Hi zusammen,
Ich hab zwei Probleme...
Zum einen haben unsere esxi server extrem lange beim booten 6-8 minuten. ist nicht normal oder?
Es dauert immer extrem lange beim laden gewisser Module.
Hardware: HP ProLiant 365 G5
Mein zweites und viel grösseres Problem:
Nachdem wir unsere esxi server in ein neues Rack verschoben haben, aber zu meiner verteidigung alles wieder wie zuvor angeschlossen haben sehen die hosts kein storage mehr.
ich könnte dies nun hinzufügen, aber dann steht bei add storage... dann, dass alle daten gelöscht werden und somit wären auch die vm's weg...
habt ihr da ne lösung? kann ich dies auch manuell hinzufügen?
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
langer boot / storage lun weg
-
Doctor1445
- Member
- Beiträge: 95
- Registriert: 25.04.2007, 07:51
-
Doctor1445
- Member
- Beiträge: 95
- Registriert: 25.04.2007, 07:51
was hast du denn für eine storrage?
was hast du für controller emulex oder qlogic?
check dein zoning, schalte es gegebenenfalls aus
check deine präsentation und vergleiche mit deinen WWNs der controller
schau mal ob du unter umständen die LUN mit dem controller (bios) findest
neuinstall schon versucht könnte beide probleme beheben und dauert nur ein paar min
was hast du für controller emulex oder qlogic?
check dein zoning, schalte es gegebenenfalls aus
check deine präsentation und vergleiche mit deinen WWNs der controller
schau mal ob du unter umständen die LUN mit dem controller (bios) findest
neuinstall schon versucht könnte beide probleme beheben und dauert nur ein paar min
-
Doctor1445
- Member
- Beiträge: 95
- Registriert: 25.04.2007, 07:51
-
kastlr
- Profi
- Beiträge: 993
- Registriert: 31.03.2008, 17:26
- Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
- Kontaktdaten:
Hallo,
wenn du die Platten siehst ist dein Zoning etc. i.O.
Scheint mir eher so, als ob dein Server den Datastore als Snapshot betrachtet, die werden mit der default Einstellung nicht gemounted.
Das kannst du aber einfach umstellen, in dem du folgende Einstellung mit Hilfe der VIC änderst.
Konfiguration ->Erweiterte Einstellungen -> LVM
Dort den Wert für LVM.DisallowSnapshotLun auf 0 ändern, damit du Zugriff auf Snapshots bekommst.
Details dazu kannst du auch im Fibre Channel SAN Configurations Guide finden.
Du solltest diese Einstellunegn aber nicht dauerhaft verändern, aber die Problemlösung hängt natürich auch von deinen Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit der VM's ab.
Gruß
Ralf
wenn du die Platten siehst ist dein Zoning etc. i.O.
Scheint mir eher so, als ob dein Server den Datastore als Snapshot betrachtet, die werden mit der default Einstellung nicht gemounted.
Das kannst du aber einfach umstellen, in dem du folgende Einstellung mit Hilfe der VIC änderst.
Konfiguration ->Erweiterte Einstellungen -> LVM
Dort den Wert für LVM.DisallowSnapshotLun auf 0 ändern, damit du Zugriff auf Snapshots bekommst.
Details dazu kannst du auch im Fibre Channel SAN Configurations Guide finden.
Du solltest diese Einstellunegn aber nicht dauerhaft verändern, aber die Problemlösung hängt natürich auch von deinen Anforderungen bezüglich Verfügbarkeit der VM's ab.
Gruß
Ralf
-
Doctor1445
- Member
- Beiträge: 95
- Registriert: 25.04.2007, 07:51
puuu das mit dem LVM hat geholfen die vm's sind wieder da und laufen wieder. danke !
ich hab jedoch recht probleme mit der HBA wir haben HP DL365 G5 Server mit einer QLogic QLE2462.
Ich verwende die ESXi Version welche für HP Server gemacht ist > VMware ESXi 3.5 U3 Installable with HP Management Components.
Wenn ich nun boote bleibt er mir locker 6 minuten bei folgendem punkt hägen: loading module qla2300_707_vmw
im internet hab ich dann gesehen das dies offenbar probleme des HBA's sind.
qlogic bietet für esx keine treiber, die werden von vmware gemacht und bei vmware hab ich folgenden punkt gefunden:
http://www.vmware.com/support/vi3/doc/d ... -vm60.html
Dieser Artikel ist jedoch von 17.09.2008 und mein CD Image von 17.11.2008 müsste das Update also in der neuen CD verbaut sein oder nicht?
ich hab jedoch recht probleme mit der HBA wir haben HP DL365 G5 Server mit einer QLogic QLE2462.
Ich verwende die ESXi Version welche für HP Server gemacht ist > VMware ESXi 3.5 U3 Installable with HP Management Components.
Wenn ich nun boote bleibt er mir locker 6 minuten bei folgendem punkt hägen: loading module qla2300_707_vmw
im internet hab ich dann gesehen das dies offenbar probleme des HBA's sind.
qlogic bietet für esx keine treiber, die werden von vmware gemacht und bei vmware hab ich folgenden punkt gefunden:
http://www.vmware.com/support/vi3/doc/d ... -vm60.html
Dieser Artikel ist jedoch von 17.09.2008 und mein CD Image von 17.11.2008 müsste das Update also in der neuen CD verbaut sein oder nicht?
-
kastlr
- Profi
- Beiträge: 993
- Registriert: 31.03.2008, 17:26
- Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
- Kontaktdaten:
Hallo,
der Link verweist auf 3.5U2, latest verfügbar ist aber bereits 3.5U3.
Daher solltest du dir entweder die aktuellste Version besorgen oder über den Update Manager einspielen.
Hier noch ein Link zu dem Thema ESX3i und QLogic.
http://kb.vmware.com/kb/1007507
Über folgenden Link kannst du dir alle verfügbaren Patche für ESXi anzeigen lassen
http://support.vmware.com/selfsupport/download/
Gruß
Ralf
der Link verweist auf 3.5U2, latest verfügbar ist aber bereits 3.5U3.
Daher solltest du dir entweder die aktuellste Version besorgen oder über den Update Manager einspielen.
Hier noch ein Link zu dem Thema ESX3i und QLogic.
http://kb.vmware.com/kb/1007507
Über folgenden Link kannst du dir alle verfügbaren Patche für ESXi anzeigen lassen
http://support.vmware.com/selfsupport/download/