Seite 1 von 1

vmfs.heartbeat.timedout.fullFormatnur mit Vmware Converter

Verfasst: 07.05.2012, 10:24
von rprengel
Hallo,

ggf. hat jemand einen Tip:
Ich habe 6 ESX4i Server (Patch-Level 260247), unterschiedliche Harwdare aber gleich konfiguriert.
Auf 5 Systemen habe ich keine Probleme mit Vmware-Converter aus der WS8 von einem Win7 System aus zu Systeme hoch zu schieben.
Bei meinem Sorgenkind endet jeder Versuch mit:
event.esx.problem.vmfs.heartbeat.timedout.fullFormat
(esx.problem.vmfs.heartbeat.timedout)
Info
07.05.2012 09:58:06
srvesxicc02.comline.de
und dann
event.esx.problem.vmfs.heartbeat.recovered.fullFormat
(esx.problem.vmfs.heartbeat.recovered)
Info
07.05.2012 09:58:17
srvesxicc02.firma.de
Der Tagesbetrieb der aktiven virtuellen Systeme ist unauffällig.
Hat jemand Tips was ich noch machen kann ausser testweise mal eine andere Netzwerkkarte einzubauen um Harwdareprobleme auszuschliessen?


Gruß

Gruß

Verfasst: 07.05.2012, 11:58
von Dayworker
event.esx.problem.vmfs.heartbeat.timedout.fullFormat

Klingt für mich nach einer erhöhten Latenz beim Zugriff. Das könnte alles sein vom Auflösen vorhandener Snapshots im Produktivbetrieb über zu kleine Grenzen bei der Alarmierung bei Storageproblemen bis hin zum üblen Wackelkontakt im Kabel.

Verfasst: 08.05.2012, 14:16
von rprengel
Dayworker hat geschrieben:
event.esx.problem.vmfs.heartbeat.timedout.fullFormat

Klingt für mich nach einer erhöhten Latenz beim Zugriff. Das könnte alles sein vom Auflösen vorhandener Snapshots im Produktivbetrieb über zu kleine Grenzen bei der Alarmierung bei Storageproblemen bis hin zum üblen Wackelkontakt im Kabel.


1 Schuß 1 Treffer
Karte getauscht und Problem schein gelöst. 200 GB ohne Effekte per Converter auf das System geschoben.

Gruß