Folgende Situation:

Ein ESX-Server ist über FC Switche mit an ein SAN angebunden. SAN besteht aus zwei Storageeinheiten, die online miteinander gespiegelt. Ist es für den Fall eines Failover (z.B. durch Ausfall der einen Storageeinheit) möglich, dass die virtuellen Maschinen bzw. die Config-Files gleich automatisch auf die andere Storageinheit verwiesen werden und somit ohne Unterbrechung weiterlaufen....durch Script oder Software etc.? Oder muss dieser Schritt (Anpassung der Config-Files) manuell erfolgen und dann Neustatrt der virtuellen Maschinen ?

Freue mich auf Antworten...

Verfasst: 08.08.2005, 01:44
von Tovaco
Gmoin.
Wenn dein SAN aus einem in sich redundanten Controler besteht, dann bekommt der esx davon nix mit und greift weiter fleisig auf san-daten zu. hat du aber zwei kontroler an zwei plattenschränken die die daten spiegeln, dann guckt der esx mal dumm aus der wäsche. da hilft dann nur gäste rauskicken, primäre lun auf das noch überlebende system im san ändern lassen und dem esx´n san-rescan anbieten...dann wird hoffentlich alles gut.