Die Foren-SW läuft ohne erkennbare Probleme. Sollte doch etwas nicht funktionieren, bitte gerne hier jederzeit melden und wir kümmern uns zeitnah darum. Danke!

Meine USV, VMware und mein lokaler Energieversorger

Anything goes ;)

Moderatoren: irix, Dayworker

King of the Hill
Beiträge: 13603
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Meine USV, VMware und mein lokaler Energieversorger

Beitragvon Dayworker » 05.07.2014, 11:40

Eine Erklärung zu den folgenden Zeitangaben. Wenn die USV für 5sec eingesprungen war, hatte nur mal eine Sinus-Halbwelle aufgrund einer vermuteten Umschaltung gefehlt und anhand der jeweils letzten Meldung "Verbindung zwischen PowerChute und USV wurde wiederhergestellt" läßt sich nachvollziehen, wielange der Ausfall gedauert hat.
Und JA, am 23.11.2012 war ein ganzes Stadtteil-Viertel vom Ausfall betroffen. Auch das im selben Viertel in gut 5km Luftlinie befindliche Kino samt dazugehörendem kompletten Einkaufszentrum beidseits derselben Strasse mit Imbissbuden, Pubs, Bars etc hatten damit zu kämpfen. Nicht nur die Polizei war dann während diesen und einiger weiterer Ausfälle dauerhaft mit Fernlicht unterwegs. Man glaubt garnicht, wie dunkel es auch in einer Großstadt sein kann, wenn alle Häuser inklu Strassenlaternen aus sind...
Dieses Schicksal ereilten sowohl eine Lidl- als auch eine Edeka-Filiale auf der mir gegenüber liegenden Strassenseite, wobei Edeka dann die Einkaufenden erstmal eingeschlossen und alle Einkäufe mit Bleistift & Papier abgerechnet hatte. Lidl war etwas geschickter. Nach dem ersten Ausfall haben die sicherlich durch entsprechende Regressforderung eine neue Zuleitung bekommen. Beim später erbauten Edeka und den im selben Flachbau befindlichen Geschäften hatte es etwas länger gedauert, aber auch die müssen inzwischen eine eigene Zuleitung erhalten haben. Zumindest sind die Alarmtröten mit rotem Blitzlicht bei den letzten Malen nicht wieder in Erscheinung getreten und das ist gut so, denn eine 120db Sirene schallt bei völliger Dunkelheit wesentlich lauter und reicht gefühlt mindestens doppelt so weit.


***************************************************************************************************
=>hier fehlen alle Daten seit 26/12/2006, da sich beim Update der USV-Software entweder das Format der Logdatei geändert hatte und/oder die Logdatei eiskalt vom Installer überschrieben wurde
=>meine Vermutung ist letzteres und ein Backup ausdiesem Zeitraum war nicht mehr vorhanden
***************************************************************************************************

14:13:46 31.03.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
14:14:56 31.03.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

03:30:01 17.04.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:30:06 17.04.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

12:06:30 07.05.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
12:06:35 07.05.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

03:59:45 16.06.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:59:50 16.06.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

08:50:57 17.06.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
08:51:02 17.06.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

03:29:26 27.06.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:29:30 27.06.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

17:16:12 27.07.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
17:18:42 27.07.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

20:07:52 12.08.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
20:16:49 12.08.2007 PowerChute versetzt den PC in den Ruhezustand.
20:55:50 12.08.2007 Keine Verbindung mit der USV während Batteriebetriebs.
20:55:55 12.08.2007 Verbindung zwischen PowerChute und USV wurde wiederhergestellt.
20:58:11 12.08.2007 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.

03:27:11 17.09.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:27:15 17.09.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

18:08:06 24.10.2007 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
18:08:46 24.10.2007 USV auf Netzstrom umgestellt.

03:35:13 10.01.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:35:18 10.01.2008 USV auf Netzstrom umgestellt.

03:34:49 24.01.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:34:54 24.01.2008 USV auf Netzstrom umgestellt.

04:35:25 18.03.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
04:35:29 18.03.2008 USV auf Netzstrom umgestellt.

18:20:57 27.04.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
18:52:07 27.04.2008 PowerChute versetzt den PC in den Ruhezustand.
20:08:26 27.04.2008 Keine Verbindung mit der USV während Batteriebetriebs.
20:08:34 27.04.2008 Verbindung zwischen PowerChute und USV wurde wiederhergestellt.
20:13:18 27.04.2008 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.
20:19:38 27.04.2008 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.

02:23:05 29.04.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
02:23:10 29.04.2008 USV auf Netzstrom umgestellt.

