m0.000s
sys 0m0.910s
also ca 82 MBite/sec
geht da mehr wenn ich die Pfade anders konfiguriere?
die Lefthand har pro Note 2 nics geteamt .
80 Mbit/sec ist für 1gbit iscsi ja in Ordnung aber könnte ich die Lun auch mit 2x 1gb/s ansprechen?
Danke für eure Tips.
Habe 2 Lefthand p4000 mit jeweils 6 146gb Platten,
Die jeweiligen Platten sind als Raid 5 Pro Node und Raid 10 über den cluster verbunden.
Pro Esx Server habe ich einen Vswitch mit 2 Nics und 2 Vmkernels für iscsi und Vmotion angelegt, pro Vmkernel ist eine Nic immer auf unused, die Lun hat als Pfade Round Robin.
Mein Anleitung:
http://www.scribd.com/doc/24586958/Conf ... PHERE-MPIO
habe heute einen schreibtest gemacht,
time /usr/sbin/vmkfstools -c 10G -d eagerzeroedthick perf.vmdk
Creating disk 'perf.vmdk' and zeroing it out...
Create: 100% done.
real 2m5.367s
user 0m0.000s
sys 0m0.910s
also ca 82 MBite/sec
geht da mehr wenn ich die Pfade anders konfiguriere?
die Lefthand har pro Note 2 nics geteamt .
80 Mbit/sec ist für 1gbit iscsi ja in Ordnung aber könnte ich die Lun auch mit 2x 1gb/s ansprechen?
Danke für eure Tips.