Hallo zusammen,

ich bin erst relativ frisch in diesem Thema, aber ich würde mal interessieren welche Möglichkeiten es gibt, 2 vSphere4 Maschinen (integrierte Storage mit VSA) über eine WAN-Strecke zu replizieren.

Wird hierfür zusätzliche Software benötigt?

Mit welche Bandbreite muss schätzungsweise gerechnet werden?...10MBit, 100MBit, 1GBit etwa?
Klar ist die Datenmenge von den Änderungen auf den VMś abhängig und ich vermute mal, dass durch einen intelligenten Replizierungsmechanismus nur die geänderten Daten übertragen werden!?

Aber kann vielleicht jemand ein paar Beispiele aus der Praxis nennen?

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 18.11.2009, 14:58

Du hast auf jeder Seite einen ESX Server mit einer HP LeftHand VSA? Der interne Speicher im Server wird genutzt? Ist das so korrekt? Welche Bandbreite steht dir auf der Leitung zur Verfügung?

Member
Beiträge: 12
Registriert: 18.11.2009, 14:45

Beitragvon sanctuary » 18.11.2009, 15:22

Genau kann ich es nicht sagen, da es keine dedizierte Leitung ist. Es gehen noch andere Dienste wie ADS, mail, INet, FileTransfer,..... darüber.
Die verfügbare Bandbreite beträgt 1000MBit (LWL).


Achso zur config, ja, das ist so denke ich korrekt. Vorhanden ist noch nichts...nur in Planung.

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 18.11.2009, 15:56

Ist die Strecke groutet oder ist das einfach nur ein Interlink zwsichen zwei Switches?

VSA ist eher suboptimal, besser wären da P4x00 Appliances. Ansonsten müsstet ihr auf 3rd Party Software umsteigen, um die VSAs zu replizieren. Evtl. wäre HP OpenView Storage Mirroring eine Möglichkeit. Schau es dir mal an.

Member
Beiträge: 12
Registriert: 18.11.2009, 14:45

Beitragvon sanctuary » 18.11.2009, 16:13

Es sind 2 subnetze gerouted über L3 Switche.

....und wenn wir pro Server eine HP P4000 VSA Software einsetzen würden, sollte es reichen?
Gibt es da Richtwerte oder sowas was den Traffic betrifft?

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 18.11.2009, 19:18

Hängt von eurem zu replizierenden Datenverkehr ab, kann man im Vorfeld schlecht sagen. Auf jeden Fall wird die Leitung zum Bottleneck. Erst wenn ein Write-IO auf der anderen Seite im Cache ist, bekommt der Host den IO bestätigt.

Member
Beiträge: 12
Registriert: 18.11.2009, 14:45

Beitragvon sanctuary » 18.11.2009, 19:47

puuh!...hätte nicht gedacht, dass ne 1000er Leitung so der Engpass sein kann. Ist eine solche WAN-Replikation überhaupt irgendwie sinnvoll und praktikabel, meine 1GBit is ja schon net wenig.
Oder braucht man hierzu teure 3rd party Software die entsprechend komprimiert ?

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 18.11.2009, 20:49

Erstmal müsste man wissen welchen Durchsatz gegen die P4x00 Appliances läuft. Wenn da im Schnitt 30 MB/s reinkommen, dann sollte die GbE Leitung reichen. Im Zweifelsfall Bandbreite reservieren, Stichwort QoS.

Denk bitte daran: Wenn ihr in den RZs unterschiedliche Netze habe, dann musst du ein Multi-Site Cluster bauen! Bei einem Standardcluster müssen die Appliances im gleichen Netz stehen. Kann man z.B. über VLANs lösen.

Member
Beiträge: 12
Registriert: 18.11.2009, 14:45

Beitragvon sanctuary » 18.11.2009, 22:27

ja ok, dank dir schonmal für die vielen Infos! :)