Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

Lefthand p4000 durchsatz

Hilfe bei Problemen mit Installation & Benutzung des VMware ESX Server 4/VMware vSphere 4.0.

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 209
Registriert: 06.01.2008, 21:17

Lefthand p4000 durchsatz

Beitragvon parkesel » 31.05.2010, 20:37

Hallo Leute,

Habe 2 Lefthand p4000 mit jeweils 6 146gb Platten,

Die jeweiligen Platten sind als Raid 5 Pro Node und Raid 10 über den cluster verbunden.

Pro Esx Server habe ich einen Vswitch mit 2 Nics und 2 Vmkernels für iscsi und Vmotion angelegt, pro Vmkernel ist eine Nic immer auf unused, die Lun hat als Pfade Round Robin.

Mein Anleitung:
http://www.scribd.com/doc/24586958/Conf ... PHERE-MPIO

habe heute einen schreibtest gemacht,
time /usr/sbin/vmkfstools -c 10G -d eagerzeroedthick perf.vmdk

Creating disk 'perf.vmdk' and zeroing it out...
Create: 100% done.

real 2m5.367s
user 0m0.000s
sys 0m0.910s

also ca 82 MBite/sec

geht da mehr wenn ich die Pfade anders konfiguriere?

die Lefthand har pro Note 2 nics geteamt .

80 Mbit/sec ist für 1gbit iscsi ja in Ordnung aber könnte ich die Lun auch mit 2x 1gb/s ansprechen?

Danke für eure Tips.

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 31.05.2010, 21:42

Du könntest noch mal mit einem RAID 1+0 pro LeftHand Node testen. Aber ich denke 80 bis 90 MB/s sind das Maximum.

Member
Beiträge: 209
Registriert: 06.01.2008, 21:17

Lefthand

Beitragvon parkesel » 31.05.2010, 21:46

Hallo bla!zilla

Danke für deine schnelle Antwort, und da bringt auch die Path einstellung nichts?

das beide wege (Nics) verwendet werden?

Danke und schönen Abend

Benutzeravatar
Member
Beiträge: 446
Registriert: 11.03.2008, 12:28
Wohnort: Seligenstadt

Beitragvon sirrossi » 01.06.2010, 08:17

Schafft Dein System jetzt 82 Mbit/s oder doch wohl eher 82 MB/s :?:
Bei Ersterem würde ich mir Sorgen machen, bei Letzterem dies als Normal ansehen.

Member
Beiträge: 209
Registriert: 06.01.2008, 21:17

Lefthand P4000

Beitragvon parkesel » 01.06.2010, 08:40

Hallo Leute,

Danke für eure schnelle Antwort .

@sirrossi meinte natürlich 80 MB/s

Schönen tag noch


Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste