gamefreaktegel hat geschrieben:Naja das kommt auf die USV an... bei den normalen Smart-UPS kannst du ein Test Signal an einen bestimmen Client schicken.
Bei den großen Symmetras geht das leider nicht.
Ist eine SMART UPS 8000, aber gefunden hab ich nichts.
Zu meinem Problem.... wie viele andere auch benutze ich smtp_send.pl um Mails aus der COS zu versenden. Das Script wird von vielen CRONs benutzt und funkt. auch wunderbar von der Shell bzw. wenn der Wrapper von Hand gestartet wird.
Nur wenn PCNS den Wrapper aufruft geht scheinbar keine Mail raus was daran liegt das smtp_send.pl als Prozess bestehen bleibt und scheinbar auf irgendetwas wartet.
Code: Alles auswählen
root 31002 0.0 0.1 4216 1032 ? S Feb17 0:00 \_ /bin/sh /tmp/apctest.sh
root 31006 0.0 0.5 7708 4152 ? S Feb17 0:00 | \_ /usr/bin/perl -w? /root/bin/smtp_send.pl -t mail@example.com ......Das apctest.sh ist der Wrapper welcher auch ein Log schreibt. Passiert das Logging vor dem smtp_send.pl Aufruf sieht man das auch alles im Log. Am Anfang hatte ich das am Ende und mich gewundert warum nun garnichts passiert.
Da leider kein strace in der COS zur Verfuegung steht komme ich erstmal nicht weiter. Hat einer eine Idee warum das Perl Script scheinbar auf etwas wartet?
Gruss
Joerg