Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

Raid Ist sehr Langsam - Singel Platten sind 10 mal schneller

Hilfe bei Problemen mit Installation & Benutzung des VMware ESX/ESXi Server 3.

Moderatoren: Dayworker, irix

Member
Beiträge: 19
Registriert: 16.07.2007, 00:37

Raid Ist sehr Langsam - Singel Platten sind 10 mal schneller

Beitragvon florianfranke » 01.12.2008, 22:03

Hallo Liebes Forum ich bin nicht der ober guru aber vieleicht könnt Ihr mir mit meinem Problem helfen.

Habe einen ESX3i am laufen
Startet vom USB Stick

Raid controller ist ein FutjisuSiemens Based on LSI Mega Raid SAS106

Problem ist das mein Raid System mega langsam ist

1. - 2x750 GB HDD als Raid - Blockgröße 4MB ca. 3h für 10 GB Upload per converter
2. - 2x500 GB HDD als Raid - Blockgröße 1MB ca. 3h für 10 GB Upload per converter
3. - 1x150 GB HDD als Singel - Blockgröße 1MB ca. 20 min für 10 GB Upload per converter

ich vermute mal das es an dem Raid Kontroller liegt!
Hat jemand mir einen Tip oder sogar Lösung was ich im Raid Controller Bios umstellen oder aktievieren muss.

Vielen Dank

MFG

Florian Franke

Benutzeravatar
Profi
Beiträge: 528
Registriert: 27.07.2007, 07:19

Beitragvon echt_weg » 01.12.2008, 23:32

100% sicher dass das raid nicht nur zugreifbar sondern fertig erstellt war?

King of the Hill
Beiträge: 13658
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 02.12.2008, 09:38

Ich glaube continuum hatte zur Lahmheit mal was in der Converter-Abteilung geschrieben. Das Problem ist dabei nicht das Raid sondern der Converter.

Member
Beiträge: 277
Registriert: 20.08.2008, 15:59

Beitragvon elgato319 » 02.12.2008, 14:06

Dayworker hat geschrieben:Ich glaube continuum hatte zur Lahmheit mal was in der Converter-Abteilung geschrieben. Das Problem ist dabei nicht das Raid sondern der Converter.


Ob das Problem aber hier auch passt?
Der Converter kann ja unmöglich wissen ob hinter dem Datastore ein Raid oder sonstwas liegt. Und bei einer normalen Platte ist es ja ausreichend schnell. Da lahmt der Converter ja auch nicht.

Hab irgendwie den Raid-Controller in verdacht bzw wie echt_weg schon sagte das das Raid noch nicht fertig aufgebaut gewesen ist.

Member
Beiträge: 170
Registriert: 04.10.2008, 15:06

Beitragvon PANIC » 02.12.2008, 14:11

Hi,

das mit dem aufbauen glaube ich nicht da du ja geschrieben hast du hast:

1. - 2x750 GB HDD als Raid - Blockgröße 4MB ca. 3h für 10 GB Upload per converter
2. - 2x500 GB HDD als Raid - Blockgröße 1MB ca. 3h für 10 GB Upload per converter
3. - 1x150 GB HDD als Singel - Blockgröße 1MB ca. 20 min für 10 GB Upload per converter

je 2 HDDs. Also sind nur RAID1 und RAID0 möglich. Diese RAID Level benötigen keine Initaliserung wie RAID5 bzw RAID6. Was sein kann ist, das der LSI einen Check der HDDs durchführt und das daher die Verlangsamung kommt.

Bei HP Servervn bringt der Controller eine Medlung beim Booten. Schau mal ob der LSI dies auch tut.

Member
Beiträge: 106
Registriert: 19.04.2007, 13:39

Beitragvon James » 02.12.2008, 15:17

der lsi sch.... baut auch ein raid1 auf ;)
und der beginnt sogar beim booten jedesmal von neu.
bei dem gibts nur eines, raid konfigurieren und server 24h laufen lassen, ohne was daran zu machen ;) sonst gibts nur ärger mit dem zeugs

und vergleich sowas nicht mit einem HP Raid controller, dies sind welten ;)

gruss
James

Member
Beiträge: 19
Registriert: 16.07.2007, 00:37

Beitragvon florianfranke » 03.12.2008, 07:56

Vielen Dank für eure vielen Antworten.

Ich werde jetzt auf einem Raidsystem alle laufenden VM-Ware Maschinen herunterfahren und warte mal 48 Stunden ab und mache dann noch mal ein Test.

Ich werde mich noch mal melden.

MFG

Florian Franke


Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“