Seite 1 von 1

HP ProLian ML110 G2 IPMI Problem beim Booten

Verfasst: 06.01.2010, 12:36
von tridh
Hallo!
Hab ESX 4.0 am laufen.
Der Server stellt beim Booten ein Problem bei IPMI fest.
Am Screen steht dann, Initialization for ipmi_si_drv failed with -19.

Hab probiert ipmi zu deaktivieren mit

chkconfig --level 0123456 ipmi off

kommt dann aber error das verzeichnis gibts es nicht...

Was tun?

Hardware:
HP Pro Liant ML110 G2
P4 mit 3,2 GHz
2,GB Ram

lg

tridh

Verfasst: 06.01.2010, 12:56
von irix
Probier mal

Code: Alles auswählen

cd /etc/vmware/init/init.d
sed -i '/Exec/s/^/return ${SUCCESS}  # disable IPMI\n\n/' 72.ipmi


Vorher ne Kopie von dem Init Script machen.

Gruss
Joerg

Verfasst: 06.01.2010, 13:27
von tridh
Danke der Fehler kommt nicht mehr!
Dafür kann ich mich mit dem vSphere Client nicht mehr am Server anmelden ;-)

Verfasst: 06.01.2010, 13:29
von irix
tridh hat geschrieben:Danke der Fehler kommt nicht mehr!
Dafür kann ich mich mit dem vSphere Client nicht mehr am Server anmelden ;-)


Mit Verlusten ist zurechnen ;)

Google eingfach mal nach deiner Fehlermeldung und lese im VMTN nach. Du bist ja nicht der erste welcher die Meldung zugesicht bekommt.

Gruss
Joerg

Verfasst: 06.01.2010, 14:42
von tridh
hab den ESX neu aufgesetzt und noch immer das selbe Problem mit dem nicht verbinden können , sehr seltsam...