Beitragvon Klaus_Urban » 20.12.2012, 12:34

Hallo,
ich habe eine Windows 2003 R2 VM unter ESXi 5.0 mit dem Update ESXi500-201207001.zip, dem Treiber vmware-esxi-drivers-scsi-aacraid-500.5.1.7.29100.-1.0.5.472560.x86_64.vib
und dem CIM Treiber vmware-esx-provider-arcconf.vib.
Gestartet wird der ESXi per S-ATA Festplatte.
Der Adaptec 5405 bildet den datastore1 per Raid 10 auf SAS Festplatten.

Nach der Online Datensicherung per NTBackup wird dem Sicherungsprotokoll der Raid-Status angehängt.
Abgefragt wird der Raid-Status per
arcconf Getstatus 1 > C:\Raid\Status.txt
arcconf Getconfig 1 LD >> C:\Raid\Status.txt
arcconf Getconfig 1 AD >> C:\Raid\Status.txt

Ca. alle 3 Tage steht in der Status.txt

CIM Exception: HTTP Error (400 Bad Request)..
CIM Exception: HTTP Error (400 Bad Request)..
CIM Exception: HTTP Error (400 Bad Request)..


Weder im Windows noch im ESXi Protokoll wird ein Fehler angezeigt.
Starte ich den Windows 2003 R2 Server neu, so ist der Fehler erst mal weg.


Klaus

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 20.12.2012, 15:08

Verschwinden die Fehler nach einem

/etc/init.d/sfcbd-watchdog stop && /etc/init.d/sfcbd-watchdog start


??

Member
Beiträge: 210
Registriert: 18.02.2011, 11:30

Beitragvon Klaus_Urban » 20.12.2012, 15:43

> Verschwinden die Fehler nach einem
> /etc/init.d/sfcbd-watchdog stop && /etc/init.d/sfcbd-watchdog start

Werde ich beim nächsten Mal testen.

Klaus

Member
Beiträge: 210
Registriert: 18.02.2011, 11:30

Beitragvon Klaus_Urban » 06.01.2013, 11:31

Hallo,
der Fehler trat nicht wieder auf. Ich habe in der VM die Datensicherung geändert.
Vorher:
NTBachup von C:, D:, E: und F: nach S:\Wochentag.
Danach per Robocopy von S:\Wochentag zur USB-Wechselfestplatte:\Wochentag.
Nachher:
NTBachup von C:, D:, E: und F: nach S:\Wochentag.
NTBachup von C:, D:, E: und F: zur USB-Wechselfestplatte:\Wochentag.
Evt. lag es am Robocopy.

Klaus

Guru
Beiträge: 2082
Registriert: 21.10.2006, 08:24

Beitragvon bla!zilla » 06.01.2013, 12:24

Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Der sfcbd ist manchmal sehr zickig.

Member
Beiträge: 210
Registriert: 18.02.2011, 11:30

Beitragvon Klaus_Urban » 08.01.2013, 10:51

Hallo,
der Server wurde am 6.12 eingerichtet.
Danach trat der Fehler am 12,13 und 18.12 auf.
Selbstheilung? Oder nur die Ruhe vor dem Sturm?