hallo, nach umstellung auf unser neues SAN (Clariion von EMC) per storage v-motion habe ich felgende fehlermeldungen:
[root@svmesx01 log]# tail vmkernel
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.836 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:3:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.838 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:3:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.840 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:1:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.842 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:1:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.844 cpu1:1052)StorageMonitor: 196: vmhba1:3:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.845 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:3:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.848 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:1:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.850 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:1:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.852 cpu3:1051)StorageMonitor: 196: vmhba1:3:0:0 status = 0/1 0x0 0x0 0x0
Apr 6 15:25:22 svmesx01 vmkernel: 7:00:19:57.852 cpu3:1051)WARNING: SCSI: 5343: vml.02000000006005076304ffc3b5000000000000200c323130373930: Too many failed retries 33 (32), Returning I/O failure. 0x28 1/0x0 0x0 0x0 0x0
[root@svmesx01 log]#
wenn ich lokal alt+f12 drücke rattern die meldungen nur so durch. sieht so aus als wenn ständig der san pfad gewechselt wird, oder? wie würdet ihr die felher deuten?
im laufenden betrieb ist keine beeinträchtigung zu erkennen, ebenso hat das storage v-motion perfekt geklappt (war mein erstes mal). aber die meldungen könmnen ja nicht ganz gesund sein...
Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!
nach umstellung auf neues san vmkernel meldungen
-
kastlr
- Profi
- Beiträge: 993
- Registriert: 31.03.2008, 17:26
- Wohnort: Einzugsbereich des FC Schalke 04
- Kontaktdaten:
Hallo,
der Status 0/1 0x0 0x0 0x0 bedeutet Host No_connect
Ich würde daher mal folgendes überprüfen
Viel Erfolg
Ralf
der Status 0/1 0x0 0x0 0x0 bedeutet Host No_connect
Ich würde daher mal folgendes überprüfen
- das Zoning für alle HBA's (jeder HBA muß beide Storage Prozessoren der Clariion erreichen)
ob der/die Host(s) inclusive aller HBA's sauber in der Clariion registriert ist/sind
ob alle Hosts in der Storagegruppe eingetragen sind
ob die Failoverpolicy für alle Clariion LUN's auf MRU steht
Viel Erfolg
Ralf
hallo und danke für die tipps. bevor ich unsere clariion admins darauf ansprechen wollte, habe ich erstmal alle 3 server die in dem cluster waren auf den neuesten stand gepatcht. nach einem reboot kommen die meldungen jetzt nur noch 2-3 mal am tag wenn last erzeugt wird.
sollten solche meldungen gar nicht kommen? oder kann man mit 2-3 am tag leben?
sollten solche meldungen gar nicht kommen? oder kann man mit 2-3 am tag leben?