Seite 1 von 1

Netzwerk-Failover-Ermittlung Verständnisfrage

Verfasst: 09.03.2010, 15:00
von time812
Hallo,

wo genau sind die Unterschiede zwischen "Nur Verbindungsstatus" und "Signalprüfung"

Hintergrund:

Redundante Anbindung des ESX mit 2 Kabeln an 2 Switche, 1 Switch ist ausgefallen, allerdings blieb der Link aktiv weil der Switch eingefroren ist. Da das Kabel nicht weg war war der Server nicht mehr erreichbar und erst wieder online als wir den fehlerhaften Uplink des Trunks rausgezogen haben.

Reicht es aus auf Signalprüfung umzuschalten oder was genau wird dort geprüft?

Verfasst: 10.03.2010, 10:44
von Tschoergez
http://www.vmware.com/files/pdf/virtual ... ncepts.pdf

und die Suche nach der englischen Bezeichnung "beacon probing" sollte weiterhelfen :grin:

ganz kurz: der vSwitch schickt aktiv broadcasts und schaut, über welche uplinks die zurückkommen. macht erst sinn bei drei oder mehr uplinks, und alle uplinks sollten (eigentlich sowieso) in der gleichen layer2-broadcast-domain sein.

viele grüße,
jörg