03:37:35 15.05.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:37:40 15.05.2008 USV auf Netzstrom umgestellt.

18:32:34 22.06.2008 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
18:32:39 22.06.2008 USV auf Netzstrom umgestellt.

01:37:15 25.05.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
01:37:20 25.05.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

20:12:10 26.05.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
20:12:14 26.05.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

05:08:41 16.08.2009 USV wurde wegen Unterspannung auf Batteriestrom umgestellt.
05:08:46 16.08.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

23:09:06 22.08.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
23:09:11 22.08.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

00:59:17 04.09.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
00:59:22 04.09.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

14:52:51 06.09.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
14:52:56 06.09.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

17:56:10 07.09.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
17:56:19 07.09.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

06:38:30 30.10.2009 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
06:38:35 30.10.2009 USV auf Netzstrom umgestellt.

19:31:41 05.02.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
19:35:32 05.02.2010 PowerChute versetzt den PC in den Ruhezustand.
21:32:51 05.02.2010 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.

16:59:04 05.04.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
16:59:14 05.04.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

17:00:44 05.04.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
17:00:49 05.04.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

04:26:26 13.04.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
04:26:31 13.04.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

22:20:46 13.05.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
22:22:46 13.05.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

04:42:34 21.07.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
04:42:39 21.07.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

18:01:11 12.08.2010 USV wurde wegen Unterspannung auf Batteriestrom umgestellt.
18:01:16 12.08.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

21:22:12 14.08.2010 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
21:22:17 14.08.2010 USV auf Netzstrom umgestellt.

01:27:24 24.01.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
01:27:28 24.01.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

06:16:04 24.01.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
06:16:08 24.01.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

23:49:29 24.05.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
23:49:34 24.05.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

19:22:39 03.06.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
19:22:43 03.06.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

17:09:35 05.06.2011 USV wurde wegen Unterspannung auf Batteriestrom umgestellt.
17:09:40 05.06.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

04:48:44 17.06.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
04:48:49 17.06.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

00:52:12 10.07.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
00:52:17 10.07.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

00:14:03 14.07.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
00:14:08 14.07.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

08:00:03 04.09.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
08:00:18 04.09.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

01:15:53 28.09.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
01:16:03 28.09.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

23:20:47 16.12.2011 USV wurde wegen Unterspannung auf Batteriestrom umgestellt.
23:20:52 16.12.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

16:03:59 20.12.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
16:04:04 20.12.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

09:09:23 22.12.2011 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
09:09:28 22.12.2011 USV auf Netzstrom umgestellt.

18:43:59 13.01.2012 USV wurde wegen Unterspannung auf Batteriestrom umgestellt.
18:44:04 13.01.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

08:20:38 01.02.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
08:20:43 01.02.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

04:02:38 03.05.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
04:02:43 03.05.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

23:54:04 28.05.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
23:55:24 28.05.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

13:40:37 27.06.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
13:40:42 27.06.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

07:10:09 12.07.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
07:10:14 12.07.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

02:45:55 09.09.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
02:46:00 09.09.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

15:34:25 21.09.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
15:34:30 21.09.2012 USV auf Netzstrom umgestellt.

20:13:25 23.11.2012 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
20:43:47 23.11.2012 PowerChute fährt das System herunter.
23:52:38 23.11.2012 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.
00:12:13 24.11.2012 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.
05:38:09 24.11.2012 Keine Verbindung zwischen PowerChute und USV.

09:44:45 02.05.2013 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
09:44:50 02.05.2013 USV auf Netzstrom umgestellt.

05:00:13 24.05.2013 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
05:00:18 24.05.2013 USV auf Netzstrom umgestellt.

05:55:58 24.05.2013 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
05:56:03 24.05.2013 USV auf Netzstrom umgestellt.

06:13:28 24.05.2013 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
06:13:33 24.05.2013 USV auf Netzstrom umgestellt.

06:19:38 07.08.2013 USV wurde wegen Unterspannung auf Batteriestrom umgestellt.
06:19:42 07.08.2013 USV auf Netzstrom umgestellt.

09:06:28 13.03.2014 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
09:06:33 13.03.2014 USV auf Netzstrom umgestellt.

12:44:31 09.04.2014 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
12:44:36 09.04.2014 USV auf Netzstrom umgestellt.

16:28:35 29.06.2014 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
16:30:40 29.06.2014 Keine Verbindung mit der USV während Batteriebetriebs.
***************************************************************************************************
manueller Shutdown noch vor dem Eingreifen der USV-SW, nachdem der Fernseher ausging und die USV loskreischte
***************************************************************************************************

03:49:26 04.07.2014 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
03:49:30 04.07.2014 Keine Verbindung mit der USV während Batteriebetriebs.
03:49:53 04.07.2014 Verbindung mit der USV wiederhergestellt während Batteriebetriebs.
03:55:07 04.07.2014 PowerChute fährt das System herunter.
***************************************************************************************************
Laut FritzBox7490 kam die Spannung wieder um:
04.07.14 04:30:01 Integrierter Faxempfang wurde aktiviert. Faxe werden auf internem Speicher gespeichert.
04.07.14 04:30:17 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 3456/448 kbit/s).
04.07.14 04:30:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XX.YY.ZZ.88, DNS-Server: XX.YY.ZZ.51 und XX.YY.ZZ.205, Gateway: XX.YY.ZZ.195, Breitband-PoP: BERA11-asr
04.07.14 04:30:24 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 93.180.6.3.
***************************************************************************************************

05:37:28 09.07.2014 USV wurde wegen Spannungsausfall auf Batteriestrom umgestellt.
05:42:44 09.07.2014 PowerChute fährt das System herunter.
***************************************************************************************************
Laut FritzBox7490 kam die Spannung wieder um:
09.07.14 06:32:06 Integrierter Faxempfang wurde aktiviert. Faxe werden auf internem Speicher gespeichert.
09.07.14 06:32:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 3456/448 kbit/s).
***************************************************************************************************




Änderungen:
07-07-2014: Threadnamen geändert.

09-07-2014: erneuter Stromausfall

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 06.07.2014, 10:28

Ich kann mich an keinen Stromausfall in den letzten zwei Jahren erinnern. Bei einem Kunden sieht es anders aus. Da liegt es u.a. an einem Maschinenbauer in einem Industriegebiet in der Nähe. Wenn der seine Prüfstände anwirft, dann geht bei meinem Kunden gerne mal das Licht aus.

King of the Hill
Beiträge: 13603
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 06.07.2014, 15:19

Selbst in einem Industriegebiet mit seinen bekanntermaßen häufig zeitabhängig stark schwankenden Lasten oder auch daneben kann ich für sowas schon kein Verständnis aufbringen und erst recht nicht in einem größtenteils fünfgeschössigen Wohngebiet ohne nennenswerte Industrie. Da ist sowas nur peinlich.

Member
Beiträge: 360
Registriert: 13.07.2011, 15:33

Beitragvon MarcelMertens » 06.07.2014, 15:42

Bei unseren Kunden dieses Jahr ein mal als sich ein Mader im Transformator verirrt hat...

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 06.07.2014, 15:49

Ich denke aber nicht das man das so pauschalisieren kann. Mag ja sein, dass es für dich sehr ärgerlich ist, aber daraus zu schließen, dass es ein grundsätzliches Problem mit dem deutschen Stromnetz gibt, halte ich doch für sehr gewagt.

King of the Hill
Beiträge: 13603
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 06.07.2014, 17:14

Das ist vielleicht kein grundsätzliches Problem, aber auf der anderen Seite fliegen wir ins Weltall. Richtig ärgerlich wird es aber dadurch, daß wir hier seit mehreren Jahren hingehalten werden und wenn Leitungen dauerhaft ausgelastet sind, wird die Qualität auch nicht besser.

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 06.07.2014, 17:25

Ach Gott... Also bevor wir ins All fliegen sollen wir bei dir erstmal die Spannungsversorgung richten? Dann doch lieber den Hunger in der Welt bekämpfen, bevor wir ins All fliegen. Das ist wohl noch dringender.

King of the Hill
Beiträge: 13603
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 07.07.2014, 11:52

Mir fallen noch so viele weitere Dinge ein, die wesentlich dringlicher wären, aber bei einer deutschen Großstadt mit mehreren Millionen Einwohnern sollte eine stabile Spannungsversorgung wohl schon gewährleistet sein. Vor allem da wir in unserer hochtechnisierten Welt immer stärker drauf angewiesen sind und nicht jeder hat den Luxus, seine Arbeitsleistung nur am Tage und/oder unter der Woche ableisten zu dürfen.

Aber da bewegen wir uns immer weiter ins Offtopic und daher werde ich deinen Einwand in eine Änderung des Threadnamens umsetzen.

King of the Hill
Beiträge: 13603
Registriert: 01.10.2008, 12:54
Wohnort: laut USV-Log am Ende der Welt...

Beitragvon Dayworker » 09.07.2014, 09:25

Mein lokaler Versorger hatte mal wieder Probleme. Diesmal ab 5h30 morgens für 45 Minuten...


Zurück zu „Allgemeines, Feedback & Smalltalk